Kosmos, вопрос в том как делается водоподготовка. И как она производится, если есть утечки воды из системы. Может быть так, что это будет даже хуже, чем ЦО.
Kosmos написал :
Чет все равно не пойму как это пагубно может влиять на радиаторы. ну ладно. проехали.
В системе отопления должна быть вода без растворенного кислорода, без солей жесткости и возможно с противокоррозионными добавками. То есть не просто налитая из водопровода, а подготовленная.
Если же систему отопления при потере воды тупо доливают из водопровода - это не сильно хорошо.....
Понял, что Вы хотели до меня донести. А как тогда как быть с индивидуальным отоплением в доме?. У меня котел на даче. Воду лью обычную. Радиаторы алюминий. Вроде все уже лет пять работает.
Из личного: делали таки отопление в одном знаменитом банке. Алюминевыми радиаторами.
Через две недели возникла проблема: завоздушивание. При рекомендации производителя- что все путем. Ага. Запах сероводорода, но типа нормально...
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что:
Таки алюминиевые радиаторы не стоит ставить на ЦО
При рекомендованном PH6- оно составило 16...
Итог: банк поменял все радиаторы....
vovikz написал :
Это в каких величинах? Вроде pH больше 14 не бывает, а для алюминия надо pH 6,5-8,5
Для теплоносителя. Производитель утверждал- де мол все зашибись.
При другом значении PH- жуткая вонь и завоздушивание.
ЗЫ Показатель PH- от лаборатории. Может и 14.в точности не упомню...