Хочу установить
18.12.2012 в 23:47:12
Хочу установить
18.12.2012 в 23:56:10
НиколаКо- на данном объекте Termo-FAR был установлен для всех потребителей и именно перед коллектором.
Значение Kv у термосмесителя FAR 3/4 = 1,7 м.куб/час будет достаточно для двух одновременно включенных потребителей
19.12.2012 в 00:21:32
НиколаКо написал : ... сразу после накопительного водогрея,
В вашем же случае следует учитывать
а) давление на подаче в водогрей
б) сопротивление ГБ на входе
в) диаметр выхода из водогрея
19.12.2012 в 21:10:14
Огромное спасибо!!! Значит можно подключить термосмеситель сразу на вход горячего коллектора и уже на горячий вход термосмесителя через трехходовой кран подавать горячую воду либо из магистрали либо из водонагревателя. Коллекторный узел в туалете. Перед коллекторами со стороны магистрали стандартная (благодаря Мастерам форума) связка 100 мкм фильтр и редуктор ФАР 3/4 с обратной промывкой - давление установлю 3 атм. Водонагреватель будет в ванной над стиральной машиной (в туалете не помещается)- подводка -медь 22 мм. Вся группа безопасности (это наверное ГБ?
Tehnik-san написал : б) сопротивление ГБ на входе
) (ОК 3/4, предохранительный клапан и краны слива) будет помещаться в коллекторном узле в туалете. Если можете скажите Ваше веское слово по водогрею - мечусь (как бык по кукурузе между 1) Stiebel Eltron PSH 100 TM (выход и вход 3/4) и 2) AEG EWH Comfort 100 - плюс? сухой ТЭН - но неизвестно какие вход и выход - какой на Ваш личный взгляд предпочтительней. И еще маленький вопросик - в этом случае на горячий вход термосмесителя необходим ОК или нет? Холодную воду воду к термосмесителю буду подводить паралельно коллектору от редуктора и соответственно ОК обязателен?. Как вариант возможно ли забрать холодную воду для термосмесителя от 1/2 регулируемого отвода коллектора ФАР (хватит ли расхода для нормального смешивания)?Прошу прошение за кол-во и наивность вопросов - опыта в нюансах нет, а ошибиться не хочеться - и так идет N+1 итерация вводного узла - по мере знакомства с работами Мастеров и возникновения улучшательных идей. Благодарю!
19.12.2012 в 21:51:54
НиколаКо написал : Значит можно подключить термосмеситель сразу на вход горячего коллектора и уже на горячий вход термосмесителя через трехходовой кран подавать горячую воду либо из магистрали либо из водонагревателя.
Лично бы не стал так делать. Трёхходовой кран поставил бы между термостатом и коллектором (как вы написали - только если ГВС >=55 град). Несмотря на достаточно большую пропускную способность - она не может сравниться с 1/2" отводом.
А уж если делать термостатическое регулирование воды, то на потребителях - в обязательном порядке на душе. В случае с бойлером оправдано после него поставить термостат.