23.10.2014 в 23:21:28
Товарищи Камрады! А у меня тута ЧП, причину которого я не хрена не пойму.
Короче, сейчас заглянул в свой сантехшкаф - а там блин на кране отвода на ПС - нарост ржавой гадости и мокро. Причём ДО крана.
Кран вот этот вот:
У меня есть некоторые вопросы:
Мои соображения и наблюдения: а) Полотенчик подключали мы с Грешновым. Сварку стояков делал ещё Svaga70 в 2011 в конце. б) После подключения на полотенчике в некоторых швах стали появляться пятнышки коррозии и даже комочки коричневой грязи. в) Я всё ждал, что из него зассыт мелкая струйка - но ничего не было, всё прекратилось г) А теперь потекло соединение крана.
Что это? Хреново запакованный кран или я вляпался в электрохимическую коррозию? И нашёл ли народ решение, чтобы эту коррозию приостановить?
Даю дополнительные сведения: * Дом - серии II-49. Подача воды - сверху. * Подключение ПС сделано на PE-X. Никаких электрических соединений ПС и труб стояка нет.
Завтра зову друга с ключами (свои оттащил на другую квартиру), будем разбирать часть оборудования из сантехшкафа, сливать стояк (завть жэк) и снимать кран. Очень волнусь - цела ли там резьба или нет? А если нет - то там даже клуппом не подлезть! И шо тогда делать?...
Успокойте или поругайте хоть как-то! У меня тяжёлая и нервная ночка будет!
23.10.2014 в 23:42:00
Cs-Cs написал : Фоткать - говорю честно - БОЮСЬ!
А чего боятся-то, вряд-ли от фотографирования трубы прорвет. Или там с фотиком не подлезть? Про Сунержу тут вроде даже не одна тема, надо поискать - точно не помню - подделка там или на самом деле дерьмо...
23.10.2014 в 23:42:36
Cs-Cs, Это не лечится и периодически вылезает на разных объектах. Сейчас Измайлово, старый фонд. Такая же хрень + похоже зарос отвод на ГВ и появление свища на нем же, скоро буду выяснять в чем дело. Но что то мне кажется, все это происходит в домах без нормальной "земли". При подключении посудомоек и СМ.
@fev.santeh Инста
23.10.2014 в 23:47:45
МЛЯТЬ!! Лучше бы не фоткал! ТАМ ПРОСТО ПИПЕЦ! По ходу корозия!
Сейчас это место выглядит вот так:
По ходу там коррозия, и жоская. Да, дом без земли.
А ЧТО ДЕЛАТЬ?! А если там резьбе пипец? Я же завтра не смогу переварить! Как завтра поступить, подскажите пожалуйста хоть кто-нибудь.
23.10.2014 в 23:48:50
МЛЯ! По ходу там кран корродирует! И это реально электрохимическая коррозия! Я только ща рассмотрел - там куска крана нет!
23.10.2014 в 23:52:24
Гиг душ я завтра-то разберу, конечно!
Блин! Может кого ща позвать? Скажем, прям ща вызвать аварийку, дать им 5 тыр, отрубить воду. Кого-нить зазвать с руками и хоть кран снять нахрен?
А если там резьбе хана - тогда как поступать? Срочная сварка? А чем? А как? У меня ж нет ничего. Реально, что тут кран съело, а резьба целая?
24.10.2014 в 00:01:58
Cs-Cs написал : там куска крана нет!
Бугатти сгнил? Да не может такого быть.
Cs-Cs написал : А ЧТО ДЕЛАТЬ?
Приготовь какую-нить трубу что бы набросить можно было и поток отправить в унитаз. Там ведь рядом каналья?
Cs-Cs написал : если там резьбе хана
Вроде у Гебо что-то есть для таких случаев...
24.10.2014 в 00:05:05
BigHarry, Готов! Шланг от пылесоса. Как раз сортир рядом!
Да ***** это СРАНАЯ СУНЕРЖА МАТЬ ЕЁ ЗА НОГУ!!!!!
По ходу я угадал:
А Гебо?.. Где я его найду завтра?..
24.10.2014 в 00:08:03
У меня то же самое было. Отгнила резьба вовремя заметил вызвал УК слили отрезали приварили новый отвод с резьбой. Если что, то это их зона ответственность тем более до крана, сделали все бесплатно. кстати полотен чик сунержа подключен ПП заземление есть и есть дсуп. Банально пожалели пасты при паковке гады.
24.10.2014 в 00:10:10
У меня сунержа не причем)
24.10.2014 в 00:10:56
Короче, кто-нить отпишите - чего делать. Срочно нестись в аварийку или чего? Если аварийка - то я боюсь, что ща придётся шкаф рушить серьёзно.
А вообще боюсь, какбы варить не пришлось.
24.10.2014 в 00:14:41
В любом случае сливать стояк и смотреть что сгнило , если кран то менять его , ну а если отвод , то срезать и варить.утром идти в УК или что там у вас жек пусть делают и бесплатно, и смотреть что бы сварщик был не рукоопый а то наварит .
24.10.2014 в 00:19:06
Да я боюсь, как бы щас не рвануло!
24.10.2014 в 00:21:02
Что-то мне кажется что вентиль (кран) все таки живой, не вижу что у него не хватает кусков. Там теплоизоляцию надо снять и как следует поглядеть - возможно что тупо потихоньку сочится по резьбе из-за плохой упаковки - и все, и никаких разрушений там нет.
24.10.2014 в 00:26:42
Думаю если аварийщиков вызвать то они стояк просто вырулят до утра , а делать ничего не будут, лучше с утра звонить в свое УК или ЖЭК и и кричать , "быстрее а то рванет". кстати варить там трудновато будет , судя по фото .щиток точно поплавится. И кстати ,как нибудь подготовьте местного сантехника, а тот он может культурный шок испытать от вида вашего монтажа в сантех шкафу! и работать потом не сможет.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.