MINik написал :
Получается что на системах индивидуального отопления стальная труба уступает ППР, металлопласту, гофронержавейке и РЕХ.
В чём же она уступает?
В отличии от стали в СО :
- ППР имеет больший коэффициент линейного расширения (выгибает даже армированный от разницы температур), не выдерживает работы при температурах свыше 90 гр., внутренний диаметр стальной трубы одного условного диаметра у стали немного больше чем у ППР
- Металлопласт (особенно фитинги) имеет огромную разницу внутреннего прохода по сравнению со сталью, имхо применим только для тёплого пола и лучевой разводки. На обычной двухтрубке даже при минимальном количестве ОП из-за большого гидравлического сопротивления есть серьёзные проблемы
- У гофронержавейки из-за её конструкции огромный коэффициент линейного сопротивления, так что считаю что она для чего угодно но только не для циркуляции теплоносителя.
psnsergey написал :
Однакож есть у стальной трубы и проигрышные области применения, где она уступает и меди, и нержавейке (иногда даже гофрированной :a ), и пластику. Прежде всего это такие области, где температуры невелики, а коррозионная стойкость требуется большая. Т.е. холодная вода: конденсат на трубах ХВС - дело обычное практически всё тёплое время года. Горячая вода для ВГП труб тоже не айс. 30 лет - и привет. Уступает качественному пластику.
Полностью согласен, сталь хороша для СО за исключением нескольких моментов, о чем я и написал в первом посте. Основной её недостаток в СО с нормальной водой - ржавеет снаружи в сырых местах. Эти участки желательно прокладывать сплошным куском оцинковки, меди или экопласта.
Makarone написал :
предпочту черной трубе - нержавейку на пресс соединениях. прочность - сопоставима(в теории. на практике - черные трубы жуткого качества), надежность соединений - выше, скорость монтажа - не сравнить, и удобство монтажа, что порой тоже важно, очень высоко.
Я предпочту соединение
основанное на соединении материалов на молекулярном уровне, т.е однородное - сталь на сварке, ППР на пайке, или медь.
Жилин написал :
Сталь - гуд. Только работать с ней - профессия +довольно трудоемко и не для дилетантов я про сварку.
Именно так, один из основных её недостатков
АлекСАН_dr написал :
Я- верю что так и есть.
Но.
Есть два ключевых момента.
- автономная СО.
- трубам 30-40 лет. (made in USSR, надо полагать и знак качества имелся)
Объяснить, почему это ключевые моменты или и так понятно?? :)
Может хоть Вы объясните "Также очень хотелось бы узнать факты (а именно какие именно конкретные характеристики) подтверждающие многочисленные заявления что качество стальных труб в последнее время резко ухудшилось и во всей России практически невозможно купить нормальных труб (что собственно и сподвигло на создание темы). От себя могу заявить что у нас стальные трубы любого производителя абсолютно нормального качества, ровно такого же как и были раньше ."
Tehnik-san написал :
Нет, это ещё "не фсё"
Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВС может происходить при следующих условиях:
*1. Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
- Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
- Самая опасная температура воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
- Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне
ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась
до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа
и останавливается коррозия цинка.
Цинковое покрытие горячим способом производится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет
высокий процент содержания силициума (Si) - процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован.
От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали.
При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро-электрических потенциалов полярность
которой полностью перекидывается при 65*С.
Существует и европейский норматив DIN 50930-3(пределы применения для сталей горячего цинкования )*
источник Danfoss
Дык я вроде о СО, при чём тут водопровод? Для ГВС и ХВС лично я считаю лучшим материалом на сегодня ППР, хотя если рассматривать тоьлко ГВС, то как показывает опыт, оцинковка нормально работает. Косяки описываемые Danfoss встречаются, но ооочень редко. Они основывают своё описание на крайне плохом качестве воды.