10.06.2014 в 05:35:27
Собственно проблема в наименовании темы- один на три квартиры, при сливе в стояк соседей, начинает громко и противно "хрюкать". И было бы это в старых домах, где могло бы быть заужение канализационного стояка на верхней квартире или его засор, например, голубем и т.д., но это в новостройках. Как с этим бороться, или плюнуть на сухие сифоны?
10.06.2014 в 08:34:40
В трёх квартирах такая беда?
10.06.2014 в 08:45:04
Толмач написал : Как с этим бороться
Иногда помогает установка вакуумного клапана рядом с сухим сифоном.
@fev.santeh Инста
10.06.2014 в 13:32:36
Толмач, > или плюнуть на сухие сифоны?
Наконец кого-то ещё озарила эта светлая идея ) Лично я бы не только плюнул... )))
10.06.2014 в 14:40:43
62santehnik написал : Лично я бы не только плюнул... )))
в чужой колодец? :) сухие сифоны не плохие, просто у них свое ограниченное применение. и в тех случаях они вообще незаменимы.
10.06.2014 в 16:02:25
sanya1965, в каком случае они не заменимы?
10.06.2014 в 16:14:02
Mazayac, Я имел в виду что в примерно в 30% случаев такая проблема присутствует.
10.06.2014 в 16:17:10
EV.SA, Влад4365, вакуумные клапаны, случается, так же страдают подобной проблемой, покрайней мере от Ostendorf. Ну и мое мнение, что они хороши в индивидуальном строительстве, но в многоэтажках, зачастую, не справляются.
10.06.2014 в 16:18:16
62santehnik, а какой выход предлагаете Вы- сифоны с гидрозатвором?
10.06.2014 в 16:26:51
62santehnik написал : sanya1965, в каком случае они не заменимы?
когда невозможно устроить гидрозатвор, или его организация влечет существенные затраты..
10.06.2014 в 16:31:32
Толмач написал : вакуумные клапаны, случается, так же страдают подобной проблемой, покрайней мере от Ostendorf. Ну и мое мнение, что они хороши в индивидуальном строительстве, но в многоэтажках, зачастую, не справляются.
+100. Просто сухой сифон выполняет функции обратного клапана помогая работать канализации. Звуковые эффекты - особенность конструкции... В многоэтажках с паралельными фановыми стояками думаю таких проблем не будет
10.06.2014 в 16:39:52
sanya1965, а более конкретно?
Толмач, что будет сливаться?
10.06.2014 в 17:09:56
62santehnik, фильтры обратной промывкой.
10.06.2014 в 17:16:01
BV, честно говоря, что такое "параллельные фановые стояки" я не знаю, покрайней мере с такими не сталкивался. Вот думаю, а если смазать "резинку" HepVo" синтетической смазкой, наподобие той, что идёт в комплекте с теми же смесителями Hansgrohe, может не так будет звучать, или наоборот слипнется... В общем, проблема пока не решена.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу