Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

31.01.2013 в 10:32:57

Здравствуйте

При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана

  1 - фильтр грубой очистки 
  2 - редуктор  
  3 - счетчик 
  4 - запорный кран системы защиты от протечек 

  далее следует коллектор. 

Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста

С уважением Григорий

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 10:42:08

В общем то правильно. За исключением редуктора. Есть поставщики воды, которые требуют редуктор помещать после счетчика. Точнее всего выяснить этот вопрос у Вашего поставщика воды. Если их устроит Ваш вариант - делайте, если нет - ну поставите редуктор после счетчика.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.01.2013 в 11:36:22

BSab написал : 1 - фильтр грубой очистки 2 - редуктор
3 - счетчик 4 - запорный кран системы защиты от протечек

Правильно 4-1-3-(фильтр тонкой очистки с сеткой не грубее 100 мкм)-2.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 11:40:02

psnsergey написал : Правильно 4-1-3

Не все поставщики с таким порядком соглашаются. В моем доме жесткое требование - вводной вентиль, грязевик, счетчик. Все остальное - только после, иначе не опечатывают.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.01.2013 в 12:37:31

Vladimir_Vas написал : В моем доме жесткое требование

  1. Такое редкость, обычно антипротечку ставят сразу после вводного крана.
  2. А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным. Особенно когда в инструкции к антипротечке написано, что рекомендуется установка сразу после вводника, а это как правило. Они что, против применения жильцами защит от протечек? Да ещё в письменном виде?.. Канцелярское тугоумие легко лечится принципом "клин клином вышибают". ;)
0
Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

31.01.2013 в 16:36:54

Спасибо за ответы.

Сейчас у нас стоит от застройщика -

   Входной кран (обычный с резиновыми прокладками) - редуктор( возможно совмещенный с фильтром) - счетчик - далее ужас из мет. труб и гибких подводок  

    Я тоже думал поставить запорный от протечек сразу после входного , что об этом думает УК пока не спрашивал.
0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

31.01.2013 в 17:03:02

редуктор поставьте после самопромывного фильтра который установите после счетчиков...иначе сантехники будут к вам ходить как на работу, менять забившиеся редукторы....примерно как здесь

у меня был такой случай, раз в три месяца вызывался....пока не поставил самопромывной...хотя может не везде такая плохая вода как в Солнечногорске...

а кран защиты от протечек, сразу после вводного крана...

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.01.2013 в 17:26:16

psnsergey написал : А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным

Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй. Я в прошлую пятницу наконец опечатал счетчики в городской квартире. Слесарь спросил - сколько же за такой муторный монтаж я заплатил. Когда узнал, что я делал сам сказал только: молодец! Но провозился - три дня. За первый смог только разобрать свое же творчество 20-летней давности. Разве я мог тогда думать о счетчиках? Думал, делаю навсегда.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2013 в 17:37:05

Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают

Есть глава. Все вопросы к нему...

0
Аватар пользователя
BSab

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Москва

Сообщений: 9

01.02.2013 в 14:43:18

Звонил сегодня инженеру из УК - он мне сказал что по вводной кран - их, дальше моё - могу ставить как хочу - значит после входного:

  1. запорный системы антипротечки
  2. грязевой фильтр
  3. счетчик
  4. редуктор

  (Хотя интуитивно хотел редуктор перед счетчиком)

 Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?) 

 Вопрос: редуктор - мембранный - поршневой (или без разницы?)
0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.02.2013 в 15:05:44

Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй.

Идите гуляйте. ;)

BSab написал : мембранный - поршневой (или без разницы?)

Главное - качественный. Мембранные реже подтекают без периодической смазки, но чаще рвётся мембрана, т.е. будете его чаще менять (в качестве запчасти на многие модели фиг её выпишете отдельно).

0
Аватар пользователя
igor1307

Местный

Регистрация: 08.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

01.02.2013 в 15:07:42

Вентиль грязевик счетчик редуктор защита от протечек

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2013 в 08:04:00

BSab написал : Здравствуйте

При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана

  1 - фильтр грубой очистки 
  2 - редуктор  
  3 - счетчик 
  4 - запорный кран системы защиты от протечек 

  далее следует коллектор. 

Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста

С уважением Григорий

Григорий, правильно так:

  1. Запорный кран/вентиль.
  2. Редуктор (устройство оных можно посмотреть на сайтах производителей).
  3. Фильтр грубой очистки.
  4. Счетчик.
  5. Любые потребители.

igor1307 написал : Вентиль
грязевик счетчик
редуктор защита от протечек

А у Вас, юноша, в мозгах протечки. Изучайте ТУ, нефиг тут людей путать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2013 в 08:28:38

Я поясню, так как заведомо видно, что большинство в этом разделе просто не в ладах даже со школьной программой - но при этом упорно лезет в сантехнику, о чем обычно потом жалеют. Вот тот же Новый Орлеан взять, да?

Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.

  1. Кран/вентиль. Это понятно, следует предусмотреть быстрый способ перекрытия воды.
  2. Редуктор. Устройство этих девайсов крайне простое. Повредить их тоже крайне сложно.
  3. Грязевик. Задача - оградить потребителей (счетчики и прочие высокотехнологичные девайсы) от повреждения.
  4. Водомер. Это понятно.
  5. Далее магистраль клиента. Вот здесь возникает большинство вопросов.
0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.02.2013 в 10:59:44

Stc написал : Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.

Неадекват...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.