Приветствую всех! Вводные: Новострой, 9 этаж из 25. Стояк один, расположен в ванной. От застройщика стояк сталь, отводы на 1 дюйм, краны, грязевики и счетчики. Это дело нужно развести в ванну, туалет и кухню. Потребители следующие: Кухня:
- смеситель на раковине
- фильтр с отдельным краном
- стиральная машина
- посудомоечная машина Ванная:
- смеситель на умывальнике
- смеситель на ванной
- душевая система с термостатом Туалет:
- смеситель на умывальнике
- гигиенический душ
- унитаз
- водонагреватель (будет работать 14 дней в году, на период профилактического отключения ГВ)
Как вижу проект я:
- На стояки теплоизоляцию
- Разводку делать rehau stabil на 16, в теплоизоляции
- Схема параллельная, с коллекторами
После счетчиков:
- гидролок
- водоразборный узел hs10s от honeywell (промывной фильтр, обратный клапан, редуктор)
- коллекторы
- от коллектора рехау к каждому потребителю
Вопросы:
- Надо ли переходить на 3/4 или остаться на 1 дюйме? Если переходить - где ставить переходник - сразу после счетчика, или после гидролока? Мотив - фильтры дешевле и меньше по размеру... Контраргумент - хватит ли 3/4 на все потребители...
- Чем вести до колеектора?
- Коллекторы, как я полян, оптимально выбрать far. Учитывая большое кол-во потребителей, коллекторы можно соединять между собой?
- Есть ли разница как монтировать коллекторы - горизонтально или вертикально?
- нужно ли ставить ОК на гигиенический душ? При наличии в hs10s...
- Как правильнее подключать бойлер - трубы рехау через штуцеры напрямую к бойлеру, или гибкой подводкой через розетки?
- такой же вопрос по подключения смыва инсталляции - напрямую или через розетку?
- подключение фильтра на питьевую воду - вести отдельный шланг, или подключиться через тройник к розетке на кран на раковине?
- на бойлер вести трубу такого же диаметра (16)?
- Куда подключать ГВ с бойлера - ставить тройник перед коллектором, или просто на выход коллектора?
Буду признателен за помощь, и прошу прощения у профи за возможно ламерские вопросы...