Аватар пользователя
Lektorrr

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 22

19.10.2013 в 18:34:16

Доброе времени суток!

Этой осенью(на дворе 2013 год), как и у всех живущих в многоэтажных домах проводили опрессовку отопительной системы. Так как наш домик старый(70-х годов), выявились слабые места(порывы) в той пресловутой отопительной системе. Одна из которых образовалась у меня в квартире, из под контргайке побежала водичка, да так что соседи прибежали(зачем вы уж уже догадались:))). И решил не заморачиваться, поставлю-ка я биметаллическую батарею. Срезал старую чугунную(5 секций), нарезал плашкой резьбу, поставил краны полуоборотники и фитинги на металлопластик тем же диаметром 15(ну вы знаете же что не существует металлопластиковой трубы 15, а есть только на 16) что и весь стояк. Всё скрутил с винтил, во общем поставил батарею. На всякий случай поставил кран маевского(куда же без него;)) и для слива воды в низ поставил кран для слива воды(что бы быстрее радиатор нагревать). Запустил по тихому подачу открыл набралась батарея водой потом открыл обратку. Вроде бы верх тёплый чуть ниже холодные, ну думаю спущу воздух с маевского, спустил нет результата, солью воду ка я; и началась беготня по хате с тазиком, тазиков 12-13 слил в унитаз. Ураааа батарея нагрелась!!! Но тут прошло дня два и охватила меня тревога, что батарея не греет:mad:. Я снова взялся за тазик, слил 4 тазика воды "вуаля" батарея нагрелась, но через минут 10 меня ждало разочарование:(. Как только сольёшь воду, батарея нагреваться и через 10 минут остывает. Я бегом к сантехникам, сантехники как сантехники ни хера ни чем не помогли. Своими навыдуманными способами и запускал через обратку и сливал воду по разному то с подачи то с обратки. НИ ЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!! И тут я вспомнил, что у меня есть компьютер и интернет. И начал я в нём ковыряться :cool: он же меня не раз уже выручал;). По сайтам и форумам начал я искать подобные проблемы, информации очень и очень много причём зачастую незнающих и не понимающих людей. Кучу информации перелопатил, и наткнулся я на этот форум ГОРОД МАСТЕРОВ где нашёл подобные ситуации. Настолько много перечёл советы форумчан что уже запутался что мне делать. Сейчас я хочу поставить в качестве опыта байпас. Завтра поставлю байпас вечером отпешусь на форуме. Подробная схема моей отопительной системы смотрите ниже.

Заранее благодарен! Радиатор 7 секций

0
Вложение
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

19.10.2013 в 19:08:17

похоже байпас только ухудшит поступление теплоносителя. имхо, переходники на металлопласт в данном случае является местным соптивлением для теплоносителя. т.к. старая батарея работала без проблем

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 19:12:22

Lektorrr написал : И решил не заморачиваться, поставлю-ка я биметаллическую батарею. Срезал старую чугунную(5 секций)

Lektorrr написал : Я бегом к сантехникам, сантехники как сантехники ни хера ни чем не помогли.

Чему удивляетесь? Они ТЕХНИКИ (слесари), отнюдь не инженеры.

Впредь согласуйте собственные действия хотя бы с мастером ЖЭУ.

0
Аватар пользователя
Lektorrr

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 22

19.10.2013 в 19:22:34

Mutru4 написал : похоже байпас только ухудшит поступление теплоносителя. имхо, переходники на металлопласт в данном случае является местным соптивлением для теплоносителя. т.к. старая батарея работала без проблем

У чугунных проход воды больше чем у алюминиевых и биметаллических. То есть что я хочу Вам сказать, как я думаю, что из-за узких проходов воды между верхом и низом отопительная система не продавливает и поэтому вода циркулирует в верх и в право где наименьшее гидравлическое сопротивление. Поставив байпас я снижу сопротивление и водичка пойдёт по радиатору)). Глядишь и выйдет с него толк.

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

19.10.2013 в 19:22:41

у нас мастера- обычно женщины, ни хрена не шарят, а вот в сдирании бобла настоящие мастера

0
Аватар пользователя
Lektorrr

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 22

19.10.2013 в 19:29:22

Stc написал : Чему удивляетесь?

Впредь согласуйте собственные действия хотя бы с мастером ЖЭУ.

Так уж у нас в ПКСК разрешено практически всё под свою ответственность. Бывает доходит до абсурда. В соседнем микрорайоне жилец одной из квартир на первом этаже проложил тёплый пол за питался от отопления. Уже его наказали и заставили отключить от системы.

Stc написал : Впредь согласуйте собственные действия хотя бы с мастером ЖЭУ.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 19:33:43

Lektorrr написал : Так уж у нас в ПКСК разрешено практически всё под свою ответственность. Бывает доходит до абсурда. В соседнем микрорайоне жилец одной из квартир на первом этаже проложил тёплый пол за питался от отопления. Уже его наказали и заставили отключить от системы.

Не слышал о подобном.

  1. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. (абзац введен постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

  2. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Делайте выводы, господа.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.10.2013 в 20:22:23

Lektorrr 3-тий этаж из скольки? Какой байпас в двухтрубке?!! И зачем Вам этот самый металлопласт?

Как выглядят крестовины на стояках? Какое межцентровое расстояние у старых батарей и у новых?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 20:55:45

ВТБ! написал : Какой байпас в двухтрубке?!!

Видел такую хрень. Это позволяло не использовать гидрокомпенсаторы в магистрали. При перекрытии отдельной квартиры (или даже целого контура) не наблюдалось резких скачков давления на котлах, посему автоматике был оставлен т.н. "мягкий режим", почему и затраты на газ значительно ниже, нежели в случае двухтрубки без байпасов.

Но, ОПЯТЬ ЖЕ! Вы заколебали уже! В первую очередь ПРОЕКТ, потом уже рассуждения. Очень прошу.

0
Аватар пользователя
Lektorrr

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 22

20.10.2013 в 12:01:12

ВТБ! написал : 3-тий этаж из скольки?

шести этажный дом

ВТБ! написал : И зачем Вам этот самый металлопласт?

для сращивания трубы с батарей

Как выглядят крестовины на стояках?

Фото не ахти, ну что есть)). Трубы зелёные это авангард:))). Ремонт делаю.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2013 в 12:33:43

Lektorrr написал : Трубы зелёные это авангард:))).

Авангард - это полосатые :) Однажды видел трубы и радиатор под хохлому расписанные. Жаль фото не сделал - выглядели очень оригинально :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

20.10.2013 в 12:36:27

Lektorrr

Вы бы выложили фотографию радиатора с подключением - меньше будет вопросов. Перепад давлений между подачей и обраткой в вашем доме около нуля, поэтому заужение МП-фитингами совсем ни к чему. Подъём трубы на обратке тоже не радует.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.10.2013 в 14:05:10

... +заужения на фитингах

0
Вложение
Аватар пользователя
Lektorrr

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Москва

Сообщений: 22

20.10.2013 в 14:19:10

ВТБ! написал : Вы бы выложили фотографию радиатора с подключением - меньше будет вопросов.

АлекСАН_dr написал : ... +заужения на фитингах

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

20.10.2013 в 14:47:19

Lektorrr Какой-то заметной "горки" нет, межцентровое тоже примерно совпадает. Схемка только вводила в заблуждение.

Стоит поменять МП на сталь. Сварочные работы на дому для этого не требуются, трубы изогнуть по шаблону, присоединить американками. Высокая точность не нужна, достаточно длинной резьбы с одной стороны и ножовки с напильником. ;)

После этого батарея будет прогреваться несколько лучше. Если поднять выше - ещё лучше, только ноги будут зябнуть. ;)

Нижняя труба точно холодная?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу