Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 20:32:13

Нужна помощь инженеров, как я понимаю. Суть в следующем: многоквартирный дом, ванная комната 12 м2, полотенцесушитель в виде лестницы высотой два метра расположен приблизительно в четырёх-пяти метрах от стояка. И, естественно, водичка туда бежать не стремится. Решено было поставить насос, воткнули какой то "грюндфос". Всё заработало,вода пошла, сушка стала горячей. Но всё это длилось недолго. Через пару часов насос сильно нагрелся и ,скорее всего, выключился. Сушка остыла. Теперь главное: ЧТО ДЕЛАТЬ? Что не так? И можно ли вообще насосы ставить в таких случаях?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2012 в 20:48:35

Смитт написал : воткнули какой то "грюндфос"

Вот поэтому он и крякнулся.:(

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 20:57:00

касимов написал : Вот поэтому он и крякнулся

Что-нибудь информативное хотелось бы. "Грюндфос" хорошие насосы делает, надеюсь. Скорее всего что то в другом намудрили. Как быть, что поменять? Клиент на ремни режет.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2012 в 21:04:02

Смитт написал : Решено было поставить насос

Начало то правильное,а воплощение каково было?Краны,фильтра,воздух,направление движения?

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 21:16:23

касимов написал : Краны,фильтра,воздух,направление движения

Имеется типовая схема: стояк горячей воды, от него отходят два шаровых крана 1/2" На них накручены "американки", а далее фитинги 1/2" на 20мм. И разводка трубой 20мм в диаметре(на всякий случай) Насос ориентирован по движению со слов местных слесарей. Сказали, что подача происходит сверху, и насос решено было поставить на входе. А если, вдруг, насос качает против течения, то это критично?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2012 в 21:27:07

Смитт написал : насос решено было поставить на входе.

Ну пусть так и будет.А воздух который бегает в водопроводной воде куда стравливали?/перед насосом,из сушилки/,он ведь постоянно набирается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

22.11.2012 в 21:36:28

Смитт написал : Что-нибудь информативное хотелось бы.

Вот именно, а не то что вы пишите. С Вас схема и точное наименование насоса, фото как установлен. И не заварили-ли случаем ПП трубы напрочь?

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 21:38:44

касимов написал : воздух который бегает в водопроводной воде

Тот "грюндфос" очень хитрый зверь. Он имеет три режима: ОФФ АВТО и МАНУАЛ (ручной) стоит на АВТО. Когда он просто отключался, я списывал это на воздух, но клиент заявляет, что насос очень горячий. Хотя если он стоит на стояке горячего водоснабжения, то, наверное, он таким и должен быть? Начинаю понимать. Тогда какая схема должна быть перед насосом? Чем воздух убрать?

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 21:45:20

BV написал : И не заварили-ли случаем ПП трубы напрочь

Что за ПП трубы? Я ни слова про это не писАл. Схема самая обычная, что её рисовать? Вертикальный стояк, от него два отвода и труба до прибора. А вот с моделью насоса сложнее, наизусть не помню. но если очень надо, то можно попробовать через Яндекс-маркет вспомнить.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2012 в 21:49:48

Смитт написал : Он имеет три режима: ОФФ АВТО и МАНУАЛ (ручной)

Это насос для повышения давления в водопроводе!И работает на *авто*,должен работать!/движение воды пошло - он включился,кран закрыли -выключился/.На сушилку нужен простой циркулян. для отопления.И автомат спускник в верху ПС.Фильтр перед насосом.заодно прочистите часть ГВС для соседей.Как то так.

0
Смитт
Смитт
Местный

Регистрация: 25.10.2011

Москва

Сообщений: 224

22.11.2012 в 21:59:33

касимов написал : .На сушилку нужен простой циркулян. для отопления

То есть, этот насос можно выкинуть? Где смотреть циркуляционные насосы? Какие характеристики учитывать? Циркуляционный насос будет работать с небольшой порцией воздуха, или воздух убирать по любому? И фильтры на стояке не установлены, для насоса это критично?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу