smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

11.07.2012 в 16:45:45

Уважаемые мастера!Интересно ваше мнение. в чем принципиальная разница между этими двумя устройствами от Овентроп. У первого (F), пишут, мягкое уплотнение, у второго (V)металлическое. Дешевле первый, и продают в основном его.И имеет ли это значение в случае использования антифриза в отоплении?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.07.2012 в 19:57:56

Берите с резинкой, тот что дешевле.

0
smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

11.07.2012 в 22:44:59

Спасибо. Хотелось бы, конечно, поподробнее :)

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.07.2012 в 22:50:04

к антифризу у резиновых уплотнений нормальная стойкость. ни одной протечки не видел ни разу.

0
smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

12.07.2012 в 01:08:23

А у металлических? Слышал, что после нескольких перекручиваний становится сложнее герметизировать. Что скажете?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.07.2012 в 06:45:03

Металлические мультифлексы не пытал, только термовентили. Трудностей не заметил

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.07.2012 в 10:21:30

smrnv, если стыкуете с радиаторами, имеющими коническое присоединение, Керми например, то нужно применять V. Особенных проблем с притягиванием не припомню. Но усилие для затяжки значительное, потому требуется применять удерживающий ключ №27 на прямых и №26 на угловых малтифлексах. Иначе можно панельный радиатор порвать. На стадии отделки следует защищать шаровую поверхность соединения от повреждений. Однажды, злой отделочник сделал вмятину на этой поверхности, которая при затяжке чудесным образом отпечаталась на ответной части радиаторного ниппеля в виде выступа. Все попытки затянуть мятый малтифлекс были напрасны. Пришлось его заменить.

0
smrnv
smrnv
Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

12.07.2012 в 10:39:34

Спасибо. Именно Керми используем. Наверное, мне все же использовать с резинкой, ввиду недостатка опыта. Кстати, аналогичный узел Рехау только с мягким уплотнением идет.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.07.2012 в 10:51:35

smrnv написал : Наверное, мне все же использовать с резинкой, ввиду недостатка опыта.

Недостаток опыта поможет перекусить резинку приизбыточной затяжке. Смело покупайте V, который допускает большие перекосы в ответных поверхностях. это одна из наименьших проблем, которые должны волновать начинающего. У меня новички собирали по двести радиаторов на V, и без единой протечки. Если присоединение будет выполняться Пексом, то бояться нужно скручивания трубы и нестыковки конуса Рехау с малтифлексами Овентроп. Стабильными показывают себя только соединения с металлическими трубками 15 мм. Прикручивать Штабиль к Овентроп пока не пробовал.

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.07.2012 в 11:04:16

cineman написал : Недостаток опыта поможет перекусить резинку приизбыточной затяжке.

Да? :) Вы уплотнение вытаскивали из Мультифлекса хоть раз для изучения? Помоему быстрее ключ сломается, чем резинка раздавится.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.07.2012 в 11:22:11

SCB написал : Вы уплотнение вытаскивали из Мультифлекса хоть раз для изучения?

Я резинки вытаскивал из конуса радиатора. Изучать правда не стал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.