Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

25.02.2012 в 18:16:46

В новостройки делается стяжка пола (полусухая). Предварительно в ванной под стяжкой будет гидроизоляция. стяжка будет где то 8 см. Потом я планировал устанавливать инсталляцию под унитаз. Получается я гидроизоляцию поврежу потом крепление для инсталляции? Или я что то не понимаю? Есть выход?

0
ayya
ayya
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

26.02.2012 в 00:40:55

Основное крепление делайте по стенам. А в пол ставьте небольшие дюбеля. Раз стяжка 8 см. будет, тогда до гидроизоляции у вас в запасе под дюбеля, как минимум 7 см. имеется (1 см остается для страховки, чтоб гидроизоляцию ненароком не повредить). Думаю, что это выход.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

26.02.2012 в 01:06:51

Бассейн там что ли будет:cool: Крепить лучше к перекрытию

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.02.2012 в 01:35:31

Kranoff написал : Бассейн там что ли будет

олимпийский:D вот народ себе мозги накручивает. уже сама стяжка и плитка сверху воду не пропустит

0
igor2140sl
igor2140sl
Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

26.02.2012 в 02:29:01

отверстия в полу заполняются силиконом и в них вбиваются дюбеля и закручиваются болты

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

26.02.2012 в 13:12:38

Kranoff написал : Бассейн там что ли будет:cool: Крепить лучше к перекрытию

К перекрытию ни как. Там стена из какого то пустотелого маленького кирпича. Шириной 5 см.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.02.2012 в 13:17:55

Kirk-83 перекрытие это пол а не стена

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

26.02.2012 в 13:51:02

Упс.:o

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

26.02.2012 в 14:58:00

витаон написал : олимпийский

Вот вы смеетесь, а у нас такое встречается: минибассейн вместо ванной комнаты, в многоквартирном доме не на первом этаже.

Kirk-83 написал : Там стена из какого то пустотелого маленького кирпича. Шириной 5 см.

Если это толщина стены и она полностью у вас в квартире - можно бурить ее насквозь и через усилительные пластины прикручивать шпильку к стене гайками с 2х сторон, но придется придумывать, как прятать гайки. Если толщина стены с пустотами 10см и больше - можно пробовать воспользоваться химическим анкером. Оба решения есть на фотографиях в теме "Сантехмонтаж: было до...".

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.02.2012 в 15:00:01

Sha написал : Вот вы смеетесь,

я не смеюсь. а смеюсь от надуманой проблемы

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

26.02.2012 в 15:05:42

ayya написал : Основное крепление делайте по стенам. А в пол ставьте небольшие дюбеля. Раз стяжка 8 см. будет, тогда до гидроизоляции у вас в запасе под дюбеля, как минимум 7 см. имеется (1 см остается для страховки, чтоб гидроизоляцию ненароком не повредить).

Крепление в стяжку ненадежно, инсталляция может шататься. Гидроизоляция на перекрытие укладывается ИМХО больше для защиты перекрытия во время заливки стяжки, чтобы не протекло к соседям через окна для стояков.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.