Собственно проблема в наименовании темы- один на три квартиры, при сливе в стояк соседей, начинает громко и противно "хрюкать". И было бы это в старых домах, где могло бы быть заужение канализационного стояка на верхней квартире или его засор, например, голубем и т.д., но это в новостройках.
Как с этим бороться, или плюнуть на сухие сифоны?
EV.SA, Влад4365, вакуумные клапаны, случается, так же страдают подобной проблемой, покрайней мере от Ostendorf. Ну и мое мнение, что они хороши в индивидуальном строительстве, но в многоэтажках, зачастую, не справляются.
Толмач написал :
вакуумные клапаны, случается, так же страдают подобной проблемой, покрайней мере от Ostendorf. Ну и мое мнение, что они хороши в индивидуальном строительстве, но в многоэтажках, зачастую, не справляются.
+100. Просто сухой сифон выполняет функции обратного клапана помогая работать канализации. Звуковые эффекты - особенность конструкции...
В многоэтажках с паралельными фановыми стояками думаю таких проблем не будет
BV, честно говоря, что такое "параллельные фановые стояки" я не знаю, покрайней мере с такими не сталкивался.
Вот думаю, а если смазать "резинку" HepVo" синтетической смазкой, наподобие той, что идёт в комплекте с теми же смесителями Hansgrohe, может не так будет звучать, или наоборот слипнется... В общем, проблема пока не решена.
Толмач написал : 62santehnik, фильтры обратной промывкой.
Вот так и думал. Лично я для фильтров отказался делать сухие сифоны и вообще какой либо слив по нескольким причинам:
1) Всё должно быть максимально обслуживаемо. Сифон же не всегда удаётся удобно разместить.
2) Всё должно быть долговечено, надёжно и работать без проблем. Вот этот пункт сильно страдает у сухих сифонов.
3) Слишком много свидетельств тому, что если фильтр забивается, то это конкретно и практически ничего кроме зубной щётки не помогает.
4) К фильтру можно подключить шланг и слить воду в распологающийся рядом унитаз. Трудозотрат больших при этом нет.
5) Как правило заказчики не лезут в систему, пока она работает... и фильтры им только снились )
62santehnik написал :
3) Слишком много свидетельств тому, что если фильтр забивается, то это конкретно и практически ничего кроме зубной щётки не помогает.
только не каждом этаже, а на первом нежилом, на втором жилом - уже ничего не соединяется.
Труба без отводов, раструбами вниз.
Что из этого получится после всех гастароремонтов - можно только догадываться, учитывая фантастичные дизайнпроекты и безотказность исполнителей...будут врезки в него и в основной стояк
Думаю, ноухау еще покажет себя с негативной стороны.
Параллельный стояк - возможно в исполнении проектировщиков-стажеров "решение" проблемы залива фекалиями второго этажа при забитом лежаке, канализационный потоп - классика для вторых этажей новостроек, при забитом шпаклевками и песком лежаках. Иначе зачем раструбами вниз, имхо - таков был полет стажерскоинженерной мысли
BV, может быть и так, выше не смотрел
Но даже если так, то не вариант абсолютно. Почему нельзя было просто сделать 150 стояк?
не понимаю Хотя - возможно, чтобы не делать другие фановые детали - см схемы - угол 45 направлен вниз....
master.msk написал :
Параллельный стояк - возможно в исполнении проектировщиков-стажеров "решение" проблемы залива фекалиями второго этажа при забитом лежаке,
нет - второй стояк - для вентиляции и предупреждения срывов затворов - увеличение пропускной способности. Схемы - тут
master.msk написал :
Почему нельзя было просто сделать 150 стояк?
Так тоже делают, и по-моему даже 200. сечение выбирается по вероятности одновременного слива.... заполнению сечения водой - как-то так...
Толмач, от Хепво отказался как раз по причине "хрюканья", года 2 назад это даже писал здесь где то об этом
Причем может и не сразу проявиться. Вакуумный клапан ставил, если нет кондиционера - воронку можно просто закрыть пробкой, открывать при необходимости промывки фильтров или для сброса с водонагревателя. Хрюкает, как правило зимой, стояк намерзает или разница температур
https://t.me/Santehnik_Moskva