Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

29.01.2015 в 20:48:59

Доброго времени суток всем. Был уверен что войдёт, а люди говорят не войдет... Денег особо на эксперименты нету... Есть 4 руки... Нужно бронировать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм (3/4 дюйма) Стальная труба 5 метров, согнута по краям на 90 градусов. Протянется он??? Неохота выкидывать 10 метров PE-Xa... по 180 рублей за метр. Спасибо :)

1
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.01.2015 в 21:04:17

Lehandr, Нет ,не получится ..... Смазка не поможет .... Если хочется в сталь, можно в металло-рукав засунуть ,25 й...

1

@fev.santeh Инста

NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

29.01.2015 в 21:04:59

Нет. Используйте металлогофру или тонкостенную нержавеющую трубу. Продевсете пластик и гнете по месту.

1
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.01.2015 в 22:28:07

Lehandr написал : по краям на 90 градусов.

Нагревать.

Lehandr написал : труба 5 метров

Танец будет отменный. Не факт,что получится,зато выходной день пролетит быстро.

1
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

29.01.2015 в 22:35:51

Не получится, труба со швом внутри. Если только 1 дюйм трубу, проложить заранее, а потом гнуть трубогибом (учесть чтобы шов при сгибании был с боку трубы, а не в центре сгиба). Ну или если денег не жалко, то мягкая медная 22.

1
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.01.2015 в 09:10:17

EV.SA, NoNe, касимов, jumpervas - СПАСИБО! Затянем в трубу и согнём. Не додумался... :). Метр PE-Xa купил на пробу, через один сгиб стальной трубы буквой "Г" протолкнул, с полками сантиметров по 30, с графитовой смазкой. А тут ещё тросом-протяжкой тащить будем... А хреново ей там не будет в ходе эксплуатации? И шуметь не сильно будет?

1
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.01.2015 в 10:03:34

если при протяжке на стенку pex нанести глубокие риски, то во время эксплуатации может лопнуть. В вашем случае не проще ли сталью протянуть?

1
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.01.2015 в 11:08:11

Makarone написал : если при протяжке на стенку pex нанести глубокие риски, то во время эксплуатации может лопнуть. В вашем случае не проще ли сталью протянуть?

Да вот и выбираю между стальной и PE-Xa. Там 4 изгиба в разных плоскостях и под разными углами на протяжении 12 метров... и половину трассы варить в штробе - не удобно... и все это будут без последующего доступа к ним. По этому и рассматриваю PE-Xa, так как трасса сможет получиться без соединений - надёжней.

1
KooR
KooR
Местный

Регистрация: 15.12.2014

Сочи

Сообщений: 102

30.01.2015 в 11:21:11

Думаю никаких трудностей здесь нет,трубогиб в помощь.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

30.01.2015 в 13:25:53

Lehandr,ИМХО не войдет.Если пихать только с протяжкой электрической,так эту протяжку компактно не закрепить.Без протяжки по прямой максимум на 3 метра пихнете. Однозначно поцарапается наружняя оболочка РЕХ и визуально ее уже не проверить. Лучше все-таки сварить надежно,опрессовать,прогрунтовать и изолировать.При ответственном подходе прослужит не меньше чем РЕХ.Ну или тогда не 3/4трубу использовать ,а дюймовку...

1

Сантехнические работы Москва и область

Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

30.01.2015 в 13:48:53

Makarone написал : если при протяжке на стенку pex нанести глубокие риски, то во время эксплуатации может лопнуть....

В Академии Rehau утверждали, что труба не теряет своих свойств при механическом повреждении стенки до 30%.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу