Вот такая проблема возникла.
Новостройка (стояки чистые), 8 этаж из 12 возможных, простейшая схема водоразбора :
стояк ГВС 1" - отвод 1/2" - редуктор - счетчик Ду15 с обратным клапаном - Рехау Стабил 20 (0,5 м) - шаровый кран 1/2" Гидролок - фильтр тонкой очистки Honeywell FF (FK?) 06 1" - крестовина 3/4" - гребенка ФАР 1" - компенсатор гидроудара.
На крестовине стоит манометр, а также подсоединен выход водонагревателя (пока что заглушен краном). К гребенке подсоединен один потребитель - кран (2,4 м трубы Рехау Стабил 16 - водорозетка - гибкая подводка 30 см). Проблема : слабый поток воды из крана. Результаты исследований :

  • статическое давление при закрытом кране - 3,5 атм
  • давление при открытом кране 0,5 атм
  • поток воды из крана - 5,5 л/мин
  • поток воды на выходе гребенки (при снятой трубе к потребителю) - 9 л/мин
  • поток воды до гребенки (открываю кран на крестовине) - 10,5 л/мин

Со стояком ХВС примерно такая же картина (схема водоразбора усложнена двумя фильтрами, но в кране все те же 5 л/мин).

Я понимаю, что поток воды падает и на 2,4 метрах Рехау, и на 30 см подводке.. Но это же стандартное подключение крана, как же тогда у всех работает ?

Собственно, вопросы :

  • если поднять на редукторе давление до 4,5 атм - вода из крана бежит немного лучше, но что-то боязно такое давление оставлять... У кого-нибудь при давлении 3,5 атм достигается нормальный поток воды из крана (для себя я определил "нормальным" поток хотя бы 8 л/мин)?
  • насколько я понимаю, поток падает как раз в гибкой подводке (завтра попробую измерить поток в конце трубы с отключенной подводкой). Существует ли какая-нибудь альтернатива гибкой подводке до крана с бОльшим Ду?
0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 01:52:27

secondstar- вопрос такой, новостройка долгострой или сдали в оговоренные сроки ? Сколько времени прошло от приемки гос. комиссией до Вашего заселения ? Почему задаю эти вопросы, ответ см. на фото

0
Вложение
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 02:12:37

Если оставили РД от застройщика (как на фото) то они как раз и могут являться вероятной причиной падения давления при включении потребителей. Давайте фото своего узла ввода, а то так и будем гадать и строить предположения по особенностям Вашего почерка

0
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 08:25:58

Новостройка сдана вовремя. РД действительно "штатные", РД-15. Сдавались вместе с опечатанными счетчиками, поэтому не менял. Фотографии с квартиры привезу сегодня вечером, пока что нашел собранный, но не подключенный коллектор :

0
Вложение
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 21:38:42

Tehnik-san написал : Если оставили РД от застройщика (как на фото) то они как раз и могут являться вероятной причиной падения давления при включении потребителей. Давайте фото своего узла ввода, а то так и будем гадать и строить предположения по особенностям Вашего почерка

Итак, сегодня попробовал следующее :

  • разобрал редуктор (КРДВ-15, описание вот здесьhttp://www.sotis.ru/information/Kvartirnyy-regulyator-davleniya-vody-KRDV-15-TsVETLIT.html. Сеточка в редукторе чистая, внутренности редуктора на вид целые. Собрал, поставил 3 атм.
  • отключил от выхода счетчика трубу Рехау 20.
  • измерил свободный поток воды с выхода счетчика. Получил 1 литр за 4 секунды, что в принципе согласуется с паспортной пропускной способностью редуктора (максимальная пропускная способность редуктора - 0,4 л /с).
  • подсоединил к выходу счетчика гибкий шланг 1/2 дюйма длиной 2 метра (надо было ведро воды набрать) - поток сразу же упал до 1 литра за 11 секунд
  • убрал длинный шланг, подключил гибкий шланг 1/2 дюйма длиной 40 см (другого не было) - поток 1 литр за 10 секунд. Таким образом, любая "нагрузка" сразу же приводит к заметному падению производительности.

