Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

18.01.2014 в 14:56:14

Надоело подпрыгивать под душем. :)

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.01.2014 в 15:40:40

Уточните ТЗ плиз:) Как самый простой-на душ смеситель с термостатом, плюс фильтры на ввод воды в квартиру, дабы облегчить жизнь термостату.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

18.01.2014 в 20:03:14

Uzver, нужно посмотреть что накручено, проблема в этом и в монтаже скорее всего.

пяпа написал : фильтры на ввод воды в квартиру

какие фильтры?

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.01.2014 в 22:16:13

какие фильтры?

да хоть какие, сетки...напрямую термостат включать не надо.

Uzver, нужно посмотреть что накручено, проблема в этом и в монтаже скорее всего.

во, во, может там забилось что в трубах или в фильтрах, вот и падает давление в душе, когда открывают воду в кухне, или спустили.

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

18.01.2014 в 22:43:49

Надоело подпрыгивать под душем.

Поставить термостат заместо обычного смесителя.

Сообщите пожалуйста давление в стояках и сделайте фото вводного узла, тогда подскажу что можно улучшить.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

18.01.2014 в 22:47:51

пяпа написал : да хоть какие, сетки

да нет же, фильтры очень разные бывают, если Вы имели ввиду те, которые убирают жесткость воды, которая плохо влияет на термостат, то такие фильтры будут иметь очень большое сопротивление потоку и есть большая вероятность не получить необходимого объема воды, чтобы насладится комфортом от пользования термостатом.

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

19.01.2014 в 01:24:37

Uzver, нужно посмотреть что накручено,

а ничо, полдюйма пришло сортир и пошло через ванную в кухню, по дороге отводы. Если ещё открыли на кухне кран холодной ничо, но если совпало что ещё и машинка удумала заливаться, то ой...

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

19.01.2014 в 01:27:07

Сообщите пожалуйста давление в стояках

плавает 2,7-3,3, при разборе на три крана(душ раковина кухни и стиралка) может провалиться с 2,7 до 1,4.

Я просто планирую все переделать, коллектор, отдельные трубы от него к каждому разбору, вот пока прикидываю фронт работ.

0
Аватар пользователя
Georg III

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

19.01.2014 в 03:24:38

Uzver написал : плавает 2,7-3,3, при разборе на три крана(душ раковина кухни и стиралка) может провалиться с 2,7 до 1,4.

Ситуация ясная: очень низкий показатель максимально возможного разбора воды. Скорее всего заужен стояк у соседей. Термосмеситель немного поможет. Почему немного? Потому, что он работает при небольшом перепаде давлений на ХВ и ГВ. У Вас же - приличный, как подозреваю. Так что единственно приемлемый вариант - восстановить стояк по всем этажам. Либо поставить повысительный насос, по крайней мере на ГВ.

0
Аватар пользователя
Вали

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Уфа

Сообщений: 2

20.01.2014 в 07:31:11

помогите плиз, проблема такова стоит гидроаккумулятор в подвале, в колодце( 13 метров) центробежный насос, на гидроаккумуляторе два релле не релле может датчики давления один с красной крашкой другой с черной, раньше все было норм включаешь кран идет вода потом включался насос догонял давление в ГА до нужного,а сейчас включаешь кран одну секунду идет вода и перебой ждем секунд 10-20 потом вклучается насос и идет вода напрямую. Насос накачивает давление в гдроакумуляторе до 5 атм потом идет сброс постепенно до 2 атм так как на ГА установлен маннометр это все видно помогите, что сделать или что поменять, может возможен ремонт чтобы такого не было провала и сброса по давлению

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

20.01.2014 в 09:54:30

Вали Вы бы фото сделали.Проверьте давление воздуха в ГА.

0
Аватар пользователя
Вали

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Уфа

Сообщений: 2

20.01.2014 в 11:38:16

виктор1 написал : Вы бы фото сделали.Проверьте давление воздуха в ГА.

фото

0
Вложение
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

20.01.2014 в 15:30:42

Вид с верху дает только видимость реле. Давайте разберем схему подключения Станции. 1)В колодце стоит насос и должен стоять после насоса обратный клапан ,который не дает уходить воде обратно в колодец,то есть удерживает давление.Дальше вода приходит в ГА.Вот Вам материал http://www.thin.kiev.ua/all-r/373-2011-04-19-12-18-52.html https://www.youtube.com/watch?v=QQUsxS-5RuQ

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

20.01.2014 в 16:01:46

на гидроаккумуляторе два релле не релле

то что красное на фото походе на сторож сухого хода.

Проверьте давление воздуха в ГА.

+1, только давление на воде во время измерения должно быть 0.

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

01.02.2014 в 12:12:05

Возвращаясь к моему, проверил, у соседей ничего не заужено, повышающие насосы, мде, пичаль...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу