Купил себе бойлер, установил как в инструкции (два отсекающих крана, предохранительный клапан на хол. воде, отвод под слив в канализацию). Набрал воды, включил нагрев, смотрю на манометры. Изначально 4 бар на входе и те же 4 на горячей трубе - как положено. По мере нагрева предохранительный клапан пару раз сбрасывал давление гор. воды с 7 до 4 бар, при этом хол. вода стабильно показывала 4 бар (т.к. манометр стоит до предохранительного клапана). Но так было только один час. А потом я обнаружил 8.5 бар на гор. воде и в ус не дующий предохранительный клапан. При этом хол. вода тоже показывала 8.5 бар - видимо как обратный клапан он тоже перестал работать. После этого я ни разу больше не видел работы предохранительного клапана.
Вопрос №1: мне нужно менять предохранительный клапан, или есть какие-то другие варианты? Если менять, то как не попасть на такую же проблему снова? Может есть конкретные производители хороших клапанов?
Вопрос №2: стоит ли поставить обычный обратный клапан перед предохранительным?
Спасибо. А на что менять? А Эпицентре продается, я боюсь, то же самое (по крайней мере визуально не отличается).
З.Ы. Что-то я не вижу в моем клапане чего-либо предусмотренного для сброса воды в обратном направлении. Внутренности основного сечения как у обычного обратного клапана, только пружина слабая.
Ставьте сборку из нормальных комплектующих: обратного клапана (с металлическими штоком и тарелкой), например Itap Europa, тройника и предохранительного клапана на 6 атмосфер, например FAR или RBM.
StargazerV написал :
Что-то я не вижу в моем клапане чего-либо предусмотренного для сброса воды в обратном направлении.
А как же у вас давление выровнялось в горячем и холодном стояке? Обратный клапан травит?Так его давлением должно было запереть.
Какой клапан правильный есть в статье.
Кроме Эпицентра в городе ещё 100 сантех магазинов.Юность и Куренёвка с Окружным рынком сантехники.Всё прочесали?
Отдельно группа безопасности:фильтр на холодную воду,редуктор,обратный клапан,сбросный клапан на 6 бар(только не мембранный), или всё вместе ,см. статьи в другой теме по ссылке) ,может стоить как дешёвый бойлер или дороже и занимать много места.Прослужит в 2 раза дольше без чистки,но чистить всё равно надо.И общее время службы раза в 3-4 дольше(но всё равно сгниёт).
А вообще кто установку делал и за гарантию отвечает?
Поменять клапан по гарантии?
Такое впечатление ,что пружинка обратного клапана растворилась, причём очень быстро, а пружинка сбросного клапана перенастроилась на 8,5 бар (иначе бы давление и дальше росло).Чудеса!
А разобрать и понять что случилось,кусок ржавчины застрял или резьбовой обмотки-портянки? От этого и большие отдельные клапана не застрахованы,фильтр надо ставить.
"Моя" тема))))))). И тоже в Киеве))))) Правда, я не понял, что такое "обратный клапан", это спускник, что-ли? И зачем в Бойлере обратный клапан? Его роль исполняет спускник. Или нет? И каким образом появляется 7 атм? Это в каком районе такое давление?
Я знаю, что такое обратный клапан, вопрос в дугом: зачем он в бойлере?! Он где стоит, на ГВ или ХВ? И что такое неработающий клапан? У меня ночью (!) 4 атм. Всё.
Popadopulos написал :
А как же у вас давление выровнялось в горячем и холодном стояке? Обратный клапан травит?Так его давлением должно было запереть.
Обратный в предохранительном травит. Причем теперь уже травит даже при разнице давлений 0.5 бар.
Popadopulos написал :
Кроме Эпицентра в городе ещё 100 сантех магазинов.Юность и Куренёвка с Окружным рынком сантехники.Всё прочесали?
Что-то нету доверия у меня к Юности и Ко. Может подскажете нормальный магазин? Буду признателен. Также буду в США в командировке - может там что интересное производят, чтобы купить дешевле?
Popadopulos написал :
Отдельно группа безопасности:фильтр на холодную воду,редуктор,обратный клапан,сбросный клапан на 6 бар(только не мембранный), или всё вместе ,см. статьи в другой теме по ссылке) ,может стоить как дешёвый бойлер или дороже и занимать много места.Прослужит в 2 раза дольше без чистки,но чистить всё равно надо.И общее время службы раза в 3-4 дольше(но всё равно сгниёт).
Фильтры и редукторы будут, но извне квартиры и чуть позже (вопрос финансов). У меня счетчик извне квартиры в этажном щитке со стояком, а на входе в квартиру в полу трубы разделяются на 2 части квартиры. Бойлер стоит только на одной, потому вешать фильтры только на пол квартиры не хочу - надо в общем щитке.
Popadopulos написал :
А вообще кто установку делал и за гарантию отвечает?
Поменять клапан по гарантии?
Такое впечатление ,что пружинка обратного клапана растворилась, причём очень быстро, а пружинка сбросного клапана перенастроилась на 8,5 бар (иначе бы давление и дальше росло).Чудеса!
А разобрать и понять что случилось,кусок ржавчины застрял или резьбовой обмотки-портянки? От этого и большие отдельные клапана не застрахованы,фильтр надо ставить.
Сам себе и делал. По гарантии возиться лень (еще бойлер им тащить придется). На пружину обратного клапана погляжу. А про 8.5 - так я больше и не позволил, сам стравил - зачем мне бойлером рисковать? Не знаю, сколько бы в результате было, если б не спустил давление.
Alex-1960 написал :
Я знаю, что такое обратный клапан, вопрос в дугом: зачем он в бойлере?! Он где стоит, на ГВ или ХВ? И что такое неработающий клапан? У меня ночью (!) 4 атм. Всё.
В предохранительном клапане есть обратный. В моем случае он не работает. Насколько я понял, мне Mazayac предложил установить предохранительный клапан без обратного, и потому дополнить отдельным обратным. Сам обратный - чтобы гор. вода с бойлера в холодную трубу от температурного расширения не текла.
Потом приходит человек помыть руки, открывает холодную воду - и из крана вытекают остатки из бойлера.
Производители групп безопасности для бойлеров - нифига не дураки.