ma-masha написал :
Имхо, такие вопросы обычно возникают после того, как заказчик сопоставляет время , затраченное мастерами на разводку(работу), и стоимостью этой работы(сорри, ничего личного).
Точно, это я сам и делал) Так что стоимость работы 0, потому и выбрал так.
master.msk написал :
Главное, тепло изоляция цветная есть, с чего бы это подводки к потребителям понадобилось теплоизолировать, это же не возможно, все равно температура сравняется , практичней использовать качественную полиэтиленовую гофру для доп защиты трубы от повреждений, для компенсации и т.д
Гофры небыло, совсем, а так хоть какая-то защита, посмотрев по форуму на фото как делают у многих так в квартирах, это какой-то криминал?
master.msk написал :
уголок лишний и обратный клапан до счетчика, неправильно счетчик будет работать
Уголок рехау? Это место надо передаелать? Труба то всё равно гнутая будет
С обратным клапаном да, косяк вышел, во всех руководствах он после счётчика, на сколько криминально оставить так?
Mazayac написал :
По-мелочи можно попридираться, типа счётчики смотрят вбок, сливы с промывных фильтров не подключены...
Счётчики вбок специально, чтоб удобнее смотреть было, там прямо перед шкафом унитаз, подходить перпендикулярно неудобно. Сливы в процессе подключения, нужен только шланг и 4 хомута.