Вчера начала наблюдаться странная ситуация, которой до этого небыло.... На фото жёлтой стрелкой обозначен насос, гоняющий котловую воду через теплообменник. Так вот на нём начались гидроудары при работе на 2 и 3 скоростях. На 1 скорости работает без ударов. Котельная стояла несколько часов с низким давлением воды...После подпитки запускаем а там идут гидроудары... Единственный вариант почему гидроудары - это воздух в подающем трубопроводе (пробка воздушная)... но проверка автовоздушников показала, что воздуха нету... Так от чего ж ещё могут быть гидроудары???? Такое чувство что насосу на всасе не хватает воды...если на 2 и 3 скоростях на выходе из насоса прикрывать краник, то гидроудары исчезают. Странно как-то...никто не сталкивался?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.05.2013 в 04:44:10

фильтры чистые?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.05.2013 в 06:48:13

X-TAZ, а актуальное фото можно? На фото - не введенная в эксплуатацию котельная.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

24.05.2013 в 13:24:47

AlexMax написал : X-TAZ, а актуальное фото можно? На фото - не введенная в эксплуатацию котельная.

Да там просто ещё не установлены термоманометры и не подключены по электрике насосы и трёхходовые.

А фильтров перед этим насосом нету.

Вот ещё есть фото с электрикой, но опять без манометров.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.05.2013 в 19:38:53

X-TAZ написал : проверка автовоздушников показала, что воздуха нету...

Он где то есть.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.05.2013 в 20:57:53

X-TAZ, могу сходу указать на несколько вариантов - от остаточного воздуха до алиса насосу. Как я понял, насос обслуживает теплообменник и нигде нет фильтра грубой очистки? Смело. Причиной еще может быть навернувшийся ОК. Но это вряд ли.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 00:21:32

AlexMax написал : X-TAZ, могу сходу указать на несколько вариантов - от остаточного воздуха до алиса насосу. Как я понял, насос обслуживает теплообменник и нигде нет фильтра грубой очистки? Смело. Причиной еще может быть навернувшийся ОК. Но это вряд ли.

Та вот не пойму я где может собраться воздух - там везде в верхах есть воздушники...которые я проверил - вода в них.
Алис насосу не может быть, так как он без проблем качает ...даже на 2 и 3 скоростях без гидроударов если прижать краник чуток после теплообменника, то есть после насоса.
На системе есть фильтра на обратках из контуров отопления. А из теплообменника считается что не должна ити гряз, раз она в него не поступает! Ну о накипи я не говорю конечно и о ржавчине с труб! Причём часто бывала окалина в насосах от сварки.. вытаскивали с крыльчатки бывало.
Когда навернулся ОК бывало , то вода перестаёт нормально греться - так уже несколько раз вскрывали клапана поломанные - они были пластиковые внутри, а сейчас мы ставим внутри шоб были металлические. Они хоть и торохтят во время работы, но пока не ломались как пластиковые. Всётаки склоняюсь к тому, что гдето воздушная пробка, которая не может ни вверх подняться ни вниз выдавиться насосом. Но где - я везде делал уклоны к воздушникам....либо без уклона в уровень труба идёт. Один чел предложил поднять давление воды в системе... но ведь раньше при таком давлении всё работало без гидроударов. Там 1,5 бар обычно... Насос давит до 1,8-1,9 примерно.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 00:27:18

касимов написал : Он где то есть.

Да - воздух может быть... но нету его там де он должен быть...вот есть такой подъёмчик до коллекторов...Котлы напротив насосов расположены. Но там стоят воздушники. Причём воздушники мы начали ставить через обычный шаровый краник вместо клапанов, идущих в комплекте с воздушниками, после того как эти клапана выстреливали под давлением. ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
dm-service

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

25.05.2013 в 00:37:43

X-TAZ написал : Да - воздух может быть... но нету его там де он должен быть...вот есть такой подъёмчик до коллекторов...Котлы напротив насосов расположены. Но там стоят воздушники. Причём воздушники мы начали ставить через обычный шаровый краник вместо клапанов, идущих в комплекте с воздушниками, после того как эти клапана выстреливали под давлением. ;)

я просто спросить... малоли глупый вопрос, не обессудьте люди добрые)) воздух то с самого насоса стравили?)

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 00:45:42

dm-service написал : воздух то с самого насоса стравили?)

естесственно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

25.05.2013 в 01:46:51

X-TAZ, может быть негерметичность и подсос воздуха?

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 01:51:59

BV написал : негерметичность и подсос воздуха?

Откуда?????в системе ж не ваккуум, а давление.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 01:59:52

BV написал : манометр перед насосом есть?

да...за метров 5 до него...возле котлов.