22.01.2015 в 14:04:40
Посмотрев видеоролики и фотографии наших уважаемых Гуру Tehnik-San и Николая Грешнова, нарисовал схему предполагаемого в моей квартире водопровода.
Возможно, опрометчиво поступил, взяв отвод холодной воды для Бойлера не из коллектора ХВС, а из зоны более избыточного давления (через шаровые краны №4 и №3), посчитав, что редуктор давления для холодной воды пусть работает свой редуктор ХВС, а на отвод для бойлера холодной воды (которая скоро превратится в горячую), пусть работает редуктор ГВС.
Вот схема:
Прошу указать на ошибки.
22.01.2015 в 14:55:44
Главное не запутайтесь в своих шаровых кранах, в каком случае какие должны быть открыты, а какие перекрываться. :) И женщин, детей и посторонних не подпускайте, а то кран №6 несет в себе нехилую вероятность случайно обвариться при ошибке или невнимательности. Не вижу обратного клапана на холодном подводе к бойлеру. Вода горячее 40 градусов от бойлера не нужна совсем? Гидролок включает в себя обратный клапан? Если нет, я бы дополнил последним схему и по ГВ и по ХВ. По нынешним дорогим временам - шибко "кудрявая" схема. ИМХО!!!
22.01.2015 в 16:40:58
DiVO написал : Главное не запутайтесь в своих шаровых кранах, в каком случае какие должны быть открыты, а какие перекрываться. :)
А у меня же на схеме написано состояние кранов С Бойлером и Без. Такая же инструкция будет висеть и в сантехшкафу. Конечно можно было бы вместо обычных кранов поставить с сервоприводами и управлять ими одним проходным выключателем света: в одном положении срабатывает одна комбинация, в другом - другая. Ну это уже перебор, и я не Рокфеллер, тем более, надеюсь, пользоваться бойлером придётся не часто.
И женщин, детей и посторонних не подпускайте, а то кран №6 несет в себе нехилую вероятность случайно обвариться при ошибке или невнимательности.
В принципе вместо него можно поставить просто заглушку, которая при сливе бойлера будет немного откручиваться для доступа воздуха. Так и дешевле и надёжнее.
Не вижу обратного клапана на холодном подводе к бойлеру.
У Ariston Inox обратный клапан встроен в Предохранительный клапан.
Вода горячее 40 градусов от бойлера не нужна совсем?
Ну терморегулятор же регулируется :)
Гидролок включает в себя обратный клапан? Если нет, я бы дополнил последним схему и по ГВ и по ХВ.
Обратные клапаны - это, в первую очередь, забота о соседях. С учётом невысокого давления у меня на 17 этаже (3.5-3.7 атм.), не буду ставить обратные клапаны, ибо они ухудшают напор.
По нынешним дорогим временам - шибко "кудрявая" схема. ИМХО!!!
Согласен ... Вероятно, буду что-то подрезать.
22.01.2015 в 17:06:41
SunFire, кран маевского поставьте, удобнее заглушки и не открыть случайно.
22.01.2015 в 17:10:03
мения автора разделилсь: "У Ariston Inox обратный клапан встроен в Предохранительный клапан." "не буду ставить обратные клапаны, ибо они ухудшают напор"
а ты пробовал сравнивать встроенные и отдельностоящие обратные клапана? :)
22.01.2015 в 17:13:02
Mazayac написал : SunFire, кран маевского поставьте, удобнее заглушки и не открыть случайно.
Кстати, да !!!
22.01.2015 в 17:14:49
yurmag написал : мения автора разделилсь: "У Ariston Inox обратный клапан встроен в Предохранительный клапан." "не буду ставить обратные клапаны, ибо они ухудшают напор"
а ты пробовал сравнивать встроенные и отдельностоящие обратные клапана? :)
Предохранительный клапан (со встроенным обратным) идёт в комплекте с бойлером и обязателен для установки.
Обратные клапаны после счётчиков ХВС и ГВС ставить не буду.
22.01.2015 в 17:18:59
SunFire написал : Предохранительный клапан (со встроенным обратным) идёт в комплекте с бойлером и обязателен для установки.
Обратные клапаны после счётчиков ХВС и ГВС ставить не буду.
ты все-таки загляни во внутрь клапана, хотя даже по внешнему диаметру можно оценить сколько места остается для воды с учетом встроенного ОК. и при этом ты радеешь за напор воды. выкрути встроенный ОК и поставь отдельностоящий
22.01.2015 в 17:21:49
yurmag написал : ты все-таки загляни во внутрь клапана, хотя даже по внешнему диаметру можно оценить сколько места остается для воды с учетом встроенного ОК. и при этом ты радеешь за напор воды. выкрути встроенный ОК и поставь отдельностоящий
Вы предлагаете выковырять встроенный из предохранительного и поставить отдельно-стоящий ?
22.01.2015 в 18:13:14
SunFire, в чем смысл заводить ХВ в бойлер через РД ГВ?
И расширительный бак у Вас до РД зачем?
23.01.2015 в 09:35:07
Warhamster написал : SunFire, в чем смысл заводить ХВ в бойлер через РД ГВ?
Ну мне показалось, что таким подключением в случае большого разбора (или падения давления в стояке) можно обеспечить немного бОльший напор благодаря тому, что холодная вода разветвляется в точке с бОльшим давлением. Возможно я тут неправ.
И расширительный бак у Вас до РД зачем?
А вот тут я точно неправ ! Спасибо, что заметили ошибку !!
P.S. скажите, а нужен ли расширительный бачок в случае, если я не буду использовать обратные клапаны ? Ведь при тепловом расширении холодной воде уже будет куда уйти - в стояк. По этой же причине и гидроудары вроде должны быть не такими явными.
23.01.2015 в 11:43:32
SunFire написал : можно обеспечить немного бОльший напор благодаря тому, что холодная вода разветвляется в точке с бОльшим давлением. Возможно я тут неправ.
Имхо, прав. В теории, одним узким местом в системе меньше - холодный редуктор, который при одновременном использовании ХВ и ГВ из бойлера должен был бы способен обеспечивать двойную пропускную способность (напор), относительно приведенной схемы.
SunFire написал : Ну терморегулятор же регулируется
Ладно, на гигиенический душ работает нижний, тут вопросов нет. Но если честно, совершенно непонятно назначение верхнего встроенного терморегулятора. Полагаю он довольно скоро будет установлен на максимальную температуру и забыт. И снова душ будете "контрастный" принимать либо дополнительно тратиться на терморегулятор именно для душа. Имхо, целесообразно отказаться от верхнего терморегулятора и купить вместо него терморегулятор для душа.
SunFire написал : С учётом невысокого давления у меня на 17 этаже (3.5-3.7 атм.),
Тогда возникает резонный вопрос, а зачем тогда вообще редукторы давления? Они-то душат напор покруче клапанов. Если у Вас в сантехшкафу места много, то лично я бы вместо самопромывных фильтров с сеточкой поставил магистральные из нержавейки 20" или ВВ. Они, во-первых несравнимо лучше фильтруют, во-вторых меньшее падение напора дают, в-третьих меньше геморроя при замене фильтрующего элемента (а самопромывка примерно через год становится совершенно неэффективна и надо либо покупать новую сетку для фильтра, либо протравливать её кислотой), и в-четвортых при всем этом сопоставимы по цене.
SunFire написал : Обратные клапаны - это, в первую очередь, забота о соседях. ... не буду ставить обратные клапаны, ибо они ухудшают напор.
Погуглите про "самонакручивание счетчиков" при отсутствии клапанов и подумайте о ком эта забота. :)
23.01.2015 в 12:14:36
DiVO написал : Если у Вас в сантехшкафу места много, то лично я бы вместо самопромывных фильтров с сеточкой поставил магистральные из нержавейки 20" или ВВ. Они, во-первых несравнимо лучше фильтруют, во-вторых меньшее падение напора дают, в-третьих меньше геморроя при замене фильтрующего элемента (а самопромывка примерно через год становится совершенно неэффективна и надо либо покупать новую сетку для фильтра, либо протравливать её кислотой), и в-четвортых при всем этом сопоставимы по цене.
Так как тоже стою перед дилеммой "самопромывной vs. магистральный" - что-то конкретное из магистральных можете посоветовать? Темы тут были, но я по ним так и не определился.
23.01.2015 в 12:49:10
DiVO написал : Ладно, на гигиенический душ работает нижний, тут вопросов нет. Но если честно, совершенно непонятно назначение верхнего встроенного терморегулятора. Полагаю он довольно скоро будет установлен на максимальную температуру и забыт. И снова душ будете "контрастный" принимать либо дополнительно тратиться на терморегулятор именно для душа. Имхо, целесообразно отказаться от верхнего терморегулятора и купить вместо него терморегулятор для душа.
Многоуважаемый Tehnik-San (консультант данного форума) в своём видео о монтаже квартирного водоснабжения рассказывает зачем нужен этот терморегулятор:
Тогда возникает резонный вопрос, а зачем тогда вообще редукторы давления? Они-то душат напор покруче клапанов.
Вы имеете ввиду Напор, то есть Проток, то есть струю в Динамике, а не давление в статике ?
Если у Вас в сантехшкафу места много, то лично я бы вместо самопромывных фильтров с сеточкой поставил магистральные из нержавейки 20" или ВВ. Они, во-первых несравнимо лучше фильтруют, во-вторых меньшее падение напора дают, в-третьих меньше геморроя при замене фильтрующего элемента (а самопромывка примерно через год становится совершенно неэффективна и надо либо покупать новую сетку для фильтра, либо протравливать её кислотой), и в-четвортых при всем этом сопоставимы по цене.
А если на FARовском 100мкм фильтре использовать обратную промывку, предусмотренную моей схемой, насколько эффективна такая промывка ? Кстати, я недавно интересовался, насколько 100мкм фильтр душит проток, так мне тут ответили, что даже 20мкм почти не душит ...
Погуглите про "самонакручивание счетчиков" при отсутствии клапанов и подумайте о ком эта забота. :)
Это Вы имеете ввиду если разное давление в стояках, смеситель неисправен, и вода начинает перетекать из одного стояка в другой при отсутствии разбора в квартире ? И при этом один счётчик начинает крутиться в одну сторону, а другой - в другую ? (ну тут главно, чтобы давление ХВС было больше :) )
23.01.2015 в 13:03:23
XForm написал : что-то конкретное из магистральных можете посоветовать?
Я для себя собирался покупать нержавеющие