07.04.2015 в 12:17:32
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,отчего иногда воняет канализацией из умывальника. Маленькая раковина+ сифон Viega хром с выводом коленом под 90 ( уровнем не мерял) в стену.1-2 в неделю особенно по утрам не зайти. Сантехника, трубы-все заменено. И еще чего-то иногда булькает ( слышно из сливного отверстия) Спасибо
07.04.2015 в 12:27:03
Вонь и булькающие звуки означает что сорван гидрозатвор в сифоне, то есть в гидрозатворе отсутствует вода, которая должна препятствовать проникновению в квартиру запаха из канализации. Сифон может быть изначально неправильным, у которого укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор маленький и постоянно срывается, то есть вода уходит.
Serg написал : ...слабый водяной затвор (невысокий) его срывает и ку-ку.
Сифон можно и заменить с высоким затвором
07.04.2015 в 12:27:58
Дима питерск написал : сифон Viega хром
...слабый водяной затвор (невысокий) его срывает и ку-ку. Срывать может по разным причинам, может вентиляция стояка нарушена, может у Вас где-то что-то сделано неправильно...
07.04.2015 в 19:38:19
Спасибо всем, заметил, что когда открываю окно в кухне, вентиляция, естественно, побуждается в туалете и вонь исчезает. Что же делать, родненькие, раковина приделана на той высоте, которая нужна, дырка в стене-тоже не переделать, расстояние от стены тоже задано, что-то гибкое выдумывать что ли? Подскажите, пожалуйста.
07.04.2015 в 20:12:23
А в конструкцию сифона самодеятельных изменений внесено не было? В частности, не была ли обрезана/укорочена/утеряна пластиковая трубка, в которую сверху вставляется хромированная трубка.
07.04.2015 в 22:38:35
а бог его знает, что он там делал, сантехник на связь не выходит, из донецка, претензий к нему нет, может поехал, куда надо
07.04.2015 в 22:42:51
Так открутите стакан сифона и посмотрите. Если этой пластмасски нет или она очень короткая, то дело в этом, т.к. она и формирует гидрозатвор, поскольку хромированная трубка у вас, похоже, входит в сифон совсем чуть-чуть.
07.04.2015 в 23:00:35
DiVO написал : Так открутите стакан сифона и посмотрите. Если этой пластмасски нет или она очень короткая, то дело в этом,
+1.
Пластмасски нет.
09.04.2015 в 13:37:11
Стакан открутил, трубка внутри есть, но как понять короткая она или норм.? Должна ли она выходить из основной хромированной трубы сверху? У меня не доходит до края 1-2 см. Мне кажется она должна входить слегка в стакан, тогда вони не будет. Правильно догадался? спасибо
09.04.2015 в 14:00:41
Ниже должна по уровню быть чем та которая из стены выходит, чтоб вода скрывала ее
09.04.2015 в 14:28:40
молоток написал : Ниже должна по уровню быть чем та которая из стены выходит, чтоб вода скрывала ее
Именно. Высота водяного затвора сифона - это перепад между высшей точкой входной трубы и низшей точкой выходной. Иными словами, это давление в мм.вод.столба, которое потребуется газам в канализации, чтобы прорваться в/из раковины (это нестрого, т.к. при неравном сечении труб U-колена, в котором колбасится вода, давления прорыва туда и обратно могут не совпадать, но большинство производителей соблюдает равенство сечений). И она должна быть не менее:
ГОСТ 23289-94. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Арматура санитарно-техническая водосливная
5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, раковин, бидэ должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм. 5.2.4 Свободное проходное сечение выпускного патрубка сифона должно быть больше свободного проходного сечения выпуска.
10.04.2015 в 07:59:43
Вот так трубка выглядит, вроде никто ее не обрезал
10.04.2015 в 09:23:36
Чего-то не получилось вставить изображение-вечером вставлю с измерениями, спасибо
10.04.2015 в 10:16:00
Дима питерск написал : Чего-то не получилось вставить изображение-вечером вставлю с измерениями, спасибо
вывод канализации у вас низковато, ее не обрезали, а просто вытащили до неправильной высоты. чтоб избежать, перед монтажем канализации нужно было иметь размеры раковины, высоту установки, сам сифон.
10.04.2015 в 17:43:42
не совсем понял, чтобы избежать... что? Раковина и высота установки была задана заранее, сифон позже купили, канализация у нас в полу, вывод вроде стандартный выше не поставишь 50 см от канализации, раковина тогда сильно вверх уйдет. Думаю, не в этом дело. Трубка из сливного отверстия практически упирается в дно стакана, высота стакана 6 см. Сечение трубы из стены немного больше, чем трубки из сливного отверстия. Вода в стакане на уровне нижней части трубы в стену.Заметил, что при вони из раковины наверху вент.канал не отклоняет пламя. Может это как-то связано? Так как, когда открываю окно, вентканал начинает работать, и вонь исчезает надолго ( на дня 2-3, когда-как).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу