#4772832

ВТБ! написал :
На какой высоте вход в котёл?

100 мм

На какой высоте выход из радиаторов?

150 мм

Какая высота радиаторов?

500 мм

Какая высота от пола до подоконника?

~ 800 мм

Открытый РБ?

да

Рассчитываете на циркуляцию за счёт кипения воды?

нет. В системе - антифриз. Кипятить нельзя.

Для полного использования этого эффекта нужен прямой стояк не чрезмерного диаметра от котла до РБ.

Не получится. Помещение, в котором котёл, имеет высоту 2,1 м, остальные = 2,4 м.

P.S. Два этажа? Вопросы отменяются.

Вы хотите сделать раздельное отопление этажей?

да.

Всё неправильно, так ЕЦ работать не будет.

Что нужно изменить, чтобы заработало в режиме 90/40?

Borman_RU написал :
В системе - антифриз.

И открытый РБ?

Ваша задумка - это сплошные противоречия.

Не задумывались о печке?
Наиболее здравое решение поставленной задачи.

ВТБ! написал :
И открытый РБ?

Ваша задумка - это сплошные противоречия.

Не задумывались о печке?
Наиболее здравое решение поставленной задачи.

Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.
Для наездов пятница-воскресенье и утепленной мансарды - не годится.
Только ЦО!

Borman_RU написал :
Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.

Вы про классическую русскую печку?

Я про более современные модели.
А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.

ВТБ! написал :
Вы про классическую русскую печку?

Я про более современные модели.
А предварительный прогрев можно организовать электрическими отопительными приборами с дистанционным управлением безо всяких труб, котлов и антифризов.

За этот сезон 1 раз весной и уже 1 раз осенью с этими электрическими приборами уже замерзал.
Теперь задача - обеспечить прогрев дома вне зависимости от наличия электричества.

Неужели единственный вариант - буржуйка в бытовке - и там пережить холода ?

Borman_RU написал :
Печь топить 8 часов надо после вымораживания, чтобы в помещении можно было спать.
Для наездов пятница-воскресенье

Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.

iv.iv написал :
Вариант1)предварительно,заблаговременно ,дистанционно запускаем печь(звоним местному разнорабочему!)2)объявляем тендер на монтаж отопления,выбираем исполнителя(путем общения на объекте!)и наслаждаемся теплом в доме.

Вариант единственный: послать подальше всех, кто пытается навязать платные услуги. Построить систему самостоятельно, разумно пользуясь советами и рекомендациями.
А если не заработает - переделать с учётом негативного опыта! Это получится в разы дешевле, чем пользоваться услугами посредников.

Нарисовал новую схему пока для 1-го этажа, планируется сделать из стальных труб, диаметры указаны на схеме.

Borman_RU, Первая засада в высоко расположенном котле. Вторая,в отсутствии вертикального стояка подачи над котлом. ЕЦ работает по своим законам.

Схема на 2 этажа, диаметры указаны для стальных труб.

ЕЦ работать не будет, и не стоит затевать с железными трубами?

Borman_RU написал :
ЕЦ работать не будет,

Будет. Особенно, если опустите котел.

Borman_RU написал :
и не стоит затевать с железными трубами?

А вот это вопрос философский. Если отказаться от ЕЦ, то разводка труб будет намного дешевле и проще, работать будет надежнее, внешний вид интерьера дома пострадает от труб меньше. Но работать будет только с электричеством.
Взвесить плюсы с минусами и подсчитать итог за Вас никто не сможет.

К сожалению, из-за конструктивных особенностей дома не получится перенести ни котёл ниже, ни бак посередине.

  1. Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся.
    Задумал для гарантированного отключения второго этажа, с целю недопущения подъема теплоносителя по вертикальным трубам из обратки, поставить ещё 2 крана, на схеме обозначил зеленым. Что думаете?

  2. Есть ещё ограничение: так как трубы собираются на сгонах, скорее всего не получится сделать уклоны на одном участке, обозначил зеленым. Без уклона ЕЦ продавит?

Borman_RU написал :
Второй этаж ( мансарду ) хотелось бы сделать отключаемой - зимой всего три человечка приезжают, редко когда более - все на 1-м этаже поместятся.

Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления.
Подумайте!

Borman_RU написал :
Без уклона ЕЦ продавит?

Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".

Borman_RU написал :
Без уклона ЕЦ продавит?

Смысл уклонов исключительно в газоотводе.
В "исторических" системах открытый бак выполнял кучу функций разом - в том числе и функцию газоотвода.

В современной системе строгое соблюдение уклонов необязательно, но нарушения влекут за собой затраты на установку автоматических газо-отводчиков.

Vladimir_Vas написал :
Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п.

Угу, сплошные противоречия.
Нет, чтобы UPS применить и резервуар для аварийного охлаждения.

Vladimir_Vas написал :
Тогда Вам точно есть смысл сделать СО комбинированной - 1 этаж на ЕЦ, а второй, отключаемый, на ПЦ. Тогда первый этаж обеспечит безопасность котла при пропадании электричества, а ПЦ на второй этаж упростит и разводку и гибкость управления.
Подумайте!

Вы сами создаете препятствия для ЕЦ в виде безуклонной разводки, поднятого от пола котла и т.п. Ситуация уже напоминает анекдот про японскую лесопилку. Грех будет потом жаловаться на то, что СО работает, но "слабовата циркуляция".

Про раздельные систему - не подумал...
Макс. Мощность ТТ котла ~ 14 КВт, а рассеиваемая радиаторов 1 этажа - чуть больше 3 кВт, при дельте 20*. Думаете, не закипит?

ВТБ! написал :
Угу, сплошные противоречия.
Нет, чтобы UPS применить и резервуар для аварийного охлаждения.

Про резервуар допохлаждения впервые слышу. Можно поподробнее?

Borman_RU написал :
Можно поподробнее?

Какая модель котла?
Аварийное охлаждение предусмотрено?
От водопровода? А если "в кране нет воды"?

Тут то же самое, но самотёком.

Borman_RU написал :
Думаете, не закипит?

Не выкипит. Просто станет очень жарко на первом этаже при отключении электричества.

ВТБ! написал :
Какая модель котла?
Аварийное охлаждение предусмотрено?
От водопровода? А если "в кране нет воды"?

Тут то же самое, но самотёком.

Новый котел производства СССР выпуска 1979 года.
В системе - антифриз.

Vladimir_Vas написал :
Не выкипит. Просто станет очень жарко на первом этаже при отключении электричества.

Замечательно.
По приведённой ниже схеме - при закрытии 3-х кранов - ЕЦ по первому этажу без насоса потечет, или что-то мешать будет?

Упростил схему:

убрал много труб
подводка к радиаторам - снизу

Радиаторы в спальных помещениях (2 на первом, 2 на втором этаже) планирую оснастить термоголовками на подаче, в других помещениях - кранами регулировочными.

Borman_RU написал :
Упростил схему:

убрал много труб
подводка к радиаторам - снизу

Осталось смонтировать и посмотреть будет ли работать вообще.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ещё одна схема, второй этаж по ней можно отключать, только утеплив все трубы 2-го этажа и сами радиаторы 2-го этажа отключать шаровыми кранами.

Borman_RU написал :
Ещё одна схема,

В этом случае, при отключенном насосе и закрытых кранах второго этажа циркуляция может встать. И котел закипит.
А почему Вы не хотите комбинированной поэтажной системы - первый этаж на ЕЦ, второй - на ПЦ? Особенно, если на ПЦ поставить "умный" насос с обратной характеристикой, а на батареи термоголовки.

Vladimir_Vas написал :
В этом случае, при отключенном насосе и закрытых кранах второго этажа циркуляция может встать. И котел закипит.
А почему Вы не хотите комбинированной поэтажной системы - первый этаж на ЕЦ, второй - на ПЦ? Особенно, если на ПЦ поставить "умный" насос с обратной характеристикой, а на батареи термоголовки.

Думаете, встанет? Не продолжит течь по стоякам? Это из-за отключенных радиаторов или из-за утепленных труб?

Inch1964 написал :
Осталось смонтировать и посмотреть будет ли работать вообще.

Что именно смущает в этой схеме и какие узлы вызывают сомнения?

Borman_RU написал :
Новый котел производства СССР выпуска 1979 года.
В системе - антифриз.

Они точно совместимы?

Borman_RU написал :
Что именно смущает в этой схеме

Ленинградка.
Отсутствие газоотводчиков на отопительных приборах и в верхних точках.
Отсутствие аккумулятора тепла.