Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

20.06.2015 в 12:08:31

Добрый день! Переделываю водоснабжение, прошу покритиковать схему. Трубы планирую полипропиленовые, Wavin Ecoplastik Fiber Basalt Plus. Основная разводка 20 (для конечных потребителей), часть 25. Коллекторы отсекающие Valtec 3/4. Ванная смежна с кухней. Туалет на расстоянии 6 метров от ванны, этот кусок идет в полу армированной алюминием трубой, тоже Ecoplastik.

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.06.2015 в 19:48:26

*Котел*,это кто? Но в любом случае до него увеличить диаметр ХВС.

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

21.06.2015 в 08:29:35

Котел - обычный, двухконтурный. Спасибо!

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.06.2015 в 08:49:38

Далековато раковина в туалете от котла. Придется ждать горячей воды.

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

21.06.2015 в 17:09:16

Такая уж планировка...

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.06.2015 в 18:08:53

Я к тому что, сейчас я сходивь в туалет мою руки холодной водой. Сначала пытался ждать, но в итоге перестал. Подумайте на счет небольшого электро бойлера в разрыв горячей воды.

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

21.06.2015 в 20:39:48

Спасибо, подумаю. Но как-то уже привыкли немного ждать теплой воды, мгновенно из котла она все равно не поступит (ставил режим комфорт - не помогает никак - может котел не очень, в итоге выключил).
Схему перерисовал немного, приблизил к реалиям монтажа. По-прежнему жду критики :)

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.06.2015 в 20:43:50

А нужны ли коллекторы?

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

21.06.2015 в 22:21:21

В целом, хотелось бы уменьшить падение потока при включениях различных потребителей, также отключить что-нибудь из них (коллектор как набор кранов). Считаю коллекторную схему более правильной в любом случае, разве нет?

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

22.06.2015 в 09:14:51

Есть такое понятие как распределенный коллектор. Когда основная труба делается большего диаметра, а отводы от нее к потребителям меньшего. Техник-сан об этом писал. Поищите.

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

22.06.2015 в 09:41:37

Да, читал об этом. Но в таком случае все равно лучше иметь краны для конечных потребителей, в моем случае коллектор для этого. Сэкономить на его отсутствии задача не стоит - делаю для себя.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

22.06.2015 в 10:16:20

Я не из-за экономии написал. Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко. Может проще было бы сделать без коллектора. Но Вам на месте виднее.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.06.2015 в 10:29:45

Gas написал : Но в таком случае все равно лучше иметь краны для конечных потребителей, в моем случае коллектор для этого.

Если хочется коллектор тогда уж металлополимерными трубами(от коллектора).Или полипропиленом Без коллектора,а для конечных потребителей крантики типа Итап Art 250

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

22.06.2015 в 11:15:23

iv.iv написал : Если хочется коллектор

От коллектора соединиться с ППР планировал этим:
Чем плох такой вариант, зачем металлополимерные трубы?

michigan написал : Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко.

Набросал план: красным выделен котел, синим - ввод, расстояния примерно соблюдены относительно ванной 2*2. Отметил стиралку, посудомойку, раковины. Туалет действительно далековато, остальное в пределах 3-4 метров.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

22.06.2015 в 11:35:07

МП или PEX- нет соединений в стяжке или стене, проще проложить, а значит быстрее проложить, внешний диаметр труб и соединений меньше - меньше штробить или вообще их по полу раскатать до стяжки.