Такая ситуация может указывать на неисправность (??) редуктора?

Вот обещанные фотографии узла :

Выше гребенки ГВС стоит фильтр для ХВС. Картина с расходом воды по ХВС из крана с черным вентилем такая же, как и для ГВС.

0
Вложение
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 21:54:50

secondstar написал : Такая ситуация может указывать на неисправность (??) редуктора?

Может указывать на две причины, либо врезки забиты грязью, как я показывал на фото, либо на рег.давления надо увеличить пропускную способность, покрутить шестигранником или отвёрткой шток по часовой стрелке, со стороны колпака, там плюс и минус нарисованы (слева - , справа +)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2015 в 22:16:17

Tehnik-san написал : на рег.давления надо увеличить пропускную способность

Неожиданно, хех. Там нельзя "увеличить пропускную способность".

secondstar написал : Вот обещанные фотографии узла

О, снова пластиковая колба фильтра. Меняйте, пока не поздно.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 22:19:37

Mazayac- не торопитесь с выводами, автор сейчас Вам ответит.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 22:44:51

Mazayac написал : Там нельзя "увеличить пропускную способность".

Пока ТС взял паузу, поясните, на кой ляд плюс и минус есть на колпаке РД ? Вот тут я его разбирал, кстати

https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-63#post-8904206

0
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 23:01:29

Tehnik-san написал : Пока ТС взял паузу, поясните, на кой ляд плюс и минус есть на колпаке РД ? Вот тут я его разбирал, кстати

https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-63#post-8904206

Крутить шток я пробовал в первую очередь. Этим штоком регулируется давление на выходе редуктора. Я догонял давление до 4,5 атм (см. первое письмо). Поток воды становился НЕМНОГО лучше, но до 10 литров в минуту ему все равно далеко. Тут проблема именно в малом расходе воды. На это кстати явно указывает падение давления с 4,5 атм до 0,9 атм при открытии крана (единственного потребителя). Пробежался по ветке о выборе редукторов - на FAR у народа падает давление всего на 0,7 атм, а у меня - на 3,6 атм...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2015 в 23:04:48

Tehnik-san написал : Пока ТС взял паузу, поясните, на кой ляд плюс и минус есть на колпаке РД

Для регулировки давления разумеется. Которое конечно же не равно "пропускной способности".

secondstar, есть возможность временно удалить/обойти редуктор?

0
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 23:08:33

Tehnik-san написал : либо врезки забиты грязью, как я показывал на фото

А я правильно понимаю, что если бы врезки были забиты - то свободный поток (без нагрузки) у меня был бы тоже небольшим? Однако он у меня 1 литр за 4 секунды (хлещет так, что весь туалет забрызгал, пока измерял).

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.01.2015 в 23:19:32

Mazayac написал : Для регулировки давления разумеется. Которое конечно же не равно "пропускной способности".

ага, давление и расход они же "живут отдельно" и не зависят друг от друга )) ... или Вам не знакомы диаграммы зависимости расхода от давления ?

0
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 23:19:52

Mazayac написал : secondstar, есть возможность временно удалить/обойти редуктор?

Между запорным краном и редуктором есть ниппель. Попробую его завтра аккуратно выкрутить, тем самым сохраню пломбу на счетчике. Но я не знаю давление в стояке. Если оно вдруг будет больше 10 атм - не разорвет ли Honeywell?

0
Аватар пользователя
secondstar

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

03.01.2015 в 23:34:19

Mazayac написал : О, снова пластиковая колба фильтра. Меняйте, пока не поздно.

Вы имеете ввиду колбу фильтра Honeywell на холодной водораздаче? А что, были прецеденты с пластиком? На форуме нашел только одну тему с паутинкой на колбе непонятного происхождения...