#5413047

santex-SVAR, извините, но я уже совсем запуталась, но в доме похоже вообще не было байпасов. на подаче решила их сделать, чтобы другим не сделать хуже. а вот на обратке не знаю делать или нет, потому что на обратке ни у кого их нет

я вас понял дословно :

j-j написал :
Mazayac, про байпас поняла, делаю незауженным

или здесь возможно скрыт какой то второй смысл ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

ставьте байпасы на размер меньше и на подаче и на обратке.
раньше и кранчиков ни у кого не было , не только байпасов.
а этих сказочников-теоретиков спросите :

  • у вас есть практический навык монтажа ?
  • как вас оценивают реальные клиенты - которым вы собственноручно делали монтаж ?
  • покажите фото ваших работ : установленных радиаторов.

    и все встанет сразу на свои места.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

уважаемые мужчины, понимаю, что у каждого из Вас есть опыт и у каждого из Вас радиаторы всегда работают. но Вы поймите и меня, все говорят по разному! как я должна реагировать, как я должна выбрать правильное подключение, если мнения разные, а я во всем этом, как слон в фарфоровой лавке?!

j-j написал :
второй радиатор 12 секций на обратке, стояк еле теплый. если подключу ввод в верхний ближний(к "стояку"коллектор, а выход из нижнего дальнего(от "стояка"коллектора(т.е. труба пойдет по низу батареи) так будет прогреваться?

с чего же он прогреется ? радиатор никогда не будет горячее стояка .
ваша проблема решается через в другой комнате.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

если на обратке и у меня раньше не было байпаса, т.е. на всех 5 этажах ни в одной квартире его не было, а у меня теперь 12секций биметалла, к тому же я самая последняя. а стояк при этом еле теплый.

j-j написал :
у каждого из Вас есть опыт

не у каждого ест опыт ! вернее практический опыт у некоторых минимален или ваще отсутствует.
зато каких проффесоров из себя корчат.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, сказали, что к друому нельзя подключаться

j-j написал :
а стояк при этом еле теплый.

и радиатор у вас будет такой же еле теплый - а вернее ваще никакой.

хоть 36 секций ставьте - не согреетесь.
.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

j-j написал :
сказали, что к друому нельзя подключаться

а иначе бесполезно - только бабки на замену радиаторов бесполезно выкините : тепла не добавиться !

я вам прямо скажу : любые вариации байпасов - не позволяют радиатору стать горячее прохладного стояка.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, понимаю, что он не будет горячее стояка, но если нельзя к другому подключить, тогда может все-таки логичнее сделать как у всех, кто выше меня? без байпаса. тогда я точно ничего не нарушаю, более того, даже секций меньше поставила, чем у чугуна было

santex-SVAR написал :
и радиатор у вас будет такой же еле теплый - а вернее ваще никакой.
хоть 36 секций ставьте - не согреетесь.

Ложь!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

напоминаю, что никто оп не менял раньше на этом стояке, я первая

Inch1964 написал :
Ложь!

ждем обоснований ! а пока это только твоя способность бодро и резво вешать ярлыки.
или ты решил просто потрепаться голословно : ляпнул - а доказательств нет.
предлагаю на стояк комнатной температуры рассчитать необходимое количество секций,
давай формулы цифры результаты.

так че ? расчеты будут ? или только взрыв эмоций ? + много-много ничем не подкрепленных ярлыков.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

j-j, не было байпасов потому что стояли чугунные батареи, у которых гидравлическое сопротивление низкое.
Вы же ставите биметалл с узкими каналами, да ещё и с запорной арматурой - кранами, которые на стояке запрещены. Резюме: байпасы строго обязательны у всех Ваших батарей.
Далее: для улучшения работы радиатора на обратке имеет смысл не заужать байпасы подачи, достаточно их смещения, а теплоноситель и так горяч максимально.
А у радиатора обратки как хотите, заужение замедлит циркуляцию во всём стояке и понизит температуру теплоносителя, но увеличит затекание теплоносителя в батарею, и наоборот, отсутствие заужения повысит температуру и скорость теплоносителя, но на сколько-то ухудшится затекание - такие вот весы.

Mazayac, я не поняла Вашу фразу

Mazayac написал :
Поэтому для улучшения работы радиатора на обратке имеет смысл не заужать байпасы подачи, достаточно их смещения.

Mazayac, бывают еще байпасы подачи?

Сделаете незауженные смещённые байпасы на тех радиаторах, через которые идёт подача (снизу) - понизится гидравлическое сопротивление- ускорится циркуляция теплоносителя во всём стояке (через подачу и обратку) - теплоноситель в обратке станет горячее - батарея на обратке будет лучше греть.
Так понятно?

Mazayac, оооо, вот так точно все поятно!!!! спасибо, что разжевали!

теперь по подключению радиатора, который на обратке(подача сверху), если делаю ввод в верхний правый(ближний к стояку) коллектор, а вывод из нижнего, но левого(дальнего от стояка) коллектора. так будет лучше работать?

j-j написал :
так будет лучше работать?

лучше стояка не будет .
кто не желает это сейчас понимать - тот потом через свой карман ощутит бесполезно выброшенные деньги.
(если стояк еле теплый).
предлагаю ваще на холодный стояк вешать радиаторы - может хоть так понимание наступит ...

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

j-j, разницы между боковым и диагональным подключением для радиатора до 10 секций не заметите. Делайте как удобнее.

Mazayac, ок, у меня 12 секций, диагональным попрошу)

спасибо Всем, что уделили внимание и ,конечно, за терпение. спасибо Mazayac, что всё разжевали. похоже, сег всю ночь спать не буду, что-то так переживаю....

Mazayac, здравствуйте! Спасибо Вам огромное! ребята вчера весь день варили и гнули трубы, подсоединили, как Вы мне и говорили. все радиаторы работают!!! у всех байпасы сделали незауженные и смещенные. у всех сделали диагональное подключение, ввод в верхний коллектор, вывод из нижнего. на обратке, конечно, температура чуть меньше, но он равномерно прогретый, очень-очень теплый, такой же, как и стояк. на подаче, где 6 секций, все секции равномерно горячие(и внизу и вверху). 12 секций тоже горячий, правда в нижней части (примерно одна-треть) градуса на 2-3 меньше, чем в верхней, но при этом даже в метре от радиатора чувствуется сильный поток очень теплого воздуха. с учетом того, что температуру в доме регулирует автомат, а на улице 0, и батареи работают норм, делаю вывод, что при более низкой температуре за бортом, они будут ваще кипяток!) ещё раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

j-j написал :
очень-очень теплый, такой же, как и стояк.

j-j написал :
стояк при этом еле теплый.

я вообще поражаюсь : то еле еле теплый - то очень очень.

а если бы серьезно был : еле еле теплый - тогда как ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, со стояком разобрались, у соседа сверху что-то там было, типа кранов на батарее, а байпасов, как я писала раньше ни у кого на обратке нет, вот теперь стояк реально очень теплый и такие же стали радиаторы

если ненароком еще пару соседей навестить - то и диагональ не нужна была : зачем за нее надо было переплачивать ?
да и без форума все радиаторы прекрасно бы заработали

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

j-j, поздравляю! Разница температур между верхом и низом - это нормально, нагреваемый радиатором воздух снизу вверх прогоняется, низ самый холодный.

santex-SVAR, у меня проблемы были по большей части с подачей, т.к. неправльно были подключены, теперь этих проблем нет, все работает супер