25.05.2013 в 12:13:37
Всем привет. Уважаемые мастера помогите выбрать лучший вариант как развести воду в квартире. Последний этаж!!!, стояки ГВС полипропилен 32 поворачивает, заужение до 25го и уходит обратно вниз, ХВС полипропилен 32й конец стояка. Отводы сделаны стандартно: 16 труба, уголок, пропиленовый вводной кран.
Дальше самое интересное. Стояк расположен рядом с кухней. Санузел удален от стояка на 5 метров.
Мои варианты разводки: 1) Гидролок (или нептун), грязевики, счетчики 1/2, коллекторы FAR с американками Rehau, Rehau Stabil 16я труба 10-метровые отрезки через потолок!! к смесителям душа, раковины и холодная на унитаз и СМ (всего 5 трубок). Опасаюсь что в стояках тупо не хватит давления для комфортной работы душа. И второе сомнение при такой длине трубы от горячего стояка до смесителя, придется каждый раз сливать весь объем магистрали пока пойдет горячая. Насколько это критично по опыту?
2) Есть такой же стояк без отводов за стеной санузла, УО берется врезать в него отводы и ввести в СУ вводы. Неудобства в том, что в санузле не запланирован (да и нет для него места) сантехшкаф для размещения оборудования, потребуется второй комплект оборудования, включая бойлер.
Спасибо.
25.05.2013 в 12:35:42
Error440 написал : 16я труба 10-метровые отрезки через потолок!! к смесителям душа, раковины и холодная на унитаз и СМ (всего 5 трубок). Опасаюсь что в стояках тупо не хватит давления для комфортной работы душа.
Однозначно не хватит. Ведитесь к душу 20-ми трубами, иначе будет всё медленно и очень печально. К остальным вполне пойдёт 16-ми.
Error440 написал : при такой длине трубы от горячего стояка до смесителя, придется каждый раз сливать весь объем магистрали пока пойдет горячая. Насколько это критично по опыту?
Если не гофра, то не особенно критично. Утеплитель на трубе ГВС обязательно применяйте (неплохо бы и на ХВС, для мехзащиты трубы).
Error440 написал : такой же стояк без отводов за стеной санузла, УО берется
Я бы не стал.
Error440 написал : Rehau Stabil 16я труба
На ХВС рекомендую flex. Алюминиевая оболочка принесёт проблемы из-за терморасширения холодной воды. А нужна она только на горячей.
25.05.2013 в 13:16:10
Спасибо за совет. ) Я честно рассчитывал купить бухту одной трубы одного диаметра. А так получается мне нужно по несколько кусков 20 Stabil 20 Flex 16 Stabil 16 Flex хмм.. может не так критично все сделать трубой Stabil?
25.05.2013 в 13:20:42
Error440, душ, ванну - 20, остальные -16. От стояка в квартиру - 25. Если очень хочется одним диаметром - 20.
25.05.2013 в 13:45:27
psnsergey, не 1%", отводы короткие, а трассы длинные, сопротивление потоку на порядок больше +необходимо припаять отводы 25 ппр х 1/2 резьба, и краны 1/2. Т.обр все формальности будут как бы соблюдены по диаметру отводов, чтобы получить более менее нормальные вводы на полдюйма.
25.05.2013 в 14:02:14
master.msk написал : необходимо припаять отводы 25 ппр х 1/2 резьба
Если переваривать отводы на 25-й ПП, тогда конечно, 25-й рехау лучше.
25.05.2013 в 14:27:59
Error440, вот тут почти как у вас- тоже петля циркуляции гвс и тупик хвс, только диаметры 40 и 32. Это верхний этаж нижней зоны.
Перепаял стояки, отводы сделал 25.
Из подающей трубы- подключение наверх полотенчика, обратка- низ. Сверху наискосок - это потому что сперва купили полотенцесушитель высотой метр, потом поменяли на полметровый радиатор:). Чтобы не пользоваться маевским на сушиле, достаточно горизонтально. Воздухоотводчик ещё в верхней точке. А перед ним кран. Ещё надо предусмотреть компенсацию тепловых подвижек стояков. На фото выше достаточно изгибов трубы в связи с переносом стояков, а если таких нет, п-образные компенсаторы из уголков и трубы
Или готовые можно купить, в форме петли
psnsergey написал : На ХВС рекомендую flex. Алюминиевая оболочка принесёт проблемы из-за терморасширения холодной воды. А нужна она только на горячей.
+1
25.05.2013 в 14:32:51
Была конечно мысль настоять на переварке отводов на 25-й ПП, если согласятся, тогда конечно дальше все на 3/4 и 20й рехау.
Но мне кажется тут палка о двух концах. Увеличивая диаметр трассы, я уменьшаю сопротивление потоку но увеличиваю объем остывшей воды в трубке, которую придется дольше сливать пока пойдет горячая.
25.05.2013 в 14:35:26
Error440, посмотрите емкость 1 метра 16 и 20 трубы разница грамм 60. посмотрю сам...
25.05.2013 в 14:42:45
16= 95 грамм в метре 20 158 грамм 25 243 грамма в метре. это касается трубы стабил..
25.05.2013 в 15:28:10
master.msk написал : Здесь немного более подробно вода и отопление по потолку,
Не заметил сразу. Спасибо. Еще бы отзывы жильцов.)
25.05.2013 в 15:41:19
Error440 написал : Трасса около 10м = около литра в трассе. Расход воды в душе 4-8л/мин. Т.е. трасса будет сливаться 15-30сек.
7,5-15 с. Кроме того, что-то больно экономный душ получается. НА такой действительно можно 16-ю трубу. Но ой, как не советую... На самом деле, если от ввода до коллектора расстояние малое, пара метров, то можно до коллектора и 20-ю протянуть практически без ухудшений. Но 16-й ПП отвода надо перепаять хотя бы на 20-й... Вот тут экономия выйдет боком.
25.05.2013 в 15:51:32
psnsergey написал : 7,5-15 с.
Из соображений что открывается обычно смеситель вверх и сливаются обе трассы Х и Г пока температура не перестанет меняться.
PS Пойду почитаю про внешние смесители с термостатом, может они частично решат проблему. Мне ведь главное не чтобы сразу лилась горячая, а чтобы не надо было ручки крутить минуту настраивая температуру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу