SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

27.05.2015 в 20:07:45

Наверное надо было предусмотреть сухой сифон для вывода капающей водички с предохранительного клапана накопительного водонагревателя (при превышении давления от нагрева воды свыше 5атм), но я этим делом пренебрег, предполагая, что водички будет немного, и можно подвесить пластиковую бутылочку, из которой накапанная вода будет успевать испаряться.

Однако, практика показала, что воды капает достаточно много, так как это не какое- то аварийное повышение давления, а почти постоянный процесс, так как в бойлер поступает холодная вода и она постоянно нагревается и расширяется.

Вопрос собственно простой: у меня установлена вот такая инсталляция http://www.dlyavann.ru/item/installyaciya-dlya-podvesnogo-unitaza-geberit-duofix-plattenbau-111362005.html#sostav Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ? Наверху бачка имеется какая-то вроде крышечка.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

27.05.2015 в 20:13:19

SunFire написал : Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ?

Можно.

0

Баш майсторът

viksh72
viksh72
Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

27.05.2015 в 20:54:09

А не проще ли будет вывести дренажную трубку в сам унитаз?

У меня трубка выведена под накладку - ее видно только если саму накладку поднять.

1
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10850

27.05.2015 в 21:02:24

SunFire написал : Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ? Наверху бачка имеется какая-то вроде крышечка.

Даже, если крышечки там нет, просто засверлить отверстие (это не фаянс дырявить).

viksh72 написал : А не проще ли будет вывести дренажную трубку в сам унитаз?

По мне так проще пластиковый бак продырявить, чем придумывать как вывести трубку через плитку в унитаз и что бы его при этом не было видно.

1
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

27.05.2015 в 21:19:41

А слив с промывных фильтров не делали? Или таких фильтров не ставили? А то можно было бы подключить трубку от водогрея через тройник в трубку от фильтра.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

27.05.2015 в 22:45:20

DiVO написал : А слив с промывных фильтров не делали? Или таких фильтров не ставили? А то можно было бы подключить трубку от водогрея через тройник в трубку от фильтра.

Фильтров не ставил.

Всем спасибо за единогласное разрешение продырявить бачок. А что там все-таки за крышечка, для чего она ? Или это просто выштамповка ?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

27.05.2015 в 22:52:43

SunFire написал : Или это просто выштамповка ?

Туда можно кран для инсталляции переместить, если при определенных условиях стандартное место мешает...

0

Баш майсторът

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

27.05.2015 в 23:26:01

jekasus написал : Туда можно кран для инсталляции переместить, если при определенных условиях стандартное место мешает...

Надеюсь, внутри бачка инсталляции есть перелив, который избыток воды будет выводить в унитаз ?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

27.05.2015 в 23:36:34

SunFire написал : есть перелив

Это у всех бачков есть.

0

Баш майсторът

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

29.05.2015 в 09:19:23

Можно. Можно даже не заморачиваться с укорачиванием-распрямлением трубки.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

29.05.2015 в 09:58:50

Артём Зорин написал : Можно. Можно даже не заморачиваться с укорачиванием-распрямлением трубки.