Коллекторы водопроводные.

Вот сижу выбираю коллекторы (гребёнки) водопроводные, хотелось бы услышать мнение и отзывы о них, какие по лучше, а какие по хуже. Мне вот нужно выбрать качественные коллекторы для соединения водопровода на основе труб из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan. У самой Rehau как я понял есть коллекторы только обычные, без возможности регулировки, то есть без шаровых кранов и вентилей. Но при этом оригинальные коллекторы Rehau имеют возможность непосредственного подключения к ним труб Rehau Rautitan без использования переходников, естественно, что при этом к ним нельзя подключить другие виды труб (если только через переходники). Кроме того что коллекторы Rehau не регулируемые у них есть минус в том, что модель с четырьмя выходами существует только в виде двойной крестовины, то есть два выхода в одну сторону отводятся, а два выхода в противоположную, а вариантов с четырьмя выходами на одной стороне нет, что несколько неудобно. Из за того, что коллекторы нерегулируемые и имеют неудобное расположение выходов я решил посмотреть сторонние марки производителей коллекторов, хоть они и подключаться будут через переходники, но у них есть регулируемые модели, с возможностью выбора шарового крана или же вентиля, а так же все выходы расположены на одной стороне. Я вот посмотрел есть следующие марки Bugatti, FAR, Tiemme, Giacomini, Itap, Icma, Emmeti, Altstream, Comap, Comisa. Возможно кого то забыл. Не обязательно выбирать из указанного списка. Прошу помощи и совета в выборе производителя качественных коллекторов. Мне нужен 1 коллектор на 4 выхода, 2 коллектора на 3 выхода, 1 коллектор на 2 выхода. Подводящая труба 1/2", отводы 1/2", какого диаметра должна быть труба самого коллектора?

P.S. Все шаровые краны у меня стоят Bugatti, они нормальные, а вот насколько хороши коллекторы от них я не знаю. Кроме того большинство продавцов и установщиков труб Rehau Rautitan пользуются коллекторами FAR. Хотелось бы услышать сторонников других производителей.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

08.02.2014 в 18:50:16

AcidGreen написал : Подводящая труба 1/2", отводы 1/2", какого диаметра должна быть труба самого коллектора?

в длину сколько коллекторов подряд соединять? из описания непонятно какие отводы на ХВ, какие на ГВ и что между коллекторами. и какие потребители. я бы ставил 1", если нет ограничений по размеру, хотя в большинстве случаев и 3/4" хватит. у Far, как и у многих коллекторов с вентилями внутреннее сечение не равно пустой трубе, потому 1" обеспечит большую равномерность. для коллекторов с шаровыми - можно и 3/4" попробовать. У FAR просто выбор большой разных вариантов под разные соединения. У Rehau родной фитинг с накидной гайкой под плоскую резьбу, но есть комплект резьбозажимных соединений Rehau (Рехау) Rautitan stabil для непосредственного подсоединения труб Rautitan stabil к блоку шаровых кранов Rehau, распределительному коллектору Rehau, либо к запорной арматуре с евроконусом G 3/4". так что это и определяет, что вам подойдет. с другой стороны у Far есть концовки для МП труб, которые подойдут для Rehau, хотя и соединение будет обжимное. отдельно ставить шаровые под каждый выход - нужны либо специальные компактные, либо коллектор с большим расстоянием между отводами, либо всякими удлинителями их разносить. из перечисленных у меня сомнение только относительно altstream

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

09.02.2014 в 00:46:36

а зачем создавать темы-дублеры?

Вам ранее непонятным что-то показалось?

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.02.2014 в 00:51:13

Ну дык ту же тему закрыли, а лжецами и негодяями он еще не всех успел назвать - записывайтесь на прием, господа:)

0
AcidGreen
AcidGreen
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 359

09.02.2014 в 04:54:51

ВадимС написал : в длину сколько коллекторов подряд соединять?

В длину по одному коллектору на каждый стояк. Я же написал, что мне нужен 1 коллектор на 4 выхода, 2 коллектора на 3 выхода, 1 коллектор на 2 выхода. Всего четыре стояка, 2 в ванной, 2 в туалете.

ВадимС написал : из описания непонятно какие отводы на ХВ, какие на ГВ и что между коллекторами. и какие потребители.

Что значит какие отводы? Между коллекторами ничего нет, поскольку на каждый стояк всего по одному коллектору приходится. Потребители ванной: смеситель ванной, смеситель раковины рукомойника, стиральная машина. То есть 1 коллектор на 3 выхода для холодной воды и 1 коллектор на 2 выхода для горячей воды. Потребители туалета: смеситель раковины рукомойника, смеситель гигиенического душа, бачок унитаза, вывод с шаровым краном на кухню. То есть 1 коллектор на 4 выхода для холодной воды и 1 коллектор на 3 выхода для горячей воды.

ВадимС написал : я бы ставил 1", если нет ограничений по размеру, хотя в большинстве случаев и 3/4" хватит. у Far, как и у многих коллекторов с вентилями внутреннее сечение не равно пустой трубе, потому 1" обеспечит большую равномерность. для коллекторов с шаровыми - можно и 3/4" попробовать.

А какие есть ограничения по размеру? Имеется в виду невозможность смонтировать коллектор большего диаметра из за недостатка места? У меня место есть. А вы сторонник вентилей или шаровых кранов на водопроводных коллекторах?

ВадимС написал : У FAR просто выбор большой разных вариантов под разные соединения. У Rehau родной фитинг с накидной гайкой под плоскую резьбу, но есть комплект резьбозажимных соединений Rehau (Рехау) Rautitan stabil для непосредственного подсоединения труб Rautitan stabil к блоку шаровых кранов Rehau, распределительному коллектору Rehau, либо к запорной арматуре с евроконусом G 3/4". так что это и определяет, что вам подойдет. с другой стороны у Far есть концовки для МП труб, которые подойдут для Rehau, хотя и соединение будет обжимное. отдельно ставить шаровые под каждый выход - нужны либо специальные компактные, либо коллектор с большим расстоянием между отводами, либо всякими удлинителями их разносить. из перечисленных у меня сомнение только относительно altstream

В первом сообщении я указал, что коллекторы будут использоваться в системе водоснабжения, а не отопления. Как я понял никакой плоской резьбы не существует. Правильные названия это резьба трубная цилиндрическая (G (BSPP)) и резьба трубная коническая (R (BSPT)), во всяком случае тут речь идёт именно об этих двух видах резьбы. Да и указанный блок шаровых краном мне так же не подходит в принципе, поскольку он предназначен для отопления, как я понял.

Stc написал : Вам ранее непонятным что-то показалось?

Именно.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

09.02.2014 в 05:06:40

Ума нет, давай "коллекторы". Ладно. Коллектор ГВ 1". Коллектор ХВ 3/4.

Вся подводка до коллекторов - 3/4, больше не нужно.

+

Трубу под 45 градусов, иначе дюйм.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

09.02.2014 в 05:06:58

AcidGreen написал : В первом сообщении я указал, что коллекторы будут использоваться в системе водоснабжения, а не отопления. Как я понял никакой плоской резьбы не существует. Правильные названия это резьба трубная цилиндрическая (G (BSPP)) и резьба трубная коническая (R (BSPT)), во всяком случае тут речь идёт именно об этих двух видах резьбы. Да и указанный блок шаровых краном мне так же не подходит в принципе, поскольку он предназначен для отопления, как я понял.

Испорченный телефон какой-то получается. Вам об одном, а вы совершенно о другом. А потом будете говорить, что советы не верные дают. Может вы их услышать просто не можете?

0
AcidGreen
AcidGreen
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 359

09.02.2014 в 05:26:06

Stc написал : Ума нет, давай "коллекторы". Ладно. Коллектор ГВ 1". Коллектор ХВ 3/4.

Вся подводка до коллекторов - 3/4, больше не нужно.

Трубу под 45 градусов, иначе дюйм.

Что значит трубу под 45 градусов? Её надо расположить под углом? А почему такое требование? Первый раз про такое слышу, сколько видел разводку и ни у кого не было обязательным расположение трубы под 45 градусов. А что будет если не под 45 градусов расположить?

62santehnik написал : Испорченный телефон какой-то получается. Вам об одном, а вы совершенно о другом. А потом будете говорить, что советы не верные дают. Может вы их услышать просто не можете?

О чём конкретно речь? Где испорченный телефон? Я исправил и пояснил, что неправильно называть резьбу "плоской", такой не существует. И я уже объяснил, что коллектора мне водопроводные нужны с обычной резьбой трубной цилиндрической, а не отопительные. Даже если бы попался коллектор водопроводный с резьбой трубной конической, то в линейке Rehau Rautitan есть специальные соответствующие переходники. В следующий раз когда начнёте писать про испорченный телефон потрудитесь объяснять, о чём речь вообще.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

09.02.2014 в 05:37:57

Автор темы, Вы Раутитан укладывать собираетесь, ИЛИ НЕТ?

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

09.02.2014 в 10:25:08

AcidGreen написал : Всего четыре стояка, 2 в ванной, 2 в туалете.

это было неочевидно. может невнимательно прочитал.

AcidGreen написал : Что значит какие отводы?

расстояние между отводами коллектора, куда трубы подключаете. обычно около 45мм. чем больше, тем удобнее будет с шаровыми, но габаритнее коллектор в длину.

AcidGreen написал : А вы сторонник вентилей или шаровых кранов на водопроводных коллекторах?

мне хватает и вентилей на коллекторе для подключения потребителей, а для например водонагревателя лучше через отдельный вывод (до или после коллектора).

AcidGreen написал : В первом сообщении я указал, что коллекторы будут использоваться в системе водоснабжения, а не отопления. Как я понял никакой плоской резьбы не существует. Правильные названия это резьба трубная цилиндрическая (G (BSPP)) и резьба трубная коническая (R (BSPT)), во всяком случае тут речь идёт именно об этих двух видах резьбы. Да и указанный блок шаровых краном мне так же не подходит в принципе, поскольку он предназначен для отопления, как я понял.

и? причем здесь это? соединение с накидной гайкой и резьба в данном случае никак не связаны. плоской я называл не "не коническую" или цилиндрическую, а плоский край резьбы, чтобы не порвал уплотнительное кольцо в накидной гайке. у евроконуса нужна ответная часть коническая с уплотнением, накидная гайка без этой ответной части прорежет уплотнительное кольцо.

AcidGreen написал : Да и указанный блок шаровых краном мне так же не подходит в принципе, поскольку он предназначен для отопления, как я понял.

я про соединение с коллектором говорил, а не про сам блок. коллекторы на отопление это те, где вентили и расходомеры. а все остальные можно и на водоснабжение.

AcidGreen написал : Правильные названия это резьба трубная цилиндрическая (G (BSPP)) и резьба трубная коническая (R (BSPT))

это в отдельную категорию. я не видел коллекторов с конической резьбой, да и какая разница, если на наружную коническую можно и цилиндрическую накрутить?

в таком случае вам хватит коллекторов на 3/4" на все случаи, так как расход более-менее равномерно между ванной и туалетом разбит. водонагреватель будете ставить?

0
Андраник
Андраник
Эксперт

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

09.02.2014 в 11:00:09

Будет полезно напомнить всем отвечающим в этой теме как автор относится к тем, у кого воспрошает:

AcidGreen написал : даже если начёшь консультироваться с кем нибудь из продавцов или даже тем же мастером есть риск что обманут (ведь все же сволочи, нельзя никому доверять), по той или иной причине, например по собственному незнанию.

0