27.11.2013 в 17:26:26

Ситуация такая: живу в 17эт панели на 12эт. Розлив воды до моего этажа - нижний. С 17-го по 13-й - верхний. Думал, что заросли отводы, поэтому переделал 1" стояки в своем шкафу следующим образом: поставил новые трубы из оцинковки 1", но при этом с плавным изгибом, т.е. как бы перенес их параллельно на 15см вбок, чтобы "обойти" водогрей - раз; поставил отводы 3/4" вместо 1/2" - два; убрал советский ПС-петлю путем установки байпасса 1" и установил современный ПС - три.

К сожалению, все эти ухищрения не привели к большему расходу горячей воды :( Недавно узнал, что нижние соседи поставили кран или вентиль на стояк (покрайней мере, на ГВ) с проходным диаметром дай бог если 1/2". По факту, ощущается, как диаметр гибкой подводки :(

Если я теперь накатаю жалобу в РЭУ, то в первую очередь придут ко мне и увидят там переделки, которые по факту никому не мешают, но формально не соответствуют проекту дома (и, возможно, СНИПам). Т.о. заставят переделывать мое хозяйство и, возможно, соседа снизу (если не откупится). В связи с этим у меня вопрос к тем, кто попал в такую же ситуацию: как заставить соседа убрать краны со стояков, но при этом у себя ничего не менять? Может, можно мою конструкцию как-то узаконить, а потом уже "доносить" на соседей? Жду Ваших рекомендаций!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.11.2013 в 17:47:44

Vobbler написал : Недавно узнал, что нижние соседи поставили кран или вентиль на стояк (покрайней мере, на ГВ) с проходным диаметром дай бог если 1/2". По факту, ощущается, как диаметр гибкой подводки

А зачем они это сделали? И как Вы это определили? Или сами видели у них воочию?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2013 в 18:12:54

Vobbler написал : В связи с этим у меня вопрос к тем, кто попал в такую же ситуацию: как заставить соседа убрать краны со стояков, но при этом у себя ничего не менять?

Vobbler написал : Думал, что заросли отводы, поэтому переделал 1" стояки в своем шкафу следующим образом: поставил новые трубы из оцинковки 1", но при этом с плавным изгибом, т.е. как бы перенес их параллельно на 15см вбок, чтобы "обойти" водогрей - раз; поставил отводы 3/4" вместо 1/2" - два; убрал советский ПС-петлю путем установки байпасса 1" и установил современный ПС - три.

Vobbler написал : узнал, что нижние соседи поставили кран или вентиль на стояк (покрайней мере, на ГВ) с проходным диаметром дай бог если 1/2". По факту, ощущается, как диаметр гибкой подводки

Vobbler, договаривайтесь с остальными соседями, пусть на момент вызова мастера УК открывают краны на магистрали ГВС на полную мощность, на всех приборах. И пусть мастер смотрит, "ЧО за фигня???"

Зря вмешивались в магистраль самостоятельно — Ваш косяк, да. Но и этот вопрос тоже можно решить полюбовно, с той же УК. Договориться завсегда проще, чем устраивать заработок судебным и исполнительным органам власти.

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

27.11.2013 в 18:17:39

Inch1964 написал : А зачем они это сделали?

Для кривой установки таджиками нового ПС. Они там ремонт полгода делали...

Inch1964 написал : И как Вы это определили?

По трем параметрам:

  1. Одномоментно ухудшился разбор ГВ.
  2. Когда разбирают воду, то шум от этого мне слышен только от ближайших соседей (сверху и снизу). Когда идет разбор (от нижних), то у меня вообще еле капает.
  3. Недавно они меняли ПС. Отключили ГВ. Потом включали-выключали ГВ с периодичностью 1-3сек, т.е. "прокачивали" ПС от воздуха. При этом шум был именно от нижних (от крана, инструментов). И при этом же я звонил в РЭУ - там удивленно сказали, что воду никто в нашем подъезде не отключал, и она должна быть.

