НиколаКо
НиколаКо
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

18.12.2012 в 23:47:12

Хочу установить TERMO-FAR сразу после накопительного водогрея, чтобы в горячий коллектор поступала уже смешанная вода скажем 45-50 градусов (Тогда водонагреватель можно греть до 75-80 гр. и получать больший объем теплой воды и стабильную температуру-меньше изменения температуры по мере расходования воды в водонагревателе). Хватит ли его пропускной способности на две одновременно работающие точки водоразбора? Я обратил внимание, что Мастера устанавливают термосмеситель только на гиг. душ, а я однажды ошпарил руки при подаче горячей воды от водогрея - сначала шла холодная затем сразу кипяток и теперь побаиваюсь водогреев.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

18.12.2012 в 23:56:10

НиколаКо- на данном объекте Termo-FAR был установлен для всех потребителей и именно перед коллектором.

Значение Kv у термосмесителя FAR 3/4 = 1,7 м.куб/час будет достаточно для двух одновременно включенных потребителей

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=34&p=2928706&viewfull=1#post2928706

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

19.12.2012 в 00:21:32

НиколаКо написал : ... сразу после накопительного водогрея,

В вашем же случае следует учитывать
а) давление на подаче в водогрей б) сопротивление ГБ на входе в) диаметр выхода из водогрея

0
НиколаКо
НиколаКо
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

19.12.2012 в 21:10:14

Огромное спасибо!!! Значит можно подключить термосмеситель сразу на вход горячего коллектора и уже на горячий вход термосмесителя через трехходовой кран подавать горячую воду либо из магистрали либо из водонагревателя. Коллекторный узел в туалете. Перед коллекторами со стороны магистрали стандартная (благодаря Мастерам форума) связка 100 мкм фильтр и редуктор ФАР 3/4 с обратной промывкой - давление установлю 3 атм. Водонагреватель будет в ванной над стиральной машиной (в туалете не помещается)- подводка -медь 22 мм. Вся группа безопасности (это наверное ГБ?

Tehnik-san написал : б) сопротивление ГБ на входе

) (ОК 3/4, предохранительный клапан и краны слива) будет помещаться в коллекторном узле в туалете. Если можете скажите Ваше веское слово по водогрею - мечусь (как бык по кукурузе между 1) Stiebel Eltron PSH 100 TM (выход и вход 3/4) и 2) AEG EWH Comfort 100 - плюс? сухой ТЭН - но неизвестно какие вход и выход - какой на Ваш личный взгляд предпочтительней. И еще маленький вопросик - в этом случае на горячий вход термосмесителя необходим ОК или нет? Холодную воду воду к термосмесителю буду подводить паралельно коллектору от редуктора и соответственно ОК обязателен?. Как вариант возможно ли забрать холодную воду для термосмесителя от 1/2 регулируемого отвода коллектора ФАР (хватит ли расхода для нормального смешивания)?Прошу прошение за кол-во и наивность вопросов - опыта в нюансах нет, а ошибиться не хочеться - и так идет N+1 итерация вводного узла - по мере знакомства с работами Мастеров и возникновения улучшательных идей. Благодарю!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2012 в 21:51:54

НиколаКо написал : Значит можно подключить термосмеситель сразу на вход горячего коллектора и уже на горячий вход термосмесителя через трехходовой кран подавать горячую воду либо из магистрали либо из водонагревателя.

Лично бы не стал так делать. Трёхходовой кран поставил бы между термостатом и коллектором (как вы написали - только если ГВС >=55 град). Несмотря на достаточно большую пропускную способность - она не может сравниться с 1/2" отводом.

А уж если делать термостатическое регулирование воды, то на потребителях - в обязательном порядке на душе. В случае с бойлером оправдано после него поставить термостат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.