30.07.2014 в 16:52:37
Надо понимать, что заявленный производителем расход верхнего душа нельзя рассматривать в отрыве от схемы управления им. У меня внутрь iBox установлен термостат HiFlow, а от него вода поступает на вентиль
Выводы. 1) Если правильно подключать прибамбасы от Hansgrohe, заявленные ими цифры (с учётом конкретной конфигурации душевой системы) полностью соответствуют действительности. И не надо удивляться, что отверстия в этих устройствах небольшие - всё просчитано:
ПыСы. В дальнейшем испытаю 6 форсунок - когда поставлю ограждение душа (они сейчас лупят метра на 2 вперёд: всё зальют), и форсунки совместно с верхним душем. О результатах доложу. :p Прошу простить за многословие.
30.07.2014 в 17:02:02
Prok12 написал : Прошу простить за многословие.
Очень полезное "многословие" ... побольше бы таких . Спасибо за столь полезную информацию !!!
30.07.2014 в 19:05:38
Чтобы понять, что требуемый расход можно получить и от труб меньшего диаметра покажу фото проходных отверстий I-Box universal. Для сравнения была приложена медная трубка 15мм к входным отверстиям I-Box и кватро-распределителя
30.07.2014 в 19:16:26
Prok12, спасибо за толковый и полезный отчет.
30.07.2014 в 19:51:43
Prok12, годная у вас установочка получилась.:applause: Есть к чему стремиться :a Знать бы всю эту ценную инфу несколько раньше... но и сейчас есть о чем подумать.:o
Prok12 написал : -манометр ХВС до магистрального фильтра 5микрон = 3.1бар, после него и ещё и редуктора FAR (зажат примерно на 5бар, считай - выключен) = 3.0бар (падает всего-то 0.1бар!!); -манометр ГВС до магистрального фильтра 10микрон = 3.7бар, после него = 3.4бара.
И ка же понять, что на 5мкм давление падает меньше чем на 10мкм? Неужели размер колбы имеет большее значение чем картридж?
Tehnik-san, Считаете что 15мм меди для подводки к подобной душевой системе вполне достаточно? Я понимаю, что есть и другие факторы, вопрос в том, не станет ли подводка 15-кой узким местом.
30.07.2014 в 20:15:43
Кстати, обратите внимание, что немцы пишут на рисуночке (первый в тексте) из Инструкции к "тарелке": "Wandverstarkung fur BrauseArmBefestigung notwendig" - слева, где кусок стены заштрихован. Перевожу: "усиление стены необходимо для крепления душа". Сама "тарелочка" (без трубы) весит уже 7.4кг, рычаг - 50см. Так что вот этот крепёж был IMHO не напрасным:
30.07.2014 в 20:25:28
Очень полезно , подписался. Предстоит установка гроевских форсунок с производительностью 15литров.
Tehnik-san написал : Чтобы понять, что требуемый расход можно получить и от труб меньшего диаметра покажу фото проходных отверстий I-Box universal. Для сравнения была приложена медная трубка 15мм к входным отверстиям I-Box и кватро-распределителя
в случае с медной трубой стоит учитывать скорость движения в трубе маленького диаметра . К тому же на поворотах будет сильное гидросопротивление на таких скоростях. В теперешних московских реалиях есть два основных размера - 15, 22:)
30.07.2014 в 21:06:07
z0rg написал : ... не станет ли подводка 15-кой узким местом.
Если кабина без 6 форсунок ,то уверен, что не станет.
Андраник написал : в случае с медной трубой стоит учитывать скорость движения в трубе маленького диаметра . К тому же на поворотах будет сильное гидросопротивление на таких скоростях.
Совершенно верно, но можно использовать мягкую медную трубку 15мм и отводы гнуть арбалетным трубогибом, вместо заводских крутоизогнутых под пайку, тем самым и уменьшить сопротивление потоку
Prok12 написал :
- в медной трубке 15мм внутренним диаметром 13мм при полном расходе на душ 15л/мин хол. (и 15л/мин гор.) имеем скорость потока 1.88м/с: вполне допустимую.
;)
30.07.2014 в 21:34:43
Tehnik-san написал : Если кабина без 6 форсунок ,то уверен, что не станет.
Ну 6 форсунок мне уже в соседней ветке не советовали, максимум 4 с моими исходными данными. Ок, спасибо за мнение.
30.07.2014 в 21:38:35
z0rg написал : Ну 6 форсунок мне уже в соседней ветке не советовали, максимум 4 с моими исходными данными.
В предыдущей реинкарнации ванной было 4 форсунки, в настоящей - их не стало совсем. Причина - наигрались уже :)
30.07.2014 в 23:48:33
BV написал : Причина - наигрались уже
Честно говоря этого тоже опасаюсь. Много уже в этой жизни успел купить, что в последствии валяется без дела... Но пока не попробуешь сам - не поймешь.
31.07.2014 в 00:36:57
z0rg, А вот два отдельных смесителя - на верхний душ, и другой - ванна/лейка - я поставил. И очень доволен таким вариантом. В принципе можно было поставить и отдельно ванна и отдельно лейка, чтобы не было переключателя и там.... :)
До этого был переключатель на "ванна-лейка-форсунки-верх душ" - ну его нафиг....в одежде купаться, когда захотел водички в лейку для цветов набрать :)
31.07.2014 в 00:56:54
BV, мысль понятна. Удобство вижу. Только у меня пока выбор такой, или полный фарш с форсунками/айбоксами, или смесак с термостатом из серии showerpipe. / такой простоты тоже есть свои плюсы. и Сменить его проще и дешевле, и монтаж на порядок легче. Ванны не будет. Вопрос только делать ли в стене душевой еще краник для набора бытовых емкостей (ведро - пол помыть). Самое простое взять смесак с изливом, но эстетика немного не та.
А над вопросом включения сложныз душевых систем уже задумывался. Переключатели select у HG срабатывают от напора... куда вода должна подаваться по умолчанию? Что не жалко замочить при включении душевой системы? :) Пока идея - в ручную лейку, а ее всегда отворачивать к стенке, во избежание. А там дальше уже перключать куда надо...
31.07.2014 в 01:09:53
z0rg написал : Ванны не будет. Вопрос только делать ли в стене душевой еще краник для набора бытовых емкостей (ведро - пол помыть). Самое простое взять смесак с изливом,
интересно, а где и как вы будете мыть какую-нибудь обувь, ведерко или еще чего? В кухню тащить?
z0rg написал : Пока идея - в ручную лейку, а ее всегда отворачивать к стенке, во избежание.
ага, конечно верю :D
31.07.2014 в 01:12:08
z0rg написал : Самое простое взять смесак с изливом, но эстетика немного не та.
отдельный встроенный смеситель + отдельный излив - не?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.