Добрый день всем!
Смонтировали систему отопления в загородном доме из полипропилена FV-Plast. Пока еще система не опресовывалась, но был обнаружен один факт: паяльник был настроен на температуру примерно 240-245 градусов (не попадает в диапазон 250-270). Несколько тестовых фитингов разрезал, пайка достаточно монолитная, стыка как такового не видно. Все стыки визуально достаточно стандартно выглядят. Но почему-то сидит зерно сомнения.
Опрессовку буду проводить, думаю каким давлением, склоняюсь к 12 атмосферам с перекрытием радиаторов. Или достаточно 8-10 атмосфер и не закрывать радиаторы? (Радиаторы макс 10 атм). Если опресовка пройдет хорошо (в чем я даже не слмневаюсь), это 100% гарантия герметичности стыков весь срок эксплуатации? В дальнейшем получить доступ к трубам будет очень сложно.