Еще вопросы? - с удовольствием отвечу! :) Но хотелось бы также и услышать советы по теме...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17665

27.11.2013 в 21:48:02

Vobbler написал :

  1. Одномоментно ухудшился разбор ГВ.
  2. Когда разбирают воду, то шум от этого мне слышен только от ближайших соседей (сверху и снизу). Когда идет разбор (от нижних), то у меня вообще еле капает.
  3. Недавно они меняли ПС. Отключили ГВ. Потом включали-выключали ГВ с периодичностью 1-3сек, т.е. "прокачивали" ПС от воздуха. При этом шум был именно от нижних (от крана, инструментов). И при этом же я звонил в РЭУ - там удивленно сказали, что воду никто в нашем подъезде не отключал, и она должна быть.

Молодец! Вот что значит опытный человек, много лет читает и пишет на форуме все увидел :)

Vobbler написал : увидят там переделки, которые по факту никому не мешают, но формально не соответствуют проекту дома

надо рискнуть! Эти переделки не являются большим криминалом, в отличие от соседских, т.к в первую очередь жалуются на низкую температуру, их же местных постоянно достают с этими жалобами.

Во первых надо поговорить по хорошему с соседями, если не поможет - с слесарем, и т.д
Как то так, потому что, в принципе, они заинтересованны в нормальной температуре гвс, т.к опять же жалобы + дополнительная нагрузка на "мощности" - давление выше вынуждены давать+ из за высокого давления чаще аварии.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

27.11.2013 в 22:20:01

Vobbler написал : ... как заставить соседа убрать краны со стояков

Во первых - на общедомовых стояках установка в квартирах отключающих эти стояки кранов запрещена, они ставятся в подвале, на тех.этаже высотных зданий или на чердаке.

*7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:


 Запорную арматуру следует предусматривать ***у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.****

Далее, установка запорного крана на стояке влияет на расход. Вот Норматив этого расхода :

*4.9 Расчетные расходы воды в водопроводах холодной воды следует определять в зависимости от:

 а) удельного среднего часового расхода воды, л/ч, отнесенного к одному потребителю или санитарно-техническому прибору;

 б) вида и общего числа потребителей воды и/или от вида и общего числа санитарно-технических приборов (для водопровода в целом или для отдельных участков расчетной схемы сети водопровода). При неизвестном числе санитарно-технических приборов (мест водоразбора) допускается принимать число приборов, равным числу потребителей.

 4.10 Расчетные расходы воды в водопроводах горячей воды следует определять:

 для режима водоразбора - аналогично 4.2 а), б) с учетом остаточного циркуляционного расхода на участках от места нагрева до места первого отбора воды;

 для режима циркуляции - при теплогидравлическом расчете.*
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.11.2013 в 22:22:42

Tehnik-san, а есть конкретный норматив сколько должно литься из крана в л/мин?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

27.11.2013 в 22:28:31

АлекСАН_dr- есть,

см. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Приложение А (обязательное). Расчетные расходы воды.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.11.2013 в 22:44:54

Tehnik-san, спасибо за ссылку, конечно...но не всякому специалисту (а посетителю форума тем паче) дано разобраться в этой казуистике...я надеялся что Консультант форума просто цифру назовёт: столько- то...ну, нет так нет...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2013 в 22:45:37

Tehnik-san написал : АлекСАН_dr- есть,

см. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Приложение А (обязательное). Расчетные расходы воды.

Если позволите, уважаемый Tehnik-san, я в очередной раз приведу здесь те самые СП:

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

27.11.2013 в 22:51:11

АлекСАН_dr написал : а есть конкретный норматив сколько должно литься из крана в л/мин?

... "кранов" - ваще то звучит очень профессионально ))) их ведь много и разных, поэтому мне проще дать ссылку на Норматив, чтобы Вы выбрали для себя подходящий пункт

АлекСАН_dr написал : я надеялся что Консультант форума просто цифру назовёт: столько- то...ну, нет так нет...

Какой вопрос- такой был и ответ

Stc написал : ... приведу здесь те самые СП:

Благодарю !

0