Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 01:51:59

BV написал : негерметичность и подсос воздуха?

Откуда?????в системе ж не ваккуум, а давление.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 01:59:52

BV написал : манометр перед насосом есть?

да...за метров 5 до него...возле котлов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 02:17:39

BV написал : там 1.5?

Ну да...а после насоса 1,8- 1,9.
Я наблюдал при другом насосе когда-то, когда в системе был воздух, то там вообще не было перепада давления! А когда воздух убрали, то на 0,3 - 0,5 бар давил насос.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 11:18:36

BV написал : Просто так - какая температура в системе?

разная. от 20 и до 70 примерно. В котлах держится 70, а когда насос работает, то и в трубах дето так.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.05.2013 в 12:51:41

Пробовали на это место другой насос?

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

25.05.2013 в 14:44:39

iv.iv написал : Пробовали на это место другой насос?

Нет конечно. Мы обнаружили такой бок, поставили на первую скорость - так и работает. Пока там ещё не были после того. Вот узнаю варианты возможные и потом попробуем ещё похимичить чё нибуть. Тем более что не в насосе бок скорее всего!

0
Аватар пользователя
Lyapis

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

27.05.2013 в 14:25:11

А не может ли причиной быть растворенный воздух? И, соответственно, кавитация?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.05.2013 в 21:26:23

может быть другая причина - избыточная мощность насоса. При первом запуске и работе по какой-то причине не было полной циркуляции, сейчас, после слива и промывки контура он вышел на нормальный расход, определяемый насосом. Но это так, бредовая мысль вслух.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.