Помогите, пожалуйста, советом. :help Что можно сделать в такой ситуации??? Прикладываю схему.

Сразу поясню:

  • стояк и разводку до ПС делали разные люди и их сейчас сложно призвать к ответу;
  • того, кто делал стояк посоветовали хорошие люди и ему я доверял;
  • после разводки проверить работу ПС не было возможности. Проверяли, соединив водорозетки металлопластом. Циркуляция была и это меня вполне устроило...
  • теперь, после монтажа плитки, подключил ПС и циркуляции нет;
  • подключение диагональное
  • воздух из ПС спускал;
  • ванная полностью доделана и обставлена, разбивать стены и пол - не вариант(

И почему была циркуляция при соединении водорозеток напрямую, а при установке ПС пропала??? :eek:

Заранее спасибо!

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.10.2014 в 19:45:33

если вместо ПС поставить перемычку - циркуляция снова появляется? upd: универсальное решение - там, где гайка - перекрыть, у ПС поставить байпасс.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.10.2014 в 20:07:11

AlKn написал : И почему была циркуляция при соединении водорозеток напрямую, а при установке ПС пропала???

Потому что перемычка -не радиатор ,в ней нет разностей температур.

Нужно делать рабочие схемы подключения ПС ,а не исходя из "хотелок" дизайнеров или владельцев квартир .Циркуляцию в стояке постепенно убивают ввариватели гаек и кранов на байпасы. Соответственно казалось бы рабочие варианты не работают через год или к окончанию ремонтов во всем доме.

AlKn написал : ванная полностью доделана и обставлена, разбивать стены и пол - не вариант(

Вариант -установка крана на байпас .

0

@fev.santeh Инста

Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.10.2014 в 21:00:11

EV.SA написал : Вариант -установка крана на байпас .

лучше вовсе убрать и перенести байпас к прибору.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2014 в 22:16:28

Да вы рехнулись, господа советчики. На диаметр подводов к ПС посмотрите.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.10.2014 в 22:31:21

Mazayac написал : Да вы рехнулись, господа советчики.

Конечно рехнулись

AlKn написал : ванная полностью доделана и обставлена, разбивать стены и пол - не вариант(

Это единственный вариант ,рабочий ;). Придут из УК и заставят разбивать и пол и стены .И восстановить стояк ,как было ;)

0

@fev.santeh Инста

Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.10.2014 в 22:32:54

о как, 1/2" .. если делать правильно, то перекладывать трассу = стояку и байпас у прибора. )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

09.10.2014 в 22:57:12

Makarone написал : о как, 1/2" ..

и это очень даже можеть быть МП :)

AlKn,

  1. Вам надо вырезать вваренную гайку и вместе с куском трубы и засунуть в .... тому кто это сделал.
  2. Если байпас (там где гайка) равен стояку - оставить, если нет - переделать = диаметру стояка
  3. Купить самый мелкий циркуляционный насос именно для ГВС и установить в разрыв любой трубы к ПС.
  4. "Поблагодарить" разных и хороших людей.
0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

10.10.2014 в 11:26:43

BV написал : и это очень даже можеть быть МП

ну, мп - мп рознь ) обслуживаю одну точку с похожим переносом основной стояк 1/2, отведён МП Ф20 - недавно менял там компрессионные фитинги на пресс фитинги, трубки подрезал.. так труба в идеальном состоянии, разве что слой pex окрашен. предлагал на inox press перейти - думают..

0
AlKn
AlKn
Новичок

Регистрация: 13.05.2014

Москва

Сообщений: 18

10.10.2014 в 13:51:54

BV написал : и это очень даже можеть быть МП

Это действительно МП, но по этому поводу я не переживаю. Качественный МП прослужит хорошо и долго.

BV написал : Если байпас (там где гайка) равен стояку - оставить, если нет - переделать = диаметру стояка

Байпас того-же диаметра, что и стояк. Гайку обязательно вырезать? или можно оставить?

BV написал : Купить самый мелкий циркуляционный насос именно для ГВС и установить в разрыв любой трубы к ПС.

Можете посоветовать такой насос?

EV.SA написал : Придут из УК и заставят разбивать и пол и стены .И восстановить стояк ,как было

Моей УК совершенно плевать. Они были и видели. Да и человека, который переделывал стояк, практически они сами и дали.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2014 в 13:54:22

AlKn написал : Это действительно МП, но по этому поводу я не переживаю. Качественный МП прослужит хорошо и долго.

Тем более не вздумайте перекрывать байпас и переносить его к ПС (пара подобных советов выше была). Питание всего стояка ГВС через десяток метров 1/2" МП - это будет жесть.