02.07.2013 в 21:03:07
#3898708
Добрый день. Два вопроса.
02.07.2013 в 21:19:11
#3898725
Стабил, конечно же
02.07.2013 в 21:32:51
#3898751
На гв стабил, на хв флекс.
03.07.2013 в 12:00:55
#3899625
Kranoff написал : На гв стабил, на хв флекс.
+1000. Конечно же, если у автора темы есть огромное желание поднять давление ХВ до аварийноопасного уровня или поставить и регулярно менять гаситель гидроударов, то пущай ставит на хв стабил - удобно ведь. :)
03.07.2013 в 20:00:15
#3900388
psnsergey написал : если у автора темы есть огромное желание поднять давление ХВ до аварийноопасного уровня или поставить и регулярно менять гаситель гидроударов
Обоснуйте пожалуйста.
03.07.2013 в 20:50:07
#3900462
psnsergey написал : или поставить и регулярно менять гаситель гидроударов, то пущай ставит на хв стабил - удобно ведь.
Т .е. использовать в качестве гасителя гидроударов трубу Флекс? Буду делать вставки из Флекса ;)
psnsergey написал : если у автора темы есть огромное желание поднять давление ХВ до аварийноопасного уровня
?????
@fev.santeh Инста
03.07.2013 в 20:55:35
#3900473
psnsergey написал : если у автора темы есть огромное желание поднять давление ХВ до аварийноопасного уровня
Стабил опасен????!!!!!
03.07.2013 в 20:56:10
#3900474
Nimitz, флекс компенсирует тепловое расширение воды. Если поставить стабил, то давление на хвс будет расти, порой до приличных значений. Но флекс не так удобно работать.
03.07.2013 в 21:22:18
#3900513
03.07.2013 в 21:29:17
#3900536
Андраник написал : вот это ахтунг
Вовсе не Ахтунг ,действительно так и есть ,но Ахтунг работать с Флексом и покупать еще одну 100 метровую бобину и кучку угловых фиксаторов.
@fev.santeh Инста
03.07.2013 в 21:45:20
#3900568
Объясните мне, по-ходу я чего-то не понимаю. Стояк холодной воды, стояк горячей. И там и там будет по коллектору и по редуктору перед ним. Давление и холодной и горячей воды в доме примерно постоянно. Каким образом от материала труб будет зависеть давление у меня в квартире? Я так понимаю, давление которое ко мне в стояк в квартире придет, оно таким же и останется. Из школьного курса физики помню еще, что давление на стенки зависит от скорости течения воды - так если вся разводка будет одинаковая (16 или 20) - так и скорость потока и соответственно давление будет везде постоянно. Нашел документацию по Рехау -там у Стабил и у Флекс номинальное давление в 20 бар, при температуре в 70 градусов допустимое рабочее давление у Стабил 20, у Флекс 10 бар. Получается Стабил "крепче"? И лучше соответственно? Почему же вы все хвалите Флекс?
03.07.2013 в 21:54:34
#3900585
холодная вода нагреется в трубе до комнатной температуры. а при нагревании обьем увеличится- возрастет давление. это верно есл есть обратные клапаны.
03.07.2013 в 22:20:20
#3900650
Я этим увеличением давления пренебрег, мне кажется, оно ничтожно мало как для 16, так и для 20 по сравнению с исходным давлением в стояке. Насколько РЕАЛЬНО критично такое увеличение давления для Флекс и для Стабил? Поставим вопрос иначе, здесь очень много практиков, вопрос им: сколько вообще "живут" Флекс и Стабил с момента установки и что из них раньше выходит из строя? Т.е. были смонтированы трубы Рехау, редукторы хозяин не ставил, был гидроудар, что оказалось слабым звеном? Извиняйте за подобные вопросы, дотошный я в темах, касающихся дома своего...
03.07.2013 в 22:40:28
#3900691
Nimitz написал : сколько вообще "живут" Флекс и Стабил с момента установки и что из них раньше выходит из строя?
Я думаю такой статистики нет т.к. труба сравнительно недавно получила широкое применение.
03.07.2013 в 22:53:40
#3900713
Да не нужна мне статистика. Практика нужна. Хоть кто-нибудь где-нибудь видел рванувшую Стабил или Флекс? Если да, то что рвануло? Я правильно понимаю, сейчас все разводят Стабил-ом и пока претензий к ней нет? Если обратный клапан не ставить (в счетчиках он есть кстати?) - то тепловым расширением пренебрегаем?
03.07.2013 в 23:05:43
#3900734
В бытовых условиях взрыв подобной трубы невозможен - скорее лопнет в другом месте.
03.07.2013 в 23:08:38
#3900751
Nimitz написал : Хоть кто-нибудь где-нибудь видел рванувшую Стабил или Флекс? Если да, то что рвануло?
Видел недавно ,Флекс на 75 бар рванул ;) В лаборатории правда .
Nimitz написал : Если обратный клапан не ставить (в счетчиках он есть кстати?) - то тепловым расширением пренебрегаем?
Функцию ОК выполняет так же редуктор ,так что....................ставим на ХВ расширительный или подрывник на 6 бар
@fev.santeh Инста
03.07.2013 в 23:15:31
#3900766
Nimitz написал : Чем лучше разводку Rehau в квартире делать: Stabil или Flex?
Stabil Удобнее в работе легко гнётся и держит угол:)Можете замутить себе из тесе flex, это тот же PE-Xc что и Rehau Stabil только гильза натяжная не полимерная,а латунная;) :)
03.07.2013 в 23:24:23
#3900792
Юрасик написал : это тот же PE-Xc
Rehau PE-Xа.
То что гильза латунная ещё не значит хорошо. Полимерная гильза постоянно стремиться сжаться - соединение в таком случае мне кажется более надёжным.
Ну и что говорить - TECE неудобней.
Rehau - лучше.
03.07.2013 в 23:47:37
#3900867
G.A.S. написал : Полимерная гильза постоянно стремиться сжаться - соединение в таком случае мне кажется более надёжным.
Ну это как пойдёт:
04.07.2013 в 01:28:15
#3901030
Nimitz написал : Трассы будут максимум 2 метра от коллектора до розеток.
Трассы - громко сказано...
Nimitz написал : Редукторы и защита от протечек также будут стоять.
Редукторы не помешают, однако вместо рехау и защиты от протечек лучше медью сделайте на Пресс-Фитингах. Или нержавейкой. Все равно трассы короткие. Компактней будет. 15 медь это 20 рехау практически. А с защитой от протечек больше мороки, чем пользы. Особенно если это гидролоки.
04.07.2013 в 07:38:58
#3901132
G.A.S. написал : Rehau PE-Xа.
ещё и PE-Xb
04.07.2013 в 08:33:09
#3901165
master.msk написал : Редукторы не помешают, однако вместо рехау и защиты от протечек лучше медью сделайте на Пресс-Фитингах. Или нержавейкой. Все равно трассы короткие. Компактней будет. 15 медь это 20 рехау практически. А с защитой от протечек больше мороки, чем пользы. Особенно если это гидролоки.
Поддерживаю и насчёт меди (только не на пресс-фитингах - очень дорогие они, а под пайку) и насчёт ненужности гидролоков/нептунов
05.07.2013 в 12:16:07
#3903115
Nimitz написал : Я правильно понимаю, сейчас все разводят Стабил-ом и пока претензий к ней нет?
А к флексу тоже нет претензий. Делаю им хв, тех аццко жутких неудобств, что написали выше, что-то не заметил. Зато подрывников, бачков и т.д. не особо надёжных методов борьбы с терморасширением не требуется.
05.07.2013 в 14:21:59
#3903262
Nimitz написал : Я этим увеличением давления пренебрег, мне кажется, оно ничтожно мало как для 16, так и для 20 по сравнению с исходным давлением в стояке.
разводка сделана медью 22мм. в стояке ХВС = 5 бар. Летом за 1 ночь давление вырослос 5 бар до 12 бар. Смотрите сами, стоит ли пренебрегать таким ростом давления.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий