05.08.2013 в 09:43:30
Здравствуйте.
После отключения горячей воды напор горячей воды в ванной комнате сильно упал.
От стояка идет разветвление в ванную комнату и на кухню, на кухне с напором всё нормально, значит "нечто" перекрыло трубу на отрезке от разветвления до смесителя. Вероятно окалина. У смесителя скручивал кран-буксу - следов окалины не нашел. На этом отрезке также есть вентиль и следом за ним Т-образное ответвление. Скорее всего здесь и застряла окалина.
Вопрос: как можно прочистить трубу, что предпринять для решения проблемы?
05.08.2013 в 10:29:33
попробовать постучать по трубе или проволкой в трубе пожерудить
05.08.2013 в 11:35:29
diff написал : попробовать постучать по трубе или проволкой в трубе пожерудить
постучать пробовал, пожерудить - непонятно чем. если использовать жесткую проволоку и отверстие Т-образного ответвителя, то проволока не согнется как надо на изгибе в 90*, если гибкую использовать, то скорее всего от нее толку будет нуль, так как она не лучше давления воды.
05.08.2013 в 11:50:19
eiyawii, Попробуйте тросик кетайский тонкий для прочистки, должен пройти. Когда менял трубы ГВ я просто ошалел от того чего там наросло на стенках.
05.08.2013 в 12:09:26
Юберъ написал : eiyawii, Попробуйте тросик кетайский тонкий для прочистки, должен пройти. Когда менял трубы ГВ я просто ошалел от того чего там наросло на стенках.
как я понимаю, тросик можно купить в хозяйственном / сантехническом магазине?
05.08.2013 в 12:20:36
eiyawii написал : У смесителя скручивал кран-буксу - следов окалины не нашел.
Попробуйте другой смеситель или без смесителя вовсе (МОЖЕТ БЫТЬ МОКРО!). Может в смесители какие проблемы или в расширенных прокладках кран-буксы (как вариант, попробовать поставить кран буксы без прокладок).
eiyawii написал : На этом отрезке также есть вентиль и следом за ним Т-образное ответвление.
Как вариант открутить голову вентилю (если конечно это не первый запорный механизм) и посмотреть, что внутри или дать напор для промывки, т.к. камешки застревают обычно в узких местах, а тройник к таким местам обычно не относиться, хотя бывает всякое.
05.08.2013 в 12:25:02
eiyawii, что-то вроде этого
с применением настойчивости и грубой физической силы =)
05.08.2013 в 13:12:27
ser000 написал : Попробуйте другой смеситель или без смесителя вовсе (МОЖЕТ БЫТЬ МОКРО!). Может в смесители какие проблемы или в расширенных прокладках кран-буксы (как вариант, попробовать поставить кран буксы без прокладок).
Как вариант открутить голову вентилю (если конечно это не первый запорный механизм) и посмотреть, что внутри или дать напор для промывки, т.к. камешки застревают обычно в узких местах, а тройник к таким местам обычно не относиться, хотя бывает всякое.
снимал уже смеситель, включал воду - холодная фонтаном бьет, а горячая ручейком. однозначно смеситель невиновен, засор где-то в трубе горячей воды.
не первый, но ручка вентиля наполовину под плиткой, да и никто не крутил этот вентиль с проводки труб, поэтому крайне проблематично проводить с ним какие либо операции. Но как раз в вентиле узкое место, там может быть засор, но черт знает как прочистить. Вечером тросик попробую. Могу фото залить, если оно соображениям поможет.
05.08.2013 в 13:30:18
eiyawii написал : Но как раз в вентиле узкое место, там может быть засор, но черт знает как прочистить. Вечером тросик попробую.
В этот вентиль вероятнее всего и упрётесь, что с одной, что с другой стороны, т.к. конструкция для протаскивания тросика плохо подходит:
хотя возможно тросиком и сломаете препятствие, если повезёт.
06.08.2013 в 21:02:08
Тросиком никак не получается.
попробую на днях сделать так: закрыть горячую/холодную воду на стояке, снять смеситель и перемкнуть шлангом выводы горячей/холодной воды, открыть горячую воду на кухне и включить холодную воду на стояке - напором холодной воды в противоположном направлении вероятно промоет и мусор окажется на кухне.
07.08.2013 в 00:43:57
eiyawii написал : закрыть горячую/холодную воду на стояке, снять смеситель и перемкнуть шлангом выводы
Перекрыть надо только горячий, а смеситель можно не снимать, а его и использовать в качестве перемычки открыв обе воды и заткнув сливное отверстие (кран или выход на душ). На кухне соответственно оставить открытым только горячую воду.
07.08.2013 в 18:40:06
Всё решилось без дополнительных приспособлений:
всем спасибо за советы
04.05.2014 в 12:47:59
Привет, Мастера! Новую тему пока решил не создавать, найдя эту. У меня похожая ситуация, за исключением того, что напор гор-воды слабый на всех выходах (их 3 - смеситель кухня-и 2 смесителя ванны) Падать напор начал еще пару лет назад, но до недавнего времени оставался приемлемым, а сейчас тонюсенькая струйка. Это тоже скорее всего засор или могло что-то случиться с самим краном? Если его закрыть и начать открывать, то на начальном ходу вода начинает течь, а остальную часть хода напор никак не меняется, оставаясь тонким. И еще уточнение по поводу пункта номер 3, что такое гусак, простите за, возможно, нескромный вопрос:) "3. открутил гусак и прижал ладонью отверстие,"
upd: да, еще, струя перестает увеличиваться примерно на открытии в 1/5 крана
04.05.2014 в 16:04:01
kthxbye написал : У меня похожая ситуация, за исключением того, что напор гор-воды слабый на всех выходах
1) Есть ли фильтр-грязевик на входе? 2) Какими трубами выполнена разводка воды в квартире? 3) Не пытались ли замерить манометром 0-6атм (продаются в Сантехнике или Метизах) давление сразу на входе, и на кухне/в ванной при водоразборе и в статике?
04.05.2014 в 19:55:26
Prok12 написал : 1) Есть ли фильтр-грязевик на входе? 2) Какими трубами выполнена разводка воды в квартире? 3) Не пытались ли замерить манометром 0-6атм (продаются в Сантехнике или Метизах) давление сразу на входе, и на кухне/в ванной при водоразборе и в статике?
на счет фильтра не уверен. это сетка внутри трубы? возможно мастер поставил, который ставил счетчики летом, но точно не могу сказать:(
трубы пластик.
замер не делал так как во-первых нечем, а во-вторых боюсь трогать основные узлы. попробовал обратным током через выводы под раковиной в ванной, но не помогло. думаю из-за особенности разводки до нужного узла просто не доходит достаточно воды.
велик ли шанс выхода из строя самого крана? или же обычно такие явления связаны с засором?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу