Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

11.05.2012 в 13:38:27

#3086845

Хочу на дачу в баню поставить накопительный водогрей а сверху бочку. Но в паспорте Термекса и Еталона прочитал что на входе должно быть давление от 0,5 кг. Не буду же я бочку поднимать ещё на 5 метров. Нафига такое давление?? :)

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.05.2012 в 14:56:52

#3086998

понедельник Без давления из водогрея ничего не потечет...

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

11.05.2012 в 15:09:16

#3087040

SVKan Ну так из рукомойника течёт же. Разница же только в наличии тэна.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.05.2012 в 15:17:39

#3087061

понедельник А в рукомойник она тоже затекает снизу и вытекает сверху?

Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

11.05.2012 в 15:33:53

#3087081

при разнице перепадов работать будет, надо только преодолеть сопротивление бака и всей арматуры до смесителя. в штатный комплект водогрея входит клапан с обратником, а его надо продавить.

с наилучшими

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

11.05.2012 в 15:53:27

#3087115

а зачем обратный клапан в моём случае? а сопротивление системы разве большое? разве им нельзя пренебречь? бочка 100 или 200 литров. смесителя думаю не будет, просто буду ставить регулятор на 40 градусов.

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

11.05.2012 в 17:35:34

#3087322

Душ в бане нужен ? Если да , то лучше поставить гидрофору и бак не надо корячить на козлы и с напором все же комфортней , но нужно не допустить опорожнение емкости и сухой ход насоса.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

11.05.2012 в 20:56:55

#3087709

bozzz написал : в штатный комплект водогрея входит клапан с обратником, а его надо продавить.

А нафига он в открытой системе? Емкость с водой,из которй она будет поступать в водогрей, будет служить своеобразным расширительным баком. Топикстартеру - Ваша идея имеет право на жизнь, так делал себе на даче. Единственное - желательно трубу взять или 20МП или 25 ППР. Обратный клапан и подрывник на выброс. И все будет замечательно. Да, и водогрей вместе с гидробоксом (или смеситель с лейкой) должен быть ниже уровня накопительной емкости. Ну это, надеюсь, понятно.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

11.05.2012 в 20:59:34

#3087719

SVKan написал : А в рукомойник она тоже затекает снизу и вытекает сверху?

В данном случае - монопенисуально :D

Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

12.05.2012 в 09:28:29

#3088616

Ну то я писал относительно того почему в паспорте написано про давление на подаче. Клапан безопасности лучше не удалять из системы. Наверняка, между баком и водогреем будет запорная арматура и в случае закрытия крана на подаче, емкость/расширитель/сбросник - будут отсечены от водогрея. Поэтому имеет смысл либо удалить клапанок из обратника или поставить просто клапан безопасности на подаче водогрея.

с наилучшими

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

12.05.2012 в 09:32:03

#3088622

понедельник написал : Ну так из рукомойника течёт же. Разница же только в наличии тэна.

Есть даже дачные рукомойники с ТЭНами :)

Аватар пользователя
понедельник

Местный

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

14.05.2012 в 13:29:04

#3093122

я вот думаю может просто бочку с теном на чердак поставить и не заморачиваться с боллером. Немного медленнее будет нагрев ну и бог с ним. Или есть ещё недостатки? :)

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.05.2012 в 13:59:55

#3093187

понедельник Автоматики немного приладить надо. Термостат. Защиту от сухого хода...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий