25.05.2013 в 01:51:59
BV написал : негерметичность и подсос воздуха?
Откуда?????в системе ж не ваккуум, а давление.
25.05.2013 в 01:56:43
X-TAZ, манометр перед насосом есть?
25.05.2013 в 01:59:52
BV написал : манометр перед насосом есть?
да...за метров 5 до него...возле котлов.
25.05.2013 в 02:12:24
там 1.5?
25.05.2013 в 02:17:39
BV написал : там 1.5?
Ну да...а после насоса 1,8- 1,9.
Я наблюдал при другом насосе когда-то, когда в системе был воздух, то там вообще не было перепада давления! А когда воздух убрали, то на 0,3 - 0,5 бар давил насос.
25.05.2013 в 02:24:05
Просто так - какая температура в системе?
25.05.2013 в 11:18:36
BV написал : Просто так - какая температура в системе?
разная. от 20 и до 70 примерно. В котлах держится 70, а когда насос работает, то и в трубах дето так.
25.05.2013 в 12:51:41
Пробовали на это место другой насос?
25.05.2013 в 14:44:39
iv.iv написал : Пробовали на это место другой насос?
Нет конечно. Мы обнаружили такой бок, поставили на первую скорость - так и работает. Пока там ещё не были после того. Вот узнаю варианты возможные и потом попробуем ещё похимичить чё нибуть. Тем более что не в насосе бок скорее всего!
27.05.2013 в 14:25:11
А не может ли причиной быть растворенный воздух? И, соответственно, кавитация?
27.05.2013 в 21:26:23
может быть другая причина - избыточная мощность насоса. При первом запуске и работе по какой-то причине не было полной циркуляции, сейчас, после слива и промывки контура он вышел на нормальный расход, определяемый насосом. Но это так, бредовая мысль вслух.