Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2013 в 12:26:38

При покупке квартиры,как на мой взгляд обнаружилась ошибка при монтаже радиаторов! Радиаторы установлены на межкомнатных перегородках,вместо места под окном! Помечу!

  • Расстояние под окном позволяет;
  • Стены не несущие;
  • Стены не торцевые. ( радиаторы располагаются на стенах настолько не удобно и для интерьера,что остается ставить диван только по середине жилой комнаты,а в спальне, 10кв.м. и поставив кровать,проход к балкону блокируется опять же радиатором.)

Дом находится на стадии завершения строительства,начинаются чистовые отделки.Отопление запущено. Просьба помочь разобраться с этой ситуацией! Строительная компания винит инженеров. Но исправлять не очень хотят! Составляю письмо с заявлением и претензией. Готовы рассмотреть его. Прошу помочь!!! Заранее спасибо!

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

26.01.2013 в 12:37:22

Может это поможет: СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п.п.6.5.5 "Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки."

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

26.01.2013 в 14:04:47

КатяК написал : Строительная компания винит инженеров. Но исправлять не очень хотят!

Единственный документ, который Вам может помочь на 100%, называется ПРОЕКТ...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.01.2013 в 16:26:35

КатяК, в хрущевские и брежневские времена, вроде только так делали по уродски. Чаще всего в кухне, размещая под окном "брежневский холодильник", а радиатор вдоль близлежащей межкомнатной перегородки.

Сам такой холодильник у себя разобрал, и установил в эту нишу радиатор, предварительно эту нишу дополнительно утеплив.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

26.01.2013 в 22:08:42

Строительная мафия уже привыкла что после сдачи только несущие стены остаются на месте остальное все переделывается по человечьи:)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

01.02.2013 в 13:12:43

не принимайте квартиру и не подписывайте акт сдачи-приемки....либо за свой счет переносите радиаторы под окно, кроме удобства так будет теплее...

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

01.02.2013 в 13:43:39

Олегович написал : .либо за свой счет переносите радиаторы под окно, кроме удобства так будет теплее...

это самое простое будет, хоть и затратнее. а вообще, хорошо бы схему, Может быть там все затраты - сделать отвод в другую сторону.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

01.02.2013 в 13:57:46

ВадимС написал : Может быть там все затраты - сделать отвод в другую сторону.

даже если и так, то затраты одинаковые...так как радиатор не может волшебно встать под центр окна, придется и отводы изменять по длине, да и потом раз новостройка, значит конвектор, который не греет...придется переваривать под межосевое 500мм под биметалл...

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

01.02.2013 в 15:31:12

psnsergey написал : Единственный документ, который Вам может помочь на 100%, называется ПРОЕКТ...

Точнее и не скажешь!

Олегович, нормально греют конвекторы. У меня в морозы было +23С. Это при том, что окна самые простые от застройщика (щели и дырки в утеплителе я конечно заделал). Вот в другом подъезде народ мерзнет. Там на верхнем этаже умник балкон с комнатой объединил, поставил здоровенный радиатор на балкон и нарушил циркуляцию. Но опять-таки мерзнут одинаково и те, кто менял конвекторы на биметалл и те, кто не менял. Только теплые полы спасают и то не всех

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

01.02.2013 в 15:33:51

Inch1964 написал : КатяК, в хрущевские и брежневские времена, вроде только так делали по уродски. Чаще всего в кухне, размещая под окном "брежневский холодильник", а радиатор вдоль близлежащей межкомнатной перегородки.

Такого не видел, но видел еще прикольнее. Тоже пятиэтажки. Там отопление было не радиаторами, а теплой стеной. Причем не в наружной стене, а в межкомнатных. Ширина примерно с метр.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.02.2013 в 15:36:40

psnsergey написал : Единственный документ, который Вам может помочь на 100%, называется ПРОЕКТ.

Совершенно верно. И в нем на 100% не может быть такого расположения радиаторов. Вы заплатили деньги за то, что нарисовано в проекте. Требуйте приведения в соответствие, если за квартиру отдавали деньги. Если это по соц-найму, то берите как есть, а то другим отдадут.

0