VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

22.07.2012 в 21:57:04

Добрый день! Меняем в квартире старые стальные трубы. Панельный дом 1971 года. Стояк в туалете. На нём краны 1/2 дюйма. Кухня, ванная - стальные трубы 1/2 дюйма. Т.е. внутренний диаметр около 15 мм. Мастер притащил МП (металопластиковую) трубу 16х2. У которой, на сколько я понял, без фитингов внутренний диаметр 11-12 мм. А с фитингами и того меньше. Пишут, что около 9- 8мм. Я ему предложил использовать МП трубу 20х2. На что услышал "я у всех ставлю 16х2 и все довольны ..., покажите у кого стоит 20х2 ...". Вобщем пока ничего не меняли. В принципе лучше ли поставить 20х2? Уж больно 16х2 тонковата. Спасибо!

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17364

22.07.2012 в 22:07:05

VadimSU написал : покажите у кого стоит

Вот пожалуйста. На ванну 20, на остальные 16.

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.07.2012 в 22:07:41

По сути, 16х2 достаточно, но помимо трубы необходимы ещё кое-какие детали, как минимум:

  1. Фильтры
  2. редуктора давления
  3. гаситель гидроударов

Если это тот же мастер, что притащил похожий на ФАР коллектор, то с ним можно начинать прощаться.

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

22.07.2012 в 22:09:57

Да, мастер тот же ...

0
Ду-Ул
Ду-Ул
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 36

23.07.2012 в 08:16:56

Вадим - ваш мастер прав, разводка от стояков на кухню и в ванную делается из МП 1\2 дюйма. Этого совершенно достаточно, 3\4 чересчур.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.07.2012 в 09:20:18

16 мп вполне достаточен для обслуживания одного потребителя. если же потребителей будет два или более, то использовать нужно бОльшие диаметры: на двух-трех потребителей Ф20, на трех-четырех Ф26. мп предназначен в первую очередь для коллекторной разводки. если же предполагаете последовательную-используйте другой тип труб. при растянутом коллекторе предпочтительна кольцевая схема.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.07.2012 в 09:22:02

Ду-Ул написал : Вадим - ваш мастер прав, разводка от стояков на кухню и в ванную делается из МП 1\2 дюйма. Этого совершенно достаточно, 3\4 чересчур.

Я Вас видимо расстрою, но МП 1/2", как вы выразились, то есть ДУ15, это как раз МП20. А МП16 это чуть меньше - ДУ12 Тут, на форуме, пишут явно не лохи в сантехнике. Уж понять по фото работ-то можно.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

23.07.2012 в 09:27:34

А болтает народ, что МП трубы уж из моды вышли, и никто их не ставит? Полипропилен рулит. У меня дома разведено последовательно МП16 - более чем достаточно, но более одного крана никогда открыто не бывает - просто такой потребности не возникает.

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

23.07.2012 в 09:34:47

В своё время у нас был так называемый капремонт дома. Проектную документацию на дом найти не смогли. И делали "по понятиям". В стояках стальные трубы 1 1/4" с Ду 32мм заменили на PPR 25PN с внутренним диаметром где-то 21-22 мм. Народ долго собирался, возмущался. Бригадир сказал - всё будет хорошо. Ага. Напор воды упал очень заметно. Ну и второй ньюанс - стальная была как отопитель, а после замены стало банально прохладно в сортире. Дом старый, со щелями - видимо не рассчитан на чудо трубы :). По поводу потребителей - у меня к примеру маленький ребёнок моется в ванной, и в это же время супруга моет посуду или сейчас будет п/м машина. Зачем сознательно уменьшать диаметр - непонимаю. Да, они внутри так вроде не зарастают. Но и не в два раза меньше же брать (имею ввиду диаметр фитинга). Или моешься в душе - работает на кухне стиралка. Чувствовалось, когда она начинала отбор холодной воды. Т.е. два потребителя одновременно у нас норма.

0
VadimSU
VadimSU
Местный

Регистрация: 29.04.2012

Москва

Сообщений: 188

23.07.2012 в 09:37:20

Профан27, мне недавно приходили сантехники из ЖЭКа менять радиаторы и настоятельно рекомендовали мурованные трубы класть из ППР. МП только где можно поменять ничего не ломая. Сталь, сказали, лучше - но хорошую сейчас трудно найти. В конце концов не дай бог чего - всё равно придётся их звать.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

23.07.2012 в 10:03:47

Да, у меня тоже радиаторы осенью меняли - слесарь сказал: "Металлопласт? Смеетесь, что ли? С этим покончено, только полипропилен!" И сделал ПП - по крайней мере, смотрится куда солиднее, чем МП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.