31.01.2013 в 10:32:57
Здравствуйте
При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана
1 - фильтр грубой очистки
2 - редуктор
3 - счетчик
4 - запорный кран системы защиты от протечек
далее следует коллектор.
Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста
С уважением Григорий
31.01.2013 в 10:42:08
В общем то правильно. За исключением редуктора. Есть поставщики воды, которые требуют редуктор помещать после счетчика. Точнее всего выяснить этот вопрос у Вашего поставщика воды. Если их устроит Ваш вариант - делайте, если нет - ну поставите редуктор после счетчика.
31.01.2013 в 11:36:22
BSab написал : 1 - фильтр грубой очистки 2 - редуктор
3 - счетчик 4 - запорный кран системы защиты от протечек
Правильно 4-1-3-(фильтр тонкой очистки с сеткой не грубее 100 мкм)-2.
31.01.2013 в 11:40:02
psnsergey написал : Правильно 4-1-3
Не все поставщики с таким порядком соглашаются. В моем доме жесткое требование - вводной вентиль, грязевик, счетчик. Все остальное - только после, иначе не опечатывают.
31.01.2013 в 12:37:31
Vladimir_Vas написал : В моем доме жесткое требование
31.01.2013 в 16:36:54
Спасибо за ответы.
Сейчас у нас стоит от застройщика -
Входной кран (обычный с резиновыми прокладками) - редуктор( возможно совмещенный с фильтром) - счетчик - далее ужас из мет. труб и гибких подводок
Я тоже думал поставить запорный от протечек сразу после входного , что об этом думает УК пока не спрашивал.
31.01.2013 в 17:03:02
редуктор поставьте после самопромывного фильтра который установите после счетчиков...иначе сантехники будут к вам ходить как на работу, менять забившиеся редукторы....примерно как
у меня был такой случай, раз в три месяца вызывался....пока не поставил самопромывной...хотя может не везде такая плохая вода как в Солнечногорске...
а кран защиты от протечек, сразу после вводного крана...
31.01.2013 в 17:26:16
psnsergey написал : А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным
Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй. Я в прошлую пятницу наконец опечатал счетчики в городской квартире. Слесарь спросил - сколько же за такой муторный монтаж я заплатил. Когда узнал, что я делал сам сказал только: молодец! Но провозился - три дня. За первый смог только разобрать свое же творчество 20-летней давности. Разве я мог тогда думать о счетчиках? Думал, делаю навсегда.
31.01.2013 в 17:37:05
Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают
Есть глава. Все вопросы к нему...
01.02.2013 в 14:43:18
Звонил сегодня инженеру из УК - он мне сказал что по вводной кран - их, дальше моё - могу ставить как хочу - значит после входного:
1. запорный системы антипротечки
2. грязевой фильтр
3. счетчик
4. редуктор
(Хотя интуитивно хотел редуктор перед счетчиком)
Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?)
Вопрос: редуктор - мембранный - поршневой (или без разницы?)
01.02.2013 в 15:05:44
Vladimir_Vas написал : Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй.
Идите гуляйте. ;)
BSab написал : мембранный - поршневой (или без разницы?)
Главное - качественный. Мембранные реже подтекают без периодической смазки, но чаще рвётся мембрана, т.е. будете его чаще менять (в качестве запчасти на многие модели фиг её выпишете отдельно).
01.02.2013 в 15:07:42
Вентиль грязевик счетчик редуктор защита от протечек
02.02.2013 в 08:04:00
BSab написал : Здравствуйте
При ремонте санузла решили поменять трубы. И появился вопрос в какой последовательности правильно расположить после запорного крана
1 - фильтр грубой очистки
2 - редуктор
3 - счетчик
4 - запорный кран системы защиты от протечек
далее следует коллектор.
Ответа в темах найти не удалось. Если уже рассматривалось киньте ссылку пожалуйста
С уважением Григорий
Григорий, правильно так:
igor1307 написал : Вентиль
грязевик счетчик
редуктор защита от протечек
А у Вас, юноша, в мозгах протечки. Изучайте ТУ, нефиг тут людей путать.
02.02.2013 в 08:28:38
Я поясню, так как заведомо видно, что большинство в этом разделе просто не в ладах даже со школьной программой - но при этом упорно лезет в сантехнику, о чем обычно потом жалеют. Вот тот же Новый Орлеан взять, да?
Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
02.02.2013 в 10:59:44
Stc написал : Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
Неадекват...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.