Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 16:30:10

Здравствуйте господа форумчане.Собрал своими руками сие чудо(фото прилогаю),чую где то окарал.залил систему водой,давление около 2 бар,давление ведет себя непредсказуемо,может за сутки до нуля упасть,может 3 дня без изменений простоять,но потом все равно просядет,бывает сильнее,бывает меньше.в системе водоснабжения тоже около 2 бар,решил на ночь оставить подпитку открытой,ночью проверил-до 3 бар поднялось,экстренно сбрасывал излишки.вся разводка трубами ппрс20.боюсь из дома в гости уезжать-давление пропадет,котел сгорит,бог не дай еще пожар!!...жуть в общем

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.11.2015 в 17:36:09

Арти83, Утечка. Клапан аварийного сброса не сифонит?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

11.11.2015 в 17:41:06

Арти83, Сколько литров в системе и РБ(расширительный бак),какое давление в пустом РБ?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:35:42

касимов, вроди как нет.вокруг него по крайней мере сухо было,сейчас его на всякий случай в канашку вывел.трубы заложены под полом,учечек там быть не должно,все паяно.а не может быть связано это с температурным расширением труб.?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:39:37

iv.iv, сколько литров не могу сказать :o ,рб на 8 литров,3 батареи,в сумме 26 секций,ну и плюс змейка "теплого пола" в туалете из метало пласта 16того метров 10,общая длинна труб метров 35 грубо.

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:41:06

iv.iv, рб в горизонтальном положении(на фото видно),это ни как не влияет?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:43:32

iv.iv, давление в рб тоже не мерил :confused:

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:56:37

вот тут чуть чуть мокрит,но я думаю не из за этого? :o

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 18:58:44

то что на подаче рб стоит и горизонтально,не влияет?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.11.2015 в 19:56:02

Арти83 написал : на подаче рб стоит и горизонтально,не влияет?

Воздух там, в трубе до РБ.

Арти83 написал : давление в рб тоже не мерил

Когда собираетесь?

Арти83 написал : вот тут чуть чуть мокрит

Подтягиваем!

Арти83 написал : давление ведет себя непредсказуемо

Кружку слить и давление умрет.Там много не требуется.

Арти83 написал : змейка "теплого пола" в туалете из метало пласта 16того метров

Начните с его отключения. Смотрите за давлением.Потом по каждой позиции в отдельности.

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 21:02:57

касимов написал : Воздух там, в трубе до РБ.

какой выход?читал еще что его на обратку в основном ставят,перед насосом?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 21:04:52

касимов написал : Пользователь Арти83 написал : давление в рб тоже не мерил

Когда собираетесь?

сколько должно быть?и какое нормальное давленте в СО?в мануале к котлу написано 1.5,мне кажется этого маловато?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 21:09:23

касимов написал : Подтягиваем!

хотел после выяснения причин упадка,откручивать,убрать от туда лен и намотать фумку нормально,чтоб один раз систему сливать.вдруг РБ переносить придется,или еще чего.а клапан на 3 барах сбрасывать должен?

0
Аватар пользователя
Арти83

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Путилково

Сообщений: 108

11.11.2015 в 21:16:27

еще вопрос,эл.котел "элвин эвп-6" типа умный,с электронникой,3 тэна по 2 киловата,пока на одном тэне работает,температура воды выше 50 градусов не поднимается,так должно быть?ставлю больше 50,он выше не поднимает,ставлю 50,держит 47-49

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

11.11.2015 в 21:28:29

Арти83 написал : какой выход?читал еще что его на обратку в основном ставят,перед насосом?

а поставили на подаче))))) пускай уже здесь стоит,но вот что-бы снять его(РБ) нужно пролить водичку(не предусмотрен слив...).

Арти83 написал : сколько должно быть?и какое нормальное давленте в СО?в мануале к котлу написано 1.5,мне кажется этого маловато?

правильно в мануале пишут(рекомендуемое давление 1.5)!

Арти83 написал : РБ переносить придется,или еще чего.а клапан на 3 барах сбрасывать должен?

переносить не нужно,предохранительный клапан срабатывает на 3. Проверьте давление в РБ(снимите его и замерьте давление,должно быть 1.0).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу