виктор1 написал : Что хотите этим сказать.
То, что у вентиля с резинкой есть регламентированное направление протока и нельзя его подключать наоборот, т.к. он быстро выйдет из строя.
SunFire написал : Tehnik-San утверждает, что коллектор FAR 1" с отводами 3/4" обеспечивает через любой отвод 2.5 куба/час при давлении 3 атм ...
Т.е. примерно 40 литров/мин. Как бы вполне прилично. Но все равно остается неверное направление протока через вентиль. И к тому же, у Вас будет коллектор с 3/4" выводами? Просто у меня стоит с 1/2", и я писАл с него. А через 1/2" выводы вряд ли такой расход возможен.