Батарея взорвалась в одной из комнат квартиры Алексея Приходько еще 9 сентября. С тех пор кемеровчанин пытается добиться возмещения убытков, однако управляющая компания, обслуживая дом, отказывается.

Сообщение об этом появилось в виртуальной приемной губернатора области. Кемеровчанин указал, что ранее обратился в управляющую компанию "Южный", прибывший по вызову мастер составил акт. "Во-первых, копию акта нам не отдали. Во-вторых, ущерб, причиненный этим взрывом, ООО "Южный" возмещать не хочет, ссылаются на неправильную эксплуатацию батареи. Мне интересен вопрос, как можно неправильно эксплуатировать батарею?", – написал мужчина.

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/u-kemerovchanina-v-kvartire-vzorvalas-batareya.html?quote=198840

Подскажите, такое возможно? И как этого избежать?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2012 в 14:07:17

wikipedia.org Алюминий является активным металлом, и если покрывающая его поверхность оксидная плёнка оказывается нарушенной, то при контакте с водой последняя разлагается с выделением водорода. Если отопительный прибор герметично закрыт, возрастающее давление газа может привести к разрыву радиатора.

ВОт только что описал, почему так может получиться в посту №25 темы "Потекло из радиатора" - ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171857&p=3338283#post3338283

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

29.09.2012 в 14:22:25

нельзя с обоих сторон краны закрывать, если воздухоотводчика атоматического нет

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.09.2012 в 16:33:34

vanomur написал : если воздухоотводчика атоматического нет

И если есть - тоже нельзя. Он сработает только при появлении газа непосредственно в нём. А терморасширение воды не отработает. Можно - только вручную сразу после перекрытия кранов открыв кран Маевского.

0
Internetkina
Internetkina
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Хабаровск

Сообщений: 13

29.09.2012 в 17:47:49

пара вопросов по теме и может нет.

  1. Если стоит биметалл и система в летний период не заполнена водой, т.е. я понимаю так что возрастает вероятность коррозии стали, а для алюминия это вообще 3,14пец. Какие правильные действия при окончании отопительного сезона? перекрыть краны пока есть в системе вода, перекрыть краны когда всё пусто. Или вообще ничего не трогать? Прошу привести пример как по стали, так и по алюминию.
  2. У кого в УК и какого вида надо получить справку, разрешение, на замену радиаторов с чугуна на биметал, с привлечением сторонних специалистов. 3-го октября заполнение системы, на радиаторе есть закоксовавшийся косяк, который может потечь. В УК принята была устная заявка, пришли посмотрели повымагали денег, ставить только полипропилен и мимо кассы. Но ИМХО на ЦСО без ИТП этого нельзя делать. + мимо кассы это 0 гарантий. Нашла газосварщика, завтра придет смотреть.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2012 в 19:38:24

Internetkina написал : пара вопросов по теме и может нет.

  1. Если стоит биметалл и система в летний период не заполнена водой, т.е. я понимаю так что возрастает вероятность коррозии стали, а для алюминия это вообще 3,14пец. Какие правильные действия при окончании отопительного сезона? перекрыть краны пока есть в системе вода, перекрыть краны когда всё пусто. Или вообще ничего не трогать? Прошу привести пример как по стали, так и по алюминию.
  2. У кого в УК и какого вида надо получить справку, разрешение, на замену радиаторов с чугуна на биметал, с привлечением сторонних специалистов. 3-го октября заполнение системы, на радиаторе есть закоксовавшийся косяк, который может потечь. В УК принята была устная заявка, пришли посмотрели повымагали денег, ставить только полипропилен и мимо кассы. Но ИМХО на ЦСО без ИТП этого нельзя делать. + мимо кассы это 0 гарантий. Нашла газосварщика, завтра придет смотреть.

Отвечаю по пунктам:

  1. При окончании отопительного сезона, перекрыть ОБА отсекающих крана, и СРАЗУ же после этого открыть кран Маевского. У многих производителей радиаторов в комплекте приложена инструкция по эксплуатации, где как это и написано черным по белому.

При выполнении этого условия, даже если будет слита вода на всё лето, то в радиаторе у вас все равно останется вода (которая кстати сказать должна по нормам подвергатся водоподготовке и содержать ингибиторы коррозии металла).

Также при открытом кране Маевского не наступит разрушение радиатора из-за колебания температуры воздуха окружающей среды.

Также, если УК вдруг надумает провести промывку системы отопления от шлаков Вашего дома с применением щелочи, то Ваш радиатор останется целым и невредимым. ПОтому что для чисто алюминиевого радиатора промывка системы щелочью, просто смерти подобна. Алюминий растворяется в щелочи очень замечательно и быстро.

  1. На второй вопрос отвечу частично. По поводу разрешений в УК, надеюсь, подскажут юридически подкованные люди, имеющие арбитражную практику по этому вопросу.

Посоветую вместо полипропилена ставить Бирпекс. Не просто сшитый полиэтилен, а именно ТОЛЬКО Бирпекс. Он эстетически может и хуже выглядит чем МП и ПП, но обладает несомненными преимуществами в СО. ПП армированный алюминием внутри тоже не плох, но не выдерживает длительной температуры свыше 95 градусов при давлениях выше 6 атмосфер. А какие НА САМОМ дела бывают давление и температура, подозреваю не знают даже в самом УК. Также большинство монтажников неправильно сваривают армированный внутри ПП. Т.е человеческий фактор и добросовестность монтажника имеют очень критическую роль.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11235

29.09.2012 в 20:18:24

Inch1964 написал : Посоветую вместо полипропилена ставить Бирпекс. Не просто сшитый полиэтилен, а именно ТОЛЬКО Бирпекс.

Прочтите для информации "Немецкий DIN против применения труб из Ре-Х(b) в тепловых сетях"

http://www.meto.ru/analiz/publ_5/din_1.pdf

Особенно умиляет эта фраза:

В связи с большими производственными затратами на сшивку труб из РЕХ-b при дополнительном воздействии влаги и температуры предпринимаются попытки доказать возможность поставки потребителю «недосшитых» труб с предложением завершения сшивки в процессе эксплуатации.**

На фото труба просто не успела "досшиться в процессе эксплуатации" :)

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.09.2012 в 20:35:14

Tehnik-san, Чую, ещё в паре тем человек напишет что-нибудь про Бирпекс, и поедет эта труба в Каширу. 95 гр.С подтверждать в течении 165-ти часов :)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.09.2012 в 20:49:19

psnsergey написал : И если есть - тоже нельзя. Он сработает только при появлении газа непосредственно в нём.

Вроде как для этого и уклон в батарее делаем.

psnsergey написал : А терморасширение воды

Это нагрев квартиры от солнышка давление уж

psnsergey написал : Можно - только вручную сразу после перекрытия кранов открыв кран Маевского.

Ну а в течении летнего сезона,когда и идет реакция нельзя? Не проще закрыть только кран обратки.Вода не сольется и газам есть куда выходить.При запуске,промывке, вода обойдет через байпас. Как то так.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2012 в 21:10:02

Tehnik-san написал : На фото труба просто не успела "досшиться в процессе эксплуатации" :)

Вы уверены, что это труба именно Бирпекс? А не китайский фейк? Судя по глянцу на грани излома, это более походит на молекулярно НЕСШИТЫЙ полиэтилен, и даже похоже на полиэтилен НЕвысокого давления.

Хочу спросить. Эти фото сделаны Вами на смонтированном Вами объекте из сертифицированных материалов или просто взяты на просторах инета?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Internetkina
Internetkina
Новичок

Регистрация: 21.09.2012

Хабаровск

Сообщений: 13

29.09.2012 в 21:51:32

Посоветую вместо полипропилена ставить Бирпекс. Не просто сшитый полиэтилен, а именно ТОЛЬКО Бирпекс.

Про полимеры уже нормальными людьми всё давно сказано. ЦСО это металл и еще раз металл. Тобишь курим внимательно 6-ой раздел СНиП 41-01-2003 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. Т.е. нет ИТП, нихт полимер. Есть ИТП, яяя полимер. Одним словом ноу мани, ноу хани. Всё остальное реклама.