30.04.2012 в 14:50:06
Заменил коллектор Far по причине наличия множества свищей на поверхности. Материал латунь, не похоже что левак. Возраст лет 6. Отводы конус с метрической резьбой. Если снаружи свищей десяток, то внутри вообще решето! Похоже на повреждение блуждающими токами. Стояк панельного 10-этажного дома, оцинковка, кран, фильтр, счетчик, уголок, коллектор - все металл, далее от коллектора к потребителям идет МП. Поврежден только коллектор на ГВС,- на ХВС ни единого свища. До кучи потек "строительный" стальной полотенцесушитель по местам соединений (все металл никакого МП). Водонагреватель выключен из розетки очень давно, включается на несколько дней летом и скорее всего не причем.
Подскажите где искать, куда копать. Местные сантехники сказали "силумин", "китай", в поиске истины не заинтересованы.
30.04.2012 в 15:16:02
так это гарячая вода виновата, добавляют реагенты всякие для быстрого разогрева...токи не виноваты.
30.04.2012 в 22:14:40
arymafyv написал : так это гарячая вода виновата, добавляют реагенты всякие для быстрого разогрева...токи не виноваты.
Какие еще реагенты? Это питьевая вода. Берется из той же трубя, что и холодная
30.04.2012 в 23:41:43
vovikz написал : питьевая вода
Вы ошибаетесь, гарячая вода не для питья... спросите у местных санатехников...
01.05.2012 в 00:03:46
arymafyv, бывает как раз таки питьевая вода. У меня у родителей в подвале дома стоял бойлер для ГВС. Грелась именно питьевая вода. В жилых домах вода ГВС также подается очишенная. Это на производствах применяется техническая вода иногда.
01.05.2012 в 00:20:14
tsa80, чётко видно, что где резьба- цвет металла красный. Т.е. факт выщелачивания цинка.
01.05.2012 в 14:46:24
Это дефективное литье, токи и вода здесь ни при чем. Отечественные смесители поголовно страдают этой болезнью.
02.05.2012 в 10:27:24
arymafyv написал : Вы ошибаетесь, гарячая вода не для питья... спросите у местных санатехников...
Чего тут спрашивать? Горячая вода получается из холодной нагревом в бойлере. Вода из теплосети (которая действительно не предназначена для питья) в краны не поступает.
"Спросите у местных сантехников" и убедитесь.
Пить из-под горячего кране не принято, поскольку в воде может быть больше грязи из труб, ведь горячая вода более агрессивна к трубопроводам, а путь проходит бОльший. Только и всего
02.05.2012 в 11:41:57
Скажите, какова природа повреждений - химическая, электрохимическая, или спав г-но? Кому этот коллектор куда вкрутить? Продавцу, сантехникам, или соседу, который по ночам счетчик сматывает?
02.05.2012 в 11:55:57
arymafyv написал : добавляют реагенты всякие для быстрого разогрева
Как, интересно, реагенты позволяют быстрее нагревать воду? :)
02.05.2012 в 11:59:51
tsa80, фото места установки? Какой электростояк в доме - 4 провода, или 5 ? Есть возможность обнять токовыми клещами трубы и замерять протекающий ток ? Есть хим анализ воды? Какая вода - мягкая, жесткая, много хлора, ржавчины и специфические примеси(если есть)?
02.05.2012 в 12:01:35
tsa80 написал : Водонагреватель выключен из розетки очень давно, включается на несколько дней летом и скорее всего не причем.
Как заземлен, и какими трубами подключен? - подробно...
02.05.2012 в 12:05:24
tsa80 написал : ...какова природа повреждений - химическая, электрохимическая, или спав г-но?
Точную природу повреждения может определить только хим.анализ воды и проверка токов утечки на стояках
02.05.2012 в 12:34:20
Распилите и посмотрим изнутри что за наросты образовались. Склоняюсь к тому , что это налипли кусочки окалины , а свищи - дефект отливки. Если лень возиться , отправте почтой Эаку , он с удовольствием разрежет и нафотает.
02.05.2012 в 12:40:03
Tehnik-san написал : и проверка токов утечки на стояках
Электрические токи по стояку если и вносят какую-то лепту , то только в местах резьбовых соединений элементов трубопроводов из разных материалов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.