OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

15.05.2013 в 22:22:58

Хочу поменять свой старенький котел Dakon, оттарабанивший 13 лет на что-нибудь современное. Рассматриваю вариант двухконтурника 24 кВт с открытой камерой и двумя теплообменниками. Остановился пока на варианте Viessmann Vitopend 100-W WH1D. Как альтернативу рассматривал также BAXI Luna-3 и Vaillant. В Viessmann меня привлекают органы управления и индикации на передней панели (в отличие от Vaillant, где они закрыты крышкой), их "аналоговость" (крутилки) в отличие от BAXI, также в отличие от BAXI диаметр дымохода у немцев 130 мм, что стыкуется с моим дымоходом без доработок (может это и не большая проблема, но все же), ну и известность бренда не в последнюю очередь. Из минусов - цена выше чем у BAXI, но терпимо. Теперь пара вопросов. Я посмотрел фотографии внутренностей Vitopend - вроде бы там все сделано из композитов вместо латуни. Насколько это надежно? Или можно про это вообще не думать? Насколько доступен воздушный штуцер на расширительном баке для измерения давления и подкачки? Я на своем Dakon замучился к нему подлезать, пришлось сделать удлинитель и вывести штуцер на боковую стенку котла. Ну и вообще, есть ли какие-то подводные камни у этого Viessmann?

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

16.05.2013 в 00:43:30

http://www.gasservice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63
http://teplo.com/goods/pdf/viessmann_viessmann_vitopend100_instr.pdf читайте. предпочтение Вайлант.

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

16.05.2013 в 06:51:12

Инструкции-то я видел, но там нет ответов на мои вопросы. Хотелось бы услышать мнение тех, кто действительно имел с этим дело. Если советуете Вайлант, то напишите хотя бы пару аргументов.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

16.05.2013 в 14:29:43

просто по Вайланту у нас сервисная служба оперативная, установил- сдал и забыл...

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

16.05.2013 в 15:36:27

У нас, я думаю, по всем трем брендам с сервисом должно быть в порядке. Поэтому вопросы у меня конкретно по технике.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

16.05.2013 в 22:22:23

За два года круглогодичной эксплуатации я в него не влезал тфу тфу.)Приходили из обслуж организ посмотрели проверили сказали все ок

0
sergey 73
sergey 73
Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

17.05.2013 в 09:21:44

OlegCh, Отвечу Вам как сервисный инженер, обслуживающий все названые бренды, самый адекватный из них BAXI, потом идёт Viessmann, ну и самый "припаренный" и дорогой в обслуживании это конечно Vaillant. Котлы Вайлант славятся наличием ни кому не нужных функций, разобраться в которых порой сложновато даже сервисантам, цены на запчасти аховские, Как говорит один мой знакомый "Я всегда смотрю с досадой на человека который покупает TEC" На гидрогруппы из технила не обращайте внимания, в некотором смысле это лучше чем латунь и бронза.

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

17.05.2013 в 10:18:50

sergey 73, вот спасибо за, наконец-то, ответ по существу. А в чем "адекватность" BAXI по сравнению с Висманом (Вайлант я теперь исключаю из рассмотрения)? Вот в описании BAXI я прочитал (что мне очень понравилось), что там есть защита от закисания трехходового клапана и насоса, т.е. каждые 24 часа контроллер их проворачивает туда-сюда. Есть ли такая защита у Висмана (в явном виде про это не нашел)?

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

sergey 73
sergey 73
Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

18.05.2013 в 00:16:31

OlegCh написал : Есть ли такая защита у Висмана (в явном виде про это не нашел)?

Честно говоря не помню есть ли такая функция у Висмана, она больше относится к пользовательским и не сильно интересует сервисантов, да и не сильно важна.

OlegCh написал : А в чем "адекватность" BAXI по сравнению с Висманом

Именно в том, что понятнее чего хочет котёл.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.05.2013 в 22:34:02

На виссманах раньше не было этого,и осенью трехходовой часто залипает в положении ГВС. "Д" -не знаю.

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

20.05.2013 в 13:03:27

мвс написал : На виссманах раньше не было этого,и осенью трехходовой часто залипает в положении ГВС.

Это если летом отопление совсем выключить, я правильно понимаю?

sergey 73 написал : да и не сильно важна

как же не важна? вот пишут, что закисает осенью...

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...