Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

22.11.2015 в 18:19:09

Приветствую всех! Вводные: Новострой, 9 этаж из 25. Стояк один, расположен в ванной. От застройщика стояк сталь, отводы на 1 дюйм, краны, грязевики и счетчики. Это дело нужно развести в ванну, туалет и кухню. Потребители следующие: Кухня:

  • смеситель на раковине
  • фильтр с отдельным краном
  • стиральная машина
  • посудомоечная машина Ванная:
  • смеситель на умывальнике
  • смеситель на ванной
  • душевая система с термостатом Туалет:
  • смеситель на умывальнике
  • гигиенический душ
  • унитаз
  • водонагреватель (будет работать 14 дней в году, на период профилактического отключения ГВ)

Как вижу проект я:

  1. На стояки теплоизоляцию
  2. Разводку делать rehau stabil на 16, в теплоизоляции
  3. Схема параллельная, с коллекторами

После счетчиков:

  • гидролок
  • водоразборный узел hs10s от honeywell (промывной фильтр, обратный клапан, редуктор)
  • коллекторы
  • от коллектора рехау к каждому потребителю

Вопросы:

  1. Надо ли переходить на 3/4 или остаться на 1 дюйме? Если переходить - где ставить переходник - сразу после счетчика, или после гидролока? Мотив - фильтры дешевле и меньше по размеру... Контраргумент - хватит ли 3/4 на все потребители...
  2. Чем вести до колеектора?
  3. Коллекторы, как я полян, оптимально выбрать far. Учитывая большое кол-во потребителей, коллекторы можно соединять между собой?
  4. Есть ли разница как монтировать коллекторы - горизонтально или вертикально?
  5. нужно ли ставить ОК на гигиенический душ? При наличии в hs10s...
  6. Как правильнее подключать бойлер - трубы рехау через штуцеры напрямую к бойлеру, или гибкой подводкой через розетки?
  7. такой же вопрос по подключения смыва инсталляции - напрямую или через розетку?
  8. подключение фильтра на питьевую воду - вести отдельный шланг, или подключиться через тройник к розетке на кран на раковине?
  9. на бойлер вести трубу такого же диаметра (16)?
  10. Куда подключать ГВ с бойлера - ставить тройник перед коллектором, или просто на выход коллектора?

Буду признателен за помощь, и прошу прощения у профи за возможно ламерские вопросы...

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

22.11.2015 в 18:30:28

Rem_S написал : водоразборный узел hs10s от honeywell (промывной фильтр, обратный клапан, редуктор)

Не ставить! Плохой редуктор. Ставить Caleffi. Если хватит денег, то 536071, если нет, то 536061. У 536071 высокопроизводительный картридж. Фильтр Far FA 3933 (или 3937, в зависимости от задачи) соответствующего диаметра относительно редуктора.

Rem_S написал : на бойлер вести трубу такого же диаметра (16)?

16, больше не нужно, т.к. больше могут обработать только 200 л бойлеры.

Rem_S написал : Куда подключать ГВ с бойлера - ставить тройник перед коллектором, или просто на выход коллектора?

Тройник, кран - если по фэншую.

Rem_S написал : Надо ли переходить на 3/4 или остаться на 1 дюйме?

Остаться на 1"

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

22.11.2015 в 19:38:50

Благодарю! Часть вопросов отпала. По hs10s - пожно конкретики? почему плохой? Многие как раз наоборот хвалят за концепцию "всё-в-одном"... И еще - чем всё-таки чреват переход на 3/4?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

22.11.2015 в 22:40:14

добавлю, гидролок после вводной запорной арматуры., не использовать при обвязке водогрея никаких гибких подводок. смыв инсталляции так же напрямую, можно через американку, но доступ должен быть для обслуживания.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

22.11.2015 в 23:13:20

Rem_S написал : По hs10s - пожно конкретики? почему плохой?

Потому, что там такой же редуктор, что и в FK06. Что очень печально.

Отдельный "полноформатный" редуктор будет намного лучше, а редуктор это основной прибор. На нём не стоит экономить.

Rem_S написал : И еще - чем всё-таки чреват переход на 3/4?

Для вашего водопровода не чреват, т.к. мало потребителей. Если бы было 2 полноценных санузла, то пользу бы принесло.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.11.2015 в 01:21:57

san-therm написал : Ставить Caleffi. Если хватит денег, то 536071, если нет, то 536061.

Редукционный клапан давления Caleffi с манометром арт. 536071 1 1/4" Цена 17 830 руб за 1 шт.... только в данной ситуации он совершенно не нужен, а рекомендация эта была выдана не по гидравлическим параметрам рег. давления , а "с потолка", только лишь по соответствующему диаметру трубы ... и то, с ошибкой в диаметрах, т.к. модель 536071 с подключением для трубы 1 1/4"(ДУ32) и на резьбу 1"(ДУ25) не накручивается ))

san-therm написал : Остаться на 1"

Это будет большая глупость, делать узел ввода на 1", т.к. перед основным 1" шаровым краном образуется застойная зона, где будет отлагаться шлам из стального стояка. Подробности см.здесь http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/?page=1

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

23.11.2015 в 03:45:33

Tehnik-san написал : только в данной ситуации он совершенно не нужен, а рекомендация эта была выдана не по гидравлическим параметрам рег. давления , а "с потолка", только лишь по соответствующему диаметру трубы ... и то, с ошибкой в диаметрах, т.к. модель 536071 с подключением для трубы 1 1/4"(ДУ32) и на резьбу 1"(ДУ25) не накручивается ))

Гидравлический расчёт см. рис 1 и 2. Т.е. нужен не больше 3/4" при стандартной схеме и 1" при обливе из трубы (есть и такое) :)

Но расходы не приведены.

1 1/4" Caleffi 536071 просто крутой прибор. Это "отец" редукторов ;) Там не то, что взаимного влияния не будет, при достаточном входном давлении приборы "захлёбываться" будут :yu:

Был бы у меня ввод 1" и стоял выбор между hs10s или нормальной раздельной арматурой, я бы купил 1 1/4" Caleffi не раздумывая... и душ. систему с большой верхней лейкой, и боковые форсунки, чтоб меня нахpен водой залило со всех сторон :D

Tehnik-san написал : Это будет большая глупость, делать узел ввода на 1", т.к. перед основным 1" шаровым краном образуется застойная зона, где будет отлагаться шлам из стального стояка. Подробности см.здесь

Это что за ... не в тему? Тогда по предложенной логике нужно менять отводы на 3/4", а может и на 1/2", если давление очень высокое в стояках. Или предложено установить меньший узел, а отводы не переваривать? Да и ссылка вообще не по теме, там просто про коррозию, обычно на отводах для ПС. Все причины которой до сих пор не выяснены. Так что безапелляционно утверждать со ссылкой на тему - стрёмно смотрится. Очки набрать хочется? Не нужно делать это на пустом месте :popcorn

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

23.11.2015 в 03:53:56

san-therm написал : Пользователь Rem_S написал : И еще - чем всё-таки чреват переход на 3/4?

Для вашего водопровода не чреват, т.к. мало потребителей. Если бы было 2 полноценных санузла, то пользу бы принесло.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

23.11.2015 в 09:01:52

Благодарю! Стало понятнее)

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

23.11.2015 в 09:12:23

скорректирую:

Как вижу проект я: 1.На стояки теплоизоляцию 2.Разводку делать rehau stabil на 16, в теплоизоляции 3.Схема параллельная, с коллекторами

  • делаю в разрыв между вводным краном и грязевиком (до счетчика) ставлю гидролок
  • перехожу с 1" на 3/4"
  • водоразборный узел hs10s от honeywell (промывной фильтр, обратный клапан, редуктор) - пока он перевешивает
  • до коллекторов веду 3/4, коллекторы с входом 3/4 и отводами 1/2
  • перед коллектором ГВС тройник, на одном выходе тройника переходник на 1/2, шаровый кран (bugatti), к которому подключаю выход бойлера.
  • коллекторы far или rehau, по ним отдельно вопросы будут
  • от коллектора веду рехау на 16 к каждому потребителю
  • к бойлеру, сливу инсталляции и входам гигиенического душа подключаю напрямую рехау
  • фильтр на питьевую воду подключаю через тройник от розетки ХВ на кухне

Вопросы:

  1. Чем вести до коллектора?
  2. Где делать заужение до 3/4? перед гидролоком или сразу после?
  3. Есть ли разница как монтировать коллекторы - горизонтально или вертикально?
  4. Нужно ли ставить ОК на гигиенический душ? При наличии в hs10s...
  5. Куда подключать ГВ с бойлера - ставить тройник перед коллектором, или просто на выход коллектора? - вопрос пока открыт, т.к. в случае подключения через тройник будет дополнительно несколько соединений, кмк надежность чуть снизится... что скажете?
  6. Толщина теплоизоляции для рехау - 4, 6 или 9 мм?
0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

23.11.2015 в 09:25:47

ничего не забыл? еще отсечные клапана ставят, манометры модно ставить...

0