Задача: имеется хорошая труба подачи отопления. Захотелось врезать в нее водяную завесу. По логике я должен найти где-то трубу обратки и соединить подачу и обратку через тепловую завесу. А вот что будет если я в трубу подачи вварю два отвода дюймовых, краники, трубы до тепловой завесы и пущу воду через завесу?
Будет ли вода проходить через завесу если просто вварить отводы друг возле друга и расстояние от трубы до завесы будет 5 или 10 или 20 метров? Изменится ли ситуация если я поставлю небольшие насосики и буду принудительно гонять воду?
С точки зрения гидравлики, теплофизики ну и т.д. нормальный ли это вариант?
Объект находится в производственном помещении возле теплоузла. От теплоузла расходятся 76-е трубы подачи, а до обраток добираться тяжело. Поэтому вот и решил сделать две врезки в подачу - и работы меньше и обслуживать проще.
вварите отводы на максимально возможном расстоянии, на подачу (или обратку) отвода обязательно ставьте циркуляционник. Работать будет. Эффективность работы будет зависеть от скорости движения теплоносителя в стояке. Цикруляционник нужен обязательно, поскольку это не полотенцесушитель, тут съем мощности с завесы совсем другой.
Возможен другой вариант - если труб подачи несколько, можно ввариться в них. Я не думаю, что СО сбалансированна настолько филигранно, что во всех ветках подачи будет одинаковый расход
О многоэтажках речь не шла.
А что тут такого, собственно?
Подача идет до объекта, там уже отключающая задвижка. В подачах ОДИНАКОВАЯ температура, РАЗНЫЙ расход теплоносителя. Грубо - есть перепад давления. Можно немного подбалансировать систему.
Не факт.
Неизвестно, что это за объект. Возможно, предприятие со своей котельной. И, вполне возможно, что само руководство озадачило человека вопросом, как это сделать с наименьшими потерями. Тепловая завеса - вещь индустриальная. Я сомневаюсь, что она будет монтироваться в квартире.
Ваши бы слова...
Я встречался с таким идиотизмом...
Друг работает в заводе электриком. Выкупают цеха, сдают в аренду, приватизируют... Так вот, он рассказывал, что было время, когда ремонтировать поломку отправляли без кабеля со словами "по дороге найдешь". Они шли и срывали кабель с отключенных веток. И это в цеху хозяина по его приказу!!!
Я ничему теперь не удивляюсь...
касимов написал :
Человек хочет спереть тепло нахаляву.давай еще подбалансируем.Какая там статья?
КоАП РФ Статья 7.19. Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа
Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Dima007- именно для Вашей ситуации - это КУоАП (Кодекс Украины об административных нарушениях)
Статья 103-1. Нарушение правил пользования энергией или газом
Самовольное использование в корыстных целях электрической и тепловой энергии без приборов учета (если использование приборов учета является обязательным) или в результате умышленного повреждения приборов учета или любым другим способом, а также другие нарушения правил пользования электрической или тепловой энергией, а также самовольное использование в корыстных целях газа, нарушение правил пользования газом в быту, не причинившее значительного ущерба— влекут за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц — от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
касимов написал :
Человек хочет спереть тепло нахаляву.давай еще подбалансируем.Какая там статья?
Блин, каждый думает в меру своей распущенности? Для особых халявщиков-моралистов объясняю еще раз: в одном из помещений АТП есть теплопункт. Там решили сделать небольшую СТО чтоб чинить свои авто и чужие если что. Прошлой зимой было прохладно. Обогревались тем, что жгли масло отработку. Вони и копоти очень много. Поэтому вот я и посоветовал им поставить калорифер на воде, так как электричеством дорого. Не знаю станут ли они платить больше за тепло, но имея собственный теплопункт никто ничего ни у кого воровать не будет.
, я Вас очень уважаю, но с каких это пор форум превратился в юридическую справку? Или никто никогда не видел ничего кроме квартирных радиаторов и считает, что раз врезаться то значит воровать? Да почти каждая школа, больница, производственное помещение и т.д. имеют свой теплопункт. Кто и как платит за тепло это другая разница, но каждый сам для себя решает какие теплосъемники устанавливать - будь то радиаторы, тепловые завесы или другое. Если у меня стоит счетчик тепла или сам жгу газ то почему я не могу поставить на ворота СТО воздушную завесу и не мерзнуть зимой? Если никто не может дать вразумительный ответ то или молчите или милости просим в .
Dima007- надо было указывать в своем первом сообщении данные о наличии узла теплоучета тогда и не было бы подозрений в воровстве и получении халявного тепла. Теперь по сути вопроса - в конвектор для тепловой завесы подавать напрямую нагретую воду нежелательно (можно разморозить) лучше через второй контур (с насосом, расш. баком,гр.безопасности ) теплообменника с незамерзайкой
, спасибо за ответ. Вообще это форум по отоплению и если даже человек и решит что-то воровать, врезаться и тырить тепло то это его дело и ему решать что делать, а что нет. Это как спросить на автофоруме "как поменять колеса" и нарваться на тираду "а не снял ли ты колеса у соседа" вместо дельного совета. Если б я хотел тырить тепло то я б просто придумал другой пример. Поэтому немного странно увидеть на сантехническом форуме вместо ответов по сути - причитания зануд-ботаников. Ладно, проехали.
Теперь по сути вопроса - я уже говорил с местными ребятами на счет замерзания. Будем что-то думать. Вопрос сейчас такой - если сделать врезки очень близко и поставить насос то не получится ли, что теплая вода из обратки завесы попадая в главную трубу сразу же попадет в подачу завесы (засосет насосом). Потому как местный сантехник хотел вварить один возле другого вводы. Мне кажется, что нужно хотя бы 50см расстояния.
Dima007 - теплообменник предлагаю гравитационно запитать максимальным диаметром от двух врезок на трубе подачи (по принципу схемы"ленинградка") а уже второй контур с незамерзайкой будет работать с насосом
Dima007- мне однажды пришлось в большом ресторане менять тепловую завесу из-за разморозки, там заклинили из-за налипшего инея в открытом состоянии жалюзи регулировки забора воздуха с улицы и дорогущий радиатор тепловой завесы разошелся по швам. Вот после этого и пришлось "мудрить" систему с теплообменником.
Dima007 написал :
... в одном из помещений АТП есть теплопункт. Там решили сделать небольшую СТО чтоб чинить свои авто и чужие если что. Прошлой зимой было прохладно.
Кстати вспомнил случай из своей БАМ-овской юности ))) Обогревались в гараже таким образом, в цехе по стенам был уложен "сухотруб" (отводящий патрубок в самом конце трассы был выведен на улицу) и в него врезаны шланги, так вот, перед тем, как заводить двигатель, шланг одевался на выхлопную трубу и выхлопные газы нагревали весь этот этот "сухотруб" по всему периметру помещения.
Tehnik-san написал :
теплообменник предлагаю гравитационно запитать максимальным диаметром от двух врезок на трубе подачи (по принципу схемы"ленинградка")
считать уже нужно какой теплообменник и какой через него будет расход теплоносителя. Это не радиатор на киловатт-два. Тепловая завеса будет этак киловатт на 50 и их должно быть штуки две (по сторонам въезда). Тут гравитационка через первичный контур теплообменника уже не прокатит.
Dima007 написал :
если сделать врезки очень близко и поставить насос то не получится ли, что теплая вода из обратки завесы попадая в главную трубу сразу же попадет в подачу завесы (засосет насосом)
Зависит от скорости движения теплоносителя в основной магистрали и сопротивления добавленного контура. Грубо - Вашу врезку можно сравнить с гидрострелкой Если без расчетов, то чем дальше будет разнесен ввод и вывод - тем лучше. Меньше будет возможного подмеса.
AlexMax написал :
банально сэкономили на мощности завесы
Наврятли. Там было регулирование температурное, наверное. Завеса остановилась - ее и выстудило.
Учитывая мощность такого теплообменника, разморозка процесс быстрый, прихватило с краю, пробка, нет циркуляции ... каюк.