Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

08.04.2015 в 23:48:23

Уважаемые мастера! Прошу вашей помощи по однотрубной системе, которую собираюсь сделать. Опыт минимальный есть, но знаний не хватает. Поиском искал, но так и не определился, потому сильно не пинайте... Дом 120 кв.м. из СИПа в один этаж, настенник Вайлант 24 кВт, 9 стальных панельных радиаторов с боковым подключением снизу (5 из них длинной 140см), общая длина системы около 80 метров, армированный полипропилен. Все в открытую по стене, поэтому и остановился на однотрубке. Вот такие вопросы:

  1. Какой диаметр трубы 32 или хватит 25?
  2. Хватит ли производительности насоса котла чтобы продавить всю систему или нужен дополнительный? И если нужен, то тогда нужно что-то вроде гидрострелки делать?
  3. Нужно ли делать "заужение" трубы между отводами на радиаторы (многие говорят что не надо)?
  4. Нужен ли доп.расширительный бак или хватит того который в котле?
  5. Может лучше делать двухтрубку?
    Заранее спасибо за помощь, очень жду ваших ответов...
0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7212

08.04.2015 в 23:52:17

Lexx73 написал : очень жду ваших ответов...

Ловите... ;)

Lexx73 написал :

  1. Какой диаметр трубы 32 или хватит 25?

32

Lexx73 написал :

  1. Хватит ли производительности насоса котла чтобы продавить всю систему

хватит

Lexx73 написал :

  1. Нужно ли делать "заужение" трубы между отводами на радиаторы (многие говорят что не надо)

не надо

Lexx73 написал :

  1. Нужен ли доп.расширительный бак или хватит того который в котле?

надо

Lexx73 написал :

  1. Может лучше делать двухтрубку?

может

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

09.04.2015 в 00:02:00

Большое спасибо за оперативность ответа. Если можно, то несколько уточняющих вопросов.

  1. Если не делать заужения на трубе, то прогреются ли полностью длинные радиаторы (140см), особенно учитывая подключение по бокам снизу через запорные п/п краны (хотелось бы именно так сделать).
  2. Если паять 32-й трубой, то как быть с подключением к котлу, там то 3/4, проблем никаких не вылезет?
  3. А двухтрубка чем лучше?
0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7212

09.04.2015 в 00:27:48

Lexx73, прошу прощения, упустил из виду, что нижнее подключение... с такими не работал... :(боюсь, что диагональное подключение потребуется или двух трубка... :(

Lexx73 написал :

  1. Если паять 32-й трубой, то как быть с подключением к котлу, там то 3/4, проблем никаких не вылезет?

Перед котлом можно перейти на 25 ПП

Lexx73 написал :

  1. А двухтрубка чем лучше?

Филосовский вопрос.... не подскажу... Суровые сантехники проснуться - расскажут...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

09.04.2015 в 03:46:46

Вот чудак-человек, однотрубку паяет... Двухтрубка хороша хотя бы тем, что там регуляторы температуры (термоклапана - вам их захочется, думаю) ставятся без проблем и они дешевле, чем на 1-трубке, уже это окупает двухтрубку... Единственное но - потребуется перепускной клапан.

0
Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

09.04.2015 в 07:50:33

psnsergey написал : Вот чудак-человек, однотрубку паяет... Двухтрубка хороша хотя бы тем, что там регуляторы температуры (термоклапана - вам их захочется, думаю) ставятся без проблем и они дешевле, чем на 1-трубке, уже это окупает двухтрубку... Единственное но - потребуется перепускной клапан.

Термоголовки ставить точно не буду (имхо баловство это всё), а однотрубку решил паять по причине того, что разводка открытая и однотрубная система минимально портит вид комнат, т.к. все вдоль плинтуса и подключение радиаторов снизу ( по крайней мере видел такие системы и они работают, а мощность радиаторов заложил с 1,7 кратным запасом), стоимость системы минимальна и монтаж довольно прост. Кстати еще один вопрос: Можно ли обойти входную дверь трубой сверху, если вся разводка идет внизу вдоль пола? Никаких проблем в работе системы это не создаст? Если можно, то общая длинна системы сильно уменьшится (до 48 метров) и может быть можно будет обойтись 25-й трубой, что скажут спецы...?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25112

09.04.2015 в 08:17:49

Lexx73 написал : баловство это всё

Вы сейчас "покупаете порося".

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25112

09.04.2015 в 08:21:38

Lexx73 написал : с боковым подключением снизу

Расшифруйте или дайте фотографию подключения (любой похожей модели).

0
Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

09.04.2015 в 09:39:26

ВТБ! написал : Вы сейчас "покупаете порося".

Если Вы про "не было заботы, купила бабка порося", то сам живу в своем частном доме 220 кв.м. с газовым атмосферником Вайлант, и за 8 лет ни разу не пожалел о том, что нет термоголовок, даже мысли не возникало их поставить. Вполне хватает возможности регулировать температуру теплоносителя на котле. За сезон меняю ее 5-6 раз, основное время стоит 45-48 градусов, при этом в доме 23-24 градуса постоянно. В таком режиме котел работает уже 8 лет без проблем вообще, только пару раз промывал теплобменник ГВС для профилактики.

ВТБ! написал : Расшифруйте или дайте фотографию подключения (любой похожей модели).

Радиатор с боковым подключением, подача подключается снизу (например) справа, а обратка снизу слева. Видел такую систему, стабильно работает, но видимо теплотдача радиатора ниже, поэтому и заложил радиаторы с запасом в 1,7 раза. Вопрос только в том, прогреются ли длинные (140 см) радиаторы при таком подключении и с штатным насосом котла.

0
Lexx73
Lexx73
Новичок

Регистрация: 17.08.2006

Москва

Сообщений: 45

09.04.2015 в 10:58:15

Сейчас наткнулся на тему здесь на форуме, где специалисты подробно разжевали такому же самоделкину как я все плюсы и минусы однотрубки и двухтрубки. Спасибо им за это огромное!!! Теперь склоняюсь к двухтрубной системе со встречным потоком, но возникли вопросы: 1.Хватит ли 25-й магистрали для нормальной работы двухтрубки с 9-ю радиаторами и общей длинной обоих магистралей около 80 м от внутреннего насоса котла? Просто у меня не хватит места под балконной дверью (выход на веранду) для двух труб диам.32 и двух труб для водоснабжения.

  1. Как сбалансировать два крыла этой системы если на одном крыле 7 радиаторов (из них 4 длинных) и длина магистралей 60м, а на другом крыле 2 радиатора и длина 20м? Извините за наверное глупые вопросы, но очень не хочется потом переделывать и бороться с косяками....

Пы.Сы. Специалисты, если не сложно, напишите (можно в личку) сколько может стоить сборка такой системы (плюс-минус) в Московском крае, только без " да я эту ерунду за чирик соберу...", а реальную цену. Просто думаю, может лучше это дело доверить грамотному спецу, а не самому самодельничать, а потом с косяками бороться...

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.04.2015 в 11:48:54

Lexx73,1)хватит 2)балансировочными на радиаторах(типа такого- http://www.teplomatica.ru/radiatory/armatura/armatura-dlya-kotelnykh/luxor-armatura/luxor-lyuksor-klapan-regulirovochnyj-uglovoj-ds-132-1-2-11162100.html )

Lexx73 написал : Теперь склоняюсь к двухтрубной системе со встречным потоком

тупиковой хватит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.