27.02.2013 в 13:45:52
Имеется панельная 9-этажка, последний этаж
Выходы из стояков 1/2, счетчики на воду соответственно тоже.
Было собрано на хенке, но без коллекторов, всё тройниками
Стояк в в квартире один, соответственно была проблема: не слить унитаз, пока кто-то моется в душе, во избежание :mad:
Поставил коллекторы 3/4 на обе воды, хенку к душу 20ку, на расширительный бак (мелкий, больше не получается разместить) тоже 20,
на раковины, бачок и стиралку с посудомойкой 16ую
После счетчиков стоят ещё самопромывные фильтры
Толку - ноль
Какие есть варианты решения проблемы?
27.02.2013 в 13:51:03
Повышающий насос, и желательно с большим ресивером и редуктором. У вас не хватает и давления и воды - стояки заросли, и пока до вас добежит тоненькая струйка у неё не остаётся сил на бодро вылиться.:)
β-тестер МШУ-125/1400
27.02.2013 в 14:00:11
На холодную сейчас 3 бар, на горячую 4. Сколько должно быть?
27.02.2013 в 14:00:46
Можно как минимум переделать вход до коллектора на ППР 25.Так как фитинги металлопласта заужают диаметр трубы.
27.02.2013 в 14:07:02
ЭлектрикИлья написал : На холодную сейчас 3 бар, на горячую 4.
Значит у вас производительности не хватает - давление набирается даже через капилляр, а вот выдать воды хоть какое-то количество - проблема. Попробуйте спуститься вниз к соседям на 8-й и посмотреть какой стояк у них - если 3/4, то договоритесь и затяните к себе новый, а если по-хорошему, менять стояки до подвала и ввод в здание:( Замена на 25 ничего не даст, причина указана в первой фразе.
β-тестер МШУ-125/1400
27.02.2013 в 14:18:37
В 14 году капремонт дома с заменой стояков, сейчас рыпаться нет смысла. Сейчас на горячую 3/4, на холодную 1'' стальные.
27.02.2013 в 14:21:11
ЭлектрикИлья написал : Какие есть варианты решения проблемы?
Заменить на 20-ку всё, что до коллекторов. Душ подключить на первый вывод.
27.02.2013 в 21:14:01
konsta29 написал : Повышающий насос
все бы вам повышать....(
konsta29 написал : стояки заросли
это в мозгу зарастает от отсутствия практики и непрерывного чтения баек на тематических форумах. Шутка. Сколько труб ни срезал - мало где были сколько нибудь серьезные заросли", больше пишут об этом, оправдываются...
ЭлектрикИлья, с такими грязевиками никакие насосы не справятся - шлам весь в трубе, а не в сетке, скорее всего, с момента установки Далее, правильно было уже замечено, - труба 20 до коллектора. И коллекторы лучше не держите наполовину открытыми отводы, дольше проживут краники, если отводы раньше не отвалятся.:)
27.02.2013 в 22:45:05
ЭлектрикИлья написал : Имеется панельная 9-этажка, последний этаж Выходы из стояков 1/2, счетчики на воду соответственно тоже.
Было собрано на хенке, но без коллекторов, всё тройниками Стояк в в квартире один, соответственно была проблема: не слить унитаз, пока кто-то моется в душе, во избежание :mad: Поставил коллекторы 3/4 на обе воды, хенку к душу 20ку, на расширительный бак (мелкий, больше не получается разместить) тоже 20, на раковины, бачок и стиралку с посудомойкой 16ую
После счетчиков стоят ещё самопромывные фильтры Толку - ноль
Какие есть варианты решения проблемы?
Переберите сантехшкаф полностью, в первую очередь. От фильтров до коллектора напрямую, без трубы. До фильтров от водомеров максимальным сечением трубы и минимальной длиной. Дальше будете уже смотреть, что получится. Крайне неудачная разводка - такое ощущение, что делали без проекта, абы как. Да еще американка, уголки под 90 градусов, и ГП - фу, гадость какая...
27.02.2013 в 23:40:38
Кстати у меня та же проблема,если жена на кухне начинает мыть посуду а я в душе моюсь постоянно либо обжигаюсь либо наоборот, Стояк 20 МП далее разводка везде ПП ,дом 4х этажный у меня 2и ,этаж,посоветуйте как исправить ситуацию
27.02.2013 в 23:45:01
Rezident32 написал : Кстати у меня та же проблема,если жена на кухне начинает мыть посуду а я в душе моюсь постоянно либо обжигаюсь либо наоборот, Стояк 20 МП далее разводка везде ПП ,дом 4х этажный у меня 2и ,этаж,посоветуйте как исправить ситуацию
Сначала посмотреть оклонение давление от нормы на входе (от стояка), затем уточнить квартирную водоразводку. 20 МП - не так уж и плохо для малоэтажных хрущевок с нижней подачей (хотя, скорее всего, немного и заузили при капремонте).
28.02.2013 в 01:11:23
Согласен с,
master.msk, фильтра стремные. Попробуйте, разберите их. Вытащите сетку, посмотрите, что там с ней стало. Также, обратите внимание на правильность установки этих приборов: на корпусе должна быть стрелка направления движения воды в вашу систему-это важно. Если с фильтрами беда, проверьте аэраторы(сеточки на изливах кранов), а также гидростопы на ПММ и СМА.Прочистите все, сетки замените. Если не поможет или с фильтрами всё ОК, тогда совет от
Stc, переберите сантехшкаф полностью-это идеальный вариант, просто если проблема в фильтрах гимора меньше.
28.02.2013 в 01:26:18
ЭлектрикИлья написал : После счетчиков стоят ещё самопромывные фильтры
Для начала проверьте фильтры До счетчиков ,и выбросить обратные клапана которые внедрены в американки счетчиков.
@fev.santeh Инста
28.02.2013 в 01:36:12
EV.SA написал : Для начала проверьте фильтры До счетчиков
Это как бы подразумевается изначально.
EV.SA написал : выбросить обратные клапана которые внедрены в американки счетчиков.
... а вот этого делать нельзя - штрафы в Москве и вообще ЦФО за такое весьма велики в настоящее время. Как вариант - установить полнопроходные ОК сразу после водомеров - с этим согласен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу