Аватар пользователя
serp100

Местный

Регистрация: 31.05.2007

Москва

Сообщений: 83

28.09.2014 в 10:10:51

Здравствуйте! Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель. Фото прилагаются. Можно ли устранить не разбивая плитку и т.п.? Посоветуйте пожалуйста варианты. С уважением!

0
Вложение
Аватар пользователя
z1roo

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

28.09.2014 в 10:54:03

  1. Делаем окошко в стене, где черный квадрат - чтобы паяльник залез. Отрезаем по красной линии.
  2. Разбираем узел (стояк соответ. отключить)
  3. Меняем кран на кран со сгоном, перепаковываем. Расстояния A как раз должно хватить, чтобы уместился сгон.
  4. Там, где резали по красной линии ставим муфту, соединяем все оставшееся. Тут не подскажу, как удобней сделать это, возможно надо будет 45 углами. Все по месту. Ну и вроде бы нужно будет 2 паяльника. В принципе реально. Скорее всего тут что-нибудь получше посоветуют, я с ппр не часто работаю :)
0
Вложение
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.09.2014 в 11:16:42

нужно зачистить место течи, дабы убедиться в отсутствии свища.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.09.2014 в 13:18:12

У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

28.09.2014 в 14:07:06

z1roo написал : Отрезаем по красной линии.

Это как, вдоль што-ли?

serp100 написал : Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель.

А сильно "протекает"-то? Боюсь, что без съёма плитки не получится ничего хорошего. Если не течёт, а подкапывает, то можно-бы замотать место подкапывания хорошо просоленным бинтом. Засолится и закаменеет так, что забудете об этой "эпидерсии".

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

28.09.2014 в 18:10:19

BigHarry написал : У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?

Угу. И как воду перекрывать? Хмм..

serp100 написал : Протекает соединение крана и отвода стояка

serp100, может быть дефект и в самом фитинге. Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке. Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.09.2014 в 18:14:49

Peterjela написал : Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке. Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.

не понял, при чем тут ППр, но всё же для начала нужно исключить точечную коррозию на резьбе стального отвода, бо течёт то именно там))

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

28.09.2014 в 18:32:47

Makarone написал : не понял, при чем тут ППр,

Вот пример c форума: 20.01.2014, 14:56 #29 DimitryB DimitryB вне форума Регистрация 28.08.2012 г. Москва Сообщений 116 По умолчанию Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться? Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца. ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

28.09.2014 в 18:39:48

serp100, не снимая плитку наверное возможно, но долбить стену и переваривать ПП - 100%

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.09.2014 в 20:35:08

Peterjela написал : Вот пример c форума: 20.01.2014, 14:56 #29 DimitryB DimitryB вне форума Регистрация 28.08.2012 г. Москва Сообщений 116 По умолчанию Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться? Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца. ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".

я про ТС, он же пишет про течь на стыке стального отвода и латунного крана.)

0
Аватар пользователя
serp100

Местный

Регистрация: 31.05.2007

Москва

Сообщений: 83

28.09.2014 в 23:22:03

Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет. Да и не течет, а подкапывает. Кран к стене не преперт, им можно перекрывать и, соответственно, открутить его можно отключив стояк. Полотенцесушитель перестал греть, а снять посмотреть его что и как, боюсь краном этим перекрывать, что бы не усугубить течь. Поэтому и спрашиваю здесь у спецов совета как лучше сделать и кто может это сделать. С уважением!

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6350

29.09.2014 в 00:51:43

serp100 написал : Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет.... Да и не течет, а подкапывает...

Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.

serp100 написал : Да и не течет, а подкапывает...

Я бы не спешил с ремонтом. Подождите пару недель, может, само солями забьется (наблюдал не раз).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

29.09.2014 в 00:58:55

Вадим М написал : Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.

И думаете ВЛЕЗЕТ? ;)

PS теоретически, вместо крана кое-что запихнуть можно.... но скоре... именно теоретически:)

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6350

29.09.2014 в 01:01:01

BV написал : И думаете ВЛЕЗЕТ? ;)

Думаю, что да. Там для сдвига фиттинга вправо сантиметра 2 есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

29.09.2014 в 01:04:51

Вадим М; А соосность, а как закрутить/собрать, а будете двигать вправо - старая труба простоявшая на ГВС - не лопнет? Или вы забыли написать, что не только кран отрезать, но еще и переход на резьбу перепаять надо? И накидная гайка где планируется - на кране, или на фиттинге?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу