26.11.2014 в 12:26:44
Добрый день
Есть накопительный нагреватель Electrolux EWH 50 Heatronic Slim, (хотя это не важно). Подключили, все работает - ночью проснулись от дичайшего воя предохранительного клапана из которого хлестала (не сочилась!) вода Пjнятно - первый этаж, зашкалило давление. На следующий день приобрел я редуктор давления FARG 480 EasyRid 1/2"
без регулировки, настроен на заводе на 3-3.5 бар, компактный и недорогой.
Перепаковал бойлер. Удивило - из горячего патрубка вылезла какая то внутренняя трубочка сантиметра на 3. Я так понимаю ее выдавило когда давление зашкаливало. Я сначала думал засунуть ее обратно, но от мускульной силы она не лезла, а применять инструмент как то побоялся, запаковал так.
С редуктором давление на выходе значительно упало. За много лет привыкли к хорошему напору, и теперь 3 бара как то выглядят уныло :). Я вообще удивляюсь когда рекомендуют ставить 3 бара на ВСЮ квартиру. Чтож там за напор при водоразборе будет? Но не важно - привыкнем. Но последние 2 дня появилась какая то странность. Когда открываешь горячий кран, происходит сначала "плевок" водой с хорошим давлением, потом секунд 5 падение напора до струйки, а потом секунд 5 выход на стандартный 3х баровый поток.
Отсюда вопросы:
Что это может быть? - проблема в бойлере? Проблема в редукторе, или наоборот редуктор вышел на нормальный режим функционирования и это вообще не проблема?
Все таки не дает покоя трубочка - посоветуйте, оставить как есть, или все таки распаковать и засунуть ее обратно в выходной патрубок бойлера силой?
Ну и гипотетический вопрос - в ту ночь повышенного давления, ничего не могло нарушиться в баке, все таки клапан на 7.5 бар, а там судя по напору все 10 были?
Спасибо.
26.11.2014 в 12:52:20
Редуктор замените на нормальный - не будет никаких плевков и провалов давления.
Слив из предохранительного клапана происходит и при штатном режиме работы нагревателя, надеюсь он у Вас подключён к канализации.
26.11.2014 в 13:35:39
Mazayac написал : Слив из предохранительного клапана происходит и при штатном режиме работы нагревателя
У всех? У меня давление в бойлере при нагревании до 75 градусов не поднимается и ничего не течет через клапан. У моих знакомых год работает - ни разу не вытекало, хотя клапан рабочий. Он же предназначен для аварийного слива при перегреве.
26.11.2014 в 13:48:54
POMOR, у Вас неверное представление об однозначной "аварийности" данного клапана. Обсуждали недавно, сейчас поищу.
UPD: что-то никак не найду. Кратко: не льётся из комбинированного клапана либо если в нём неисправен обратный клапан, либо если в нём стоит третий клапан, перепускной, который избыточное давление стравливает обратно в стояк ХВС. Перепуск также не помогает, если на вводе ХВС стоит ОК.
26.11.2014 в 14:10:30
Клапан должен стравливать лишнюю воду обязательно!!! Даже нагрев до 60 прилично сливает... На даче я в системе поставил в разрыв между аварийным сливом и баком расширительный бачок, ничего не течет больше))) Если что - летний водопровод от водонапорной башни)))
26.11.2014 в 14:11:55
POMOR написал : У всех? У меня давление в бойлере при нагревании до 75 градусов не поднимается и ничего не течет через клапан.
У всех. Заполните бойлер холодной водой и включите нагрев. При этом не пользуйтесь водой - отключите всех потребителей на час. Если не течет - меняйте клапан, он не работает. Подробности вам расскажет манометр. У меня нагрев на 10 градусов уже выносит давление с 4.5 до 10+ бар. Это при отключенных потребителях.
POMOR написал : У моих знакомых год работает - ни разу не вытекало, хотя клапан рабочий.
И почему вы его обозвали рабочим?:)
POMOR написал : Он же предназначен для аварийного слива при перегреве.
Он предназначен для частого штатного дренажа избыточного давления при нагреве. А не аварийного.
26.11.2014 в 14:14:38
Sculptor, StargazerV -Вы забываете про существование второго вида клапанов:
26.11.2014 в 14:14:41
Mazayac написал : Редуктор замените на нормальный - не будет никаких плевков и провалов давления.
Каков показатель "нормальности" редуктора? Бренд? - FARG вроде не последний бренд.. Регулируемость? - а зачем она мне? мне для бойлера и заводских установок хватает. Наличие фильтра? - у меня перед счетчиком есть...
После той ночи от греха подальше поставил такой же и в кухне, что бы защитить осмос-фильтр. В кухонном кране подобных провалов не наблюдаю. Причем я немного загнул - не 5 секунд, а секунды 3 давление после плевка и спада поднимается до редукторного-нормального. Как бы если бы так было изначально - оно и не напрягает совсем.
Подумав над физикой процесса, я вижу так - в бойлере образовывается чуть избыточное давление, по открытию крана - он выплевывает то что есть в водопроводе под бОльшим напором, потом давление падает, пока водопровод заполнится, мы наблюдаем тонкую струйку, после чего все входит в баланс и струя течет ровно. Все логично и не вызывает никаких вопросов, если бы изначально так было, но изначально было так - кран открыл, ровная струя пошла. Потому вопрос и возник.
26.11.2014 в 14:47:47
StargazerV У меня есть манометр на бойлере. При нагреве до 75 градусов давление поднялось на 1 атм и стало 4. А клапан настроен на 6 Атм. При этом у меня есть ОК и редуктор давление в системе и настроен он на 3 атм. . Почему же у меня должно сливаться что-то? Вот если бы у меня в бак закачалась холодная вода с давлением 5 атм и вода нагрелась бы, тогда - да. Именно поэтому в моей системе этот клапан - аварийный - на случай неотключения тэна при превышении температуры.
Думаю, что если у кого-то с клапана постоянно вода спускается - то у него бак работает на пределе. Срочно уменьшайте давление в системе до бака!
26.11.2014 в 15:19:25
POMOR написал : Думаю, что если у кого-то с клапана постоянно вода спускается - то у него бак работает на пределе. Срочно уменьшайте давление в системе до бака!
Оставьте уже наконец свои домыслы при себе! Ваш клапан снабжён перепускной частью, которая как правило и настроена на 1 атмосферу, потому и рост всего с 3 до 4 происходит. Клапаны без перепуска стравливают всё в канализацию - это литры воды в день. При каждом цикле нагрева сливаются излишки воды.
Igor Y написал : Каков показатель "нормальности" редуктора? ... Подумав над физикой процесса, я вижу так - в бойлере образовывается чуть избыточное давление
Я не знаю, что у Вас доступно в продаже, но то что на фото - извините, махонькая гавнюшка, которая работать нормально не сможет никогда. Потому и жуткий провал давления в динамике (правильно удивляетесь, как это так, 3 атмосферы мало), потому и травит в статике (правильно думаете).
Вот нормальный редуктор:
26.11.2014 в 15:29:01
Mazayac написал : Оставьте уже наконец свои домыслы при себе! Ваш клапан снабжён перепускной частью, которая как правило и настроена на 1 атмосферу, потому и рост всего с 3 до 4 происходит.
А вы - свои. Что и где у меня установлено и как работает - я же лучше знаю.