Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

26.11.2014 в 12:26:44

#4857936

Добрый день Есть накопительный нагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim, (хотя это не важно). Подключили, все работает - ночью проснулись от дичайшего воя предохранительного клапана из которого хлестала (не сочилась!) вода Пjнятно - первый этаж, зашкалило давление. На следующий день приобрел я редуктор давления FARG 480 EasyRid 1/2" без регулировки, настроен на заводе на 3-3.5 бар, компактный и недорогой. Перепаковал бойлер. Удивило - из горячего патрубка вылезла какая то внутренняя трубочка сантиметра на 3. Я так понимаю ее выдавило когда давление зашкаливало. Я сначала думал засунуть ее обратно, но от мускульной силы она не лезла, а применять инструмент как то побоялся, запаковал так. С редуктором давление на выходе значительно упало. За много лет привыкли к хорошему напору, и теперь 3 бара как то выглядят уныло :). Я вообще удивляюсь когда рекомендуют ставить 3 бара на ВСЮ квартиру. Чтож там за напор при водоразборе будет? Но не важно - привыкнем. Но последние 2 дня появилась какая то странность. Когда открываешь горячий кран, происходит сначала "плевок" водой с хорошим давлением, потом секунд 5 падение напора до струйки, а потом секунд 5 выход на стандартный 3х баровый поток.

Отсюда вопросы:

  1. Что это может быть? - проблема в бойлере? Проблема в редукторе, или наоборот редуктор вышел на нормальный режим функционирования и это вообще не проблема?

  2. Все таки не дает покоя трубочка - посоветуйте, оставить как есть, или все таки распаковать и засунуть ее обратно в выходной патрубок бойлера силой?

  3. Ну и гипотетический вопрос - в ту ночь повышенного давления, ничего не могло нарушиться в баке, все таки клапан на 7.5 бар, а там судя по напору все 10 были?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 12:52:20

#4857973

Редуктор замените на нормальный - не будет никаких плевков и провалов давления.

Слив из предохранительного клапана происходит и при штатном режиме работы нагревателя, надеюсь он у Вас подключён к канализации.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.11.2014 в 13:35:39

#4858054

Mazayac написал : Слив из предохранительного клапана происходит и при штатном режиме работы нагревателя

У всех? У меня давление в бойлере при нагревании до 75 градусов не поднимается и ничего не течет через клапан. У моих знакомых год работает - ни разу не вытекало, хотя клапан рабочий. Он же предназначен для аварийного слива при перегреве.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 13:48:54

#4858086

POMOR, у Вас неверное представление об однозначной "аварийности" данного клапана. Обсуждали недавно, сейчас поищу.

UPD: что-то никак не найду. Кратко: не льётся из комбинированного клапана либо если в нём неисправен обратный клапан, либо если в нём стоит третий клапан, перепускной, который избыточное давление стравливает обратно в стояк ХВС. Перепуск также не помогает, если на вводе ХВС стоит ОК.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

26.11.2014 в 14:10:30

#4858156

Клапан должен стравливать лишнюю воду обязательно!!! Даже нагрев до 60 прилично сливает... На даче я в системе поставил в разрыв между аварийным сливом и баком расширительный бачок, ничего не течет больше))) Если что - летний водопровод от водонапорной башни)))

0
Аватар пользователя
StargazerV

Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

26.11.2014 в 14:11:55

#4858163

POMOR написал : У всех? У меня давление в бойлере при нагревании до 75 градусов не поднимается и ничего не течет через клапан.

У всех. Заполните бойлер холодной водой и включите нагрев. При этом не пользуйтесь водой - отключите всех потребителей на час. Если не течет - меняйте клапан, он не работает. Подробности вам расскажет манометр. У меня нагрев на 10 градусов уже выносит давление с 4.5 до 10+ бар. Это при отключенных потребителях.

POMOR написал : У моих знакомых год работает - ни разу не вытекало, хотя клапан рабочий.

И почему вы его обозвали рабочим?:)

POMOR написал : Он же предназначен для аварийного слива при перегреве.

Он предназначен для частого штатного дренажа избыточного давления при нагреве. А не аварийного.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 14:14:38

#4858167

Sculptor, StargazerV -Вы забываете про существование второго вида клапанов: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93444&page=3&p=4827477&viewfull=1#post4827477

0
Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

26.11.2014 в 14:14:41

#4858168

Mazayac написал : Редуктор замените на нормальный - не будет никаких плевков и провалов давления.

Каков показатель "нормальности" редуктора? Бренд? - FARG вроде не последний бренд.. Регулируемость? - а зачем она мне? мне для бойлера и заводских установок хватает. Наличие фильтра? - у меня перед счетчиком есть...

После той ночи от греха подальше поставил такой же и в кухне, что бы защитить осмос-фильтр. В кухонном кране подобных провалов не наблюдаю. Причем я немного загнул - не 5 секунд, а секунды 3 давление после плевка и спада поднимается до редукторного-нормального. Как бы если бы так было изначально - оно и не напрягает совсем.
Подумав над физикой процесса, я вижу так - в бойлере образовывается чуть избыточное давление, по открытию крана - он выплевывает то что есть в водопроводе под бОльшим напором, потом давление падает, пока водопровод заполнится, мы наблюдаем тонкую струйку, после чего все входит в баланс и струя течет ровно. Все логично и не вызывает никаких вопросов, если бы изначально так было, но изначально было так - кран открыл, ровная струя пошла. Потому вопрос и возник.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.11.2014 в 14:47:47

#4858237

StargazerV У меня есть манометр на бойлере. При нагреве до 75 градусов давление поднялось на 1 атм и стало 4. А клапан настроен на 6 Атм. При этом у меня есть ОК и редуктор давление в системе и настроен он на 3 атм. . Почему же у меня должно сливаться что-то? Вот если бы у меня в бак закачалась холодная вода с давлением 5 атм и вода нагрелась бы, тогда - да. Именно поэтому в моей системе этот клапан - аварийный - на случай неотключения тэна при превышении температуры.

Думаю, что если у кого-то с клапана постоянно вода спускается - то у него бак работает на пределе. Срочно уменьшайте давление в системе до бака!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 15:19:25

#4858303

POMOR написал : Думаю, что если у кого-то с клапана постоянно вода спускается - то у него бак работает на пределе. Срочно уменьшайте давление в системе до бака!

Оставьте уже наконец свои домыслы при себе! Ваш клапан снабжён перепускной частью, которая как правило и настроена на 1 атмосферу, потому и рост всего с 3 до 4 происходит. Клапаны без перепуска стравливают всё в канализацию - это литры воды в день. При каждом цикле нагрева сливаются излишки воды.

Igor Y написал : Каков показатель "нормальности" редуктора? ... Подумав над физикой процесса, я вижу так - в бойлере образовывается чуть избыточное давление

Я не знаю, что у Вас доступно в продаже, но то что на фото - извините, махонькая гавнюшка, которая работать нормально не сможет никогда. Потому и жуткий провал давления в динамике (правильно удивляетесь, как это так, 3 атмосферы мало), потому и травит в статике (правильно думаете). Вот нормальный редуктор: http://www.officinerigamonti.ru/prodotti/lineablu/lineablu_5.html

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.11.2014 в 15:29:01

#4858315

Mazayac написал : Оставьте уже наконец свои домыслы при себе! Ваш клапан снабжён перепускной частью, которая как правило и настроена на 1 атмосферу, потому и рост всего с 3 до 4 происходит.

А вы - свои. Что и где у меня установлено и как работает - я же лучше знаю.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 15:47:26

#4858346

POMOR, ещё раз: не морочьте людям голову! Если у них при каждом цикле нагрева льётся вода из клапана - это совершенно нормально и не требует никаких регулировок давления в системе.

0
Аватар пользователя
Igor Y

Местный

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

26.11.2014 в 16:00:16

#4858358

Коллеги! Тема клапанов важна и нужна. Но это выражаясь интернет сленгом уже настолько "порванный баян", что в ней утонул мой изначальный вопрос. Все таки тема моя про напор, давление и редуктор. Хотелось бы услышать мнение бывалых именно об этом. Спасибо!

Mazayac написал : Я не знаю, что у Вас доступно в продаже, но то что на фото - извините, махонькая гавнюшка, которая работать нормально не сможет никогда. Потому и жуткий провал давления в динамике (правильно удивляетесь, как это так, 3 атмосферы мало), потому и травит в статике (правильно думаете). Вот нормальный редуктор: http://www.officinerigamonti.ru/prod...ineablu_5.html

К сожалению для редуктора стаканного типа нет места физически. А насчет "гавнюшки" - ну понятно что за 20 евро это не супер-пуппер, но изначально же не было этого эффекта, и в кухне нет. Вот и закралось подозрение, что бойлер как то задействован. Кстати, вывод о "гавнюшечности" Вы сделали по фото, или реально знаете этот тип редукторов, т.к. хотел купить несколько штук родственникам под фильтры и бойлеры? И кстати, не такой он и маленький, на фото какое то искажение. Хорошая такая болванка, внутри пружинки всякие, прокладки

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 16:22:39

#4858389

Даже полноразмерные поршневые (не мембранные) редукторы - как правило "не очень" и быстро дохнут. А уж "мини" модели - костыль костылём. Подумайте над тем, чтобы поставить редуктор (мембранный, 3/4") прямо на вводе.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.11.2014 в 17:04:06

#4858452

Mazayac написал : POMOR, ещё раз: не морочьте людям голову! Если у них при каждом цикле нагрева льётся вода из клапана - это совершенно нормально и не требует никаких регулировок давления в системе.

Это верно не для всех бойлеров. В вашем случае - только от 100 литров и выше - где расширение воды при нагреве исчисляется уже литрами. У пары моих знакомых установлены баки по 50 литров - ничего не течет из клапана. У меня тоже не течет. Опять скажете - клапаны неисправны? Ну-ну.

Этот клапан не зря в народе называют подрывником. Он должен сработать лишь в случае аварийного повышения давления. И должен быть настроен так, чтоб он воду спустил при несработке отключения нагрева тэном при достигнутой температуре, а не бак взорвался. И речь не идет о 3-м клапане (на 1-3 атм) , которого в большей части нет ни у кого.